Frekvensomvandlare, felkod vid 20hz.

Postat: 12 april 2018, 21:37:45
av mstore
Hej!

Undrar över 2 st frekvensomvandlare som styr 2 fläktar på 7,5 kw.
en potentiometer har installerats för att man ska kunna justera hastigheten.
Så länge börvärdet vid start är under 20 hz så fungerar allt som det ska.
ifall jag ställer frekvensen till 21 innan start stannar den och ger felkod "överbelastning" vid 20hz.

Ifall börvärdet är 20hz eller mindre vid start kan jag direkt vrida upp till 50hz efter att 20 hz har blivit nått.

då kommer det ingen felkod.

Frågan är: Finns det någon parameter för detdär beteendet?

Martin

Re: Frekvensomvandlare, felkod vid 20hz.

Postat: 12 april 2018, 21:43:22
av TomasL
Tja, du kan ju börja med att berätta vad det är för omformare, vilka data den har och vad det är för fläktmotorer samt vilka data de har.
Gissar att du kör i skalär drift, om ramptiderna är för korta så kan man ibland se dessa fel.

Re: Frekvensomvandlare, felkod vid 20hz.

Postat: 12 april 2018, 22:12:33
av mstore
tja, är inte så insatt, men det verkade inte ha något skillnad på hur lång ramptiderna är.
Omvandlaren är en Holip HLP-P 11kw https://cdn1.npcdn.net/userfiles/17943/ ... Manual.pdf

rättelse: det är 11 Kw motor samt frekvensomvandlare. inte 7,5

Re: Frekvensomvandlare, felkod vid 20hz.

Postat: 12 april 2018, 22:17:34
av TomasL
Hur stor är omvandlaren resp fläktmotorerna, är motorerna på 11 kW? och omvandlaren hur stor är den?

Vilka ramptider har du ändrat.
Ofta vid skalärdrift, så får man sätta rätt långa ramptider, dvs tiden det tar från stillastående tills dess att inställt varvtal uppnåtts.

Re: Frekvensomvandlare, felkod vid 20hz.

Postat: 12 april 2018, 22:23:30
av TomasL
Det vore bra om du faktiskt skrev vilket felmeddelande du får, eftersom det finns ett flertal olika för överlast.

Skriv av motorplåtarna och posta exakt vad som står på dem.

Re: Frekvensomvandlare, felkod vid 20hz.

Postat: 12 april 2018, 23:27:28
av mstore
ska göra det. Det som är skumt är att överbelastning tycks inte ha något att göra med saken. ramp upp tiden till 20hz är nu 45 sekunder, efter det kan man vrida up till 50hz varefter den frekvensen nås efter ca 10 sekunder.

Re: Frekvensomvandlare, felkod vid 20hz.

Postat: 12 april 2018, 23:34:44
av TomasL
Det är samma ramptid till 50 Hz, dvs 45 sek.
Om du ökar rampen motsvarande dvs runt 2s/Hz, vilket ger 100 sek för att nå 50 Hz.
Jag tror att din omformare är kraftigt underdimensionerad.

Re: Frekvensomvandlare, felkod vid 20hz.

Postat: 12 april 2018, 23:39:24
av mstore
45 sek 0-20, 55 sek 0-50.

Re: Frekvensomvandlare, felkod vid 20hz.

Postat: 12 april 2018, 23:55:07
av TomasL
Omformaren matar på mer spänning ju kortare rampen är, vilket i sin tur innebär högre ström.
Utan fler uppgifter är det svårt att råda.
Även hur omformaren är programmerad är av synnerligen stort intresse. (dvs vilka gränser som är satta, hur motorn är konfigurerad i omformaren mm)

Re: Frekvensomvandlare, felkod vid 20hz.

Postat: 13 april 2018, 09:05:10
av mstore
Det som var intressant var att ramptiden inte verkade ha någon inverkan på beteendet.

Re: Frekvensomvandlare, felkod vid 20hz.

Postat: 13 april 2018, 09:18:01
av TomasL
Har du testat med att sätta ramptiden till 100-120s.
Undrar fortfarande efter motordata samt hur omformaren är konfigurerad.

Re: Frekvensomvandlare, felkod vid 20hz.

Postat: 13 april 2018, 10:35:42
av mstore
TomasL:

Vilka parametrar är det du vill veta? det finns ju kanske 100 st...
Det är en behörig elmontör som gjort installationen, han slängde in handduken. aldrig stött på något liknande sa han.

Re: Frekvensomvandlare, felkod vid 20hz.

Postat: 13 april 2018, 10:55:49
av mrfrenzy
Såg aldrig svaret på exakt vilken felkod som visas?

Efter att motorn är igång vid 50Hz kan du provocera fram felkoden genom att manuellt variera frekvensen?

Re: Frekvensomvandlare, felkod vid 20hz.

Postat: 13 april 2018, 11:23:02
av TomasL
Felkoden har aldrig blivit publicerad.

Vad jag vill veta är vilka motorparametrar som är inlagda. Samt även om andra parametrar är ändrade.
Foto på motorns märkplåt, alternativt en exakt avskrivning av vad som står på den.
Exakt vilken omformare det är.

Re: Frekvensomvandlare, felkod vid 20hz.

Postat: 13 april 2018, 14:15:04
av ViktorSigg
En liten notis, om det är fläktar så är ju inte lasten linjär väl? Underligt att det händer vid 20Hz (låg frekvens).

Om samma händer på båda så verkar det vara inställning, om det händer på ena så kan det vara mekaniskt.

Prova att ändra ramptyp kanske? Finns ju oftast för linjär eller icke-linjära laster. Brukar också gå att se belastningen på displayen, kolla vad den säger vid uppstart?

EDIT: Kolla torque boost parametern.

Kan vara att den ger för mycket boost, vilket visar sig genom att den slår ifrån om den "boostat" för länge (tiden upp till 21 Hz). Är börvärdet mindre än 20 så slår den inte ifrån då den slutar boosta när börvärdet är uppnått. Kanske?