Sida 1 av 2

Läsa av strömförbrukning i en kabel

Postat: 12 juli 2018, 17:15:48
av cazz
Är det ens möjligt att få sådant med ok resultat för en enfas?

Vet ju att det finns men har även hört att det är inte bra.

Tänkte läsa av förbrukningen på min värmepump men vill inte lägga för mycket pengar eller elektriker då det är en fast installation.

Re: Läsa av strömförbrukning i en kabel

Postat: 12 juli 2018, 17:27:14
av AndLi
Du debiteras ju genom att läsa av strömförbrukningen i en kabel..... Så nog kan man säga att det är relativt bra...

Prova med en tångampermeter, bara att klämma runt fasen, vill du ha exakta effekten är det bra att ha med spänningen med!

Re: Läsa av strömförbrukning i en kabel

Postat: 12 juli 2018, 17:30:04
av TomasL
EnergiFörbrukning, dvs antalet kWh som den förbrukar kan du endast läsa av med en energimätare, dvs fast inkopplad.
Strömförbrukningen, dvs antalet A den drar, räcker med en vanlig tångamperemeter, men det säger dig egentligen ingenting, mer än om du överbelastar säkringarna eller inte.

AndLi, det ger inte den aktiva effekten, enbart den skenbara effekten, vilket är tämligen ointressant i detta fallet

Re: Läsa av strömförbrukning i en kabel

Postat: 12 juli 2018, 17:48:53
av AndLi
ThomasL: Du noterade raden "vill du ha exakta effekten är det bra att ha med spänningen med!"

Re: Läsa av strömförbrukning i en kabel

Postat: 12 juli 2018, 17:56:17
av TomasL
Ström och spänning ger Skenbar effekt, dvs fullständigt ointressant, strömförbrukningen i sig är också fullständigt ointressant.
Ingen av de mätvärdena säger något om förbrukning.

Re: Läsa av strömförbrukning i en kabel

Postat: 12 juli 2018, 18:01:28
av AndLi
Så du menar att jag inte får fram aktiva effekten om jag samplar spänning och ström 1000 ggr i sekunden och använder i min beräkning?

Re: Läsa av strömförbrukning i en kabel

Postat: 12 juli 2018, 18:07:15
av svanted
spänning gånger ström ger ett hum om förbrukningen men man måste ta med effektfaktorn i beräkningen,
då pumpen kompressor är en stor induktans och har nog inte faskompensering.

Re: Läsa av strömförbrukning i en kabel

Postat: 12 juli 2018, 18:08:21
av TomasL
Inte med vanliga instrument, dvs DMM och StrömTång.

COS fi för DOL kompressorer ligger mellan 0,5 och 0,7 vanligtvis.

Re: Läsa av strömförbrukning i en kabel

Postat: 12 juli 2018, 18:10:53
av Marta
Om Du samplar snabbt och multiplicerar momentanvärden och medelvärdesbildar får Du en hyfsad approximation av den aktiva effekten.

Pumpen är sannolikt inte induktiv, utan likriktande. Det är en "ful" vågform med häftig "crest factor" om där inte finns kompensering, men det är där antagligen med så stor effekt.

Re: Läsa av strömförbrukning i en kabel

Postat: 12 juli 2018, 19:30:40
av Haralt
Det borde gå som invaliden säger att sampla ström och spänning med hög takt. Så man får momentanvärdet på spänning och ström vid samma ögonblick, och om man multiplicerar dessa två, för väldigt många olika ögonblick i följd, då beaktar man fasförskjutningen mellan spänning och ström. Då borde man alltså få aktiva effekten.

Men hur samplar man strömmen i kabeln då?

Re: Läsa av strömförbrukning i en kabel

Postat: 12 juli 2018, 20:20:20
av cazz
Hmm om det nu skulle gå räkna ut hur mycket min värmepump vad finns det att tillgå.
Var kan man köpa utrustning för en billig peng.


Annars får jag i värsta fall be en elektriker kapa och sätta ett uttag och en stickpropp då kan man sätta en mätare i mellan.

Re: Läsa av strömförbrukning i en kabel

Postat: 12 juli 2018, 21:24:50
av svanted
det absolut enklaste ja...
annat blir bara meck....
energimätare för stickpropp finns överallt...

Re: Läsa av strömförbrukning i en kabel

Postat: 12 juli 2018, 21:28:17
av Fossingarna
Det borde finnas en befintlig delning av anslutningen vid manöverbrytaren, där man enkelt kan koppla in en fast mätare i egen kapsling.
Sitter manöverbrytaren på utsidan får ju tyvärr komma på bättre placering

Re: Läsa av strömförbrukning i en kabel

Postat: 12 juli 2018, 22:19:16
av cazz
Jo brytaren sitter utanför vid sidan av pumpen.

Få se när jag gör detta så elektrikern även ska göra en del andra saker.

Men det är ju semestertider nu.

Re: Läsa av strömförbrukning i en kabel

Postat: 14 juli 2018, 17:55:48
av LaRdA