tidrelä
Postat: 28 januari 2006, 08:04:22
av redrum_orginalet
Har ett litet problem med ett tid-relä. Matar ett tidrelä från en 24 Vdc trafo.
Mäter över den så kallade spolen och får 40 v varför ökar spänningen?
Postat: 28 januari 2006, 08:39:16
av Icecap
Du motsäger dig själv i detta: "...från en 24 Vdc trafo".
Jag har ännu inte sett en trafo ge ifrån sig DC!
Om du menar att du likriktar spänningen grån en 24Vac trafo är det mycket mer fattbart: En tranformators utspänning anges alltid vid nominell belastning och är alltid högre vid mindre belastning.
Likriktar du sedan ca: 28Vac med en fullvåg likriktare samt en konding (såklart) får du 28Vac * 1,4142 = 40Vdc. Klart vettigt.
Så det är väl inte så konstigt egentligen...
tidrelä
Postat: 28 januari 2006, 09:29:07
av redrum_orginalet
trafon ger ut 24 Vdc vilket betyder antagligen att det sitter en likriktare på sekundär sidan och antaggligen en glättnings kondensator också. Det är antaglingen därför den beskrivs som en 24 Vdc trafo.
Postat: 28 januari 2006, 09:32:34
av redrum_orginalet
Är moståndet en resistor så blir spännings fallet ca 24 volt men med tidreläet 41 V
Postat: 28 januari 2006, 09:32:53
av ristomemo
Om du kallar den för nätdel i stället för trafo blir nog Icecap nöjd.
Har du mätt spänningen med tidrelät bortkopplat? 40v då också ?
Vad är resistansen i reläspolen och motståndet du testat med?
Postat: 28 januari 2006, 09:49:22
av MadModder
En ostabiliserad 24VDC adapter ger inte ut 24VDC förrän man belastar den för fullt. Det skulle ju kunna vara fallet.
Se t.ex här. 32V obelastat.
tidrelä
Postat: 28 januari 2006, 10:31:27
av redrum_orginalet
Obelastat ca 24 V, Med resistiv belastning ca 24 V , med tidreläet ca 41 V .