Sida 1 av 5
Paralleport! till 230volt nätet!
Postat: 16 januari 2006, 17:16:17
av MegaWatti
Tjenare! jag fick ett shecema tidigare som tydligen skulle klara 12 volt, men det gorde det inte, utan jag brände transistorerna.
Så nu ska jag göra om det hela, får ut ca 3.5-5 volt i från parallelporten(är inte säker på ampären). Så nu tänkte jag koppla så jag kan styra tex en lampa på 230 volt, eller en lampa på 12 volt.
Så min fråga är:
1: Billigaste och enklaste alternativet, till en krets som klarar 12 volt ca 3 ampär?(likström går bra).
2:billigaste och ett säkert alternativ att få en krets som både klarar växelström och likström. Volt: 12-230. Amp har jag inte den blekaste, men mer en 5 behövs nog inte.
Tackar för hjälp!
Postat: 16 januari 2006, 17:27:12
av jack
Det enklaste borde vara att använda nåt typ av så kallade "Solid State-reläer" (SSRs). Då behöver du inga fler komponenter (vad jag har förstått). Tyvärr är dessa svindyra, billigaste runt 100kr på Elfa.
Annars kan du bara köra port->transistor->relä. Det behöver inte vara särskilt svårt det heller, och säkert billigare.
Postat: 16 januari 2006, 17:30:27
av MadModder

Detta kan du styra nästan vad som hellst med.
Postat: 16 januari 2006, 17:32:45
av tecno
Ska du börja leka med 230V så ska du se till att ha optoisolerade prylar och gärna även detta vid 12VDC för den delen. Du ska va bombsäker på vad det du pysslar med för att släppa optoisoleringen i såna här laborationer som du pysslar med. Med du kanske vill byta paralellportar lite då och då och sitter dom sen på moderkortet så blir det lite mer pyssel.
Öppna pluskan och köp riktiga donigar !
Postat: 16 januari 2006, 18:04:38
av netrunner
Postat: 16 januari 2006, 20:12:12
av sodjan
jack skrev:Det enklaste borde vara att använda nåt typ av så kallade "Solid State-reläer" (SSRs). Då behöver du inga fler komponenter (vad jag har förstått). Tyvärr är dessa svindyra, billigaste runt 100kr på Elfa.
230V / 10A (25A med kylning), 70:- inkl moms :
http://www.tradera.com/auction/aid_23301502
(forummedlemar behöver naturligtsvis inte gå genom Tradera...)
Postat: 16 januari 2006, 21:33:49
av MegaWatti
sodjan skrev:jack skrev:Det enklaste borde vara att använda nåt typ av så kallade "Solid State-reläer" (SSRs). Då behöver du inga fler komponenter (vad jag har förstått). Tyvärr är dessa svindyra, billigaste runt 100kr på Elfa.
230V / 10A (25A med kylning), 70:- inkl moms :
http://www.tradera.com/auction/aid_23301502
(forummedlemar behöver naturligtsvis inte gå genom Tradera...)
har dessa, är inte de jääävligt lika? vet inte vad det är för något dock.
Edit: det var någon som sa att ett relä hade ganska kort levnads tid, eftersom "av/på/av/på...." om ni förstår. Stämmer detta?
Postat: 16 januari 2006, 21:40:11
av tecno
men jisses
detta är likriktarbryggor
Postat: 16 januari 2006, 21:46:49
av MegaWatti
tecno skrev:men jisses
detta är likriktarbryggor
Får jag fråga vad det är?

Ge lite info
300mV är precis saken jag ska driva, så. hmm.
Kommer de färdig byggda från kell klara det? :/ känns lite surt att inte göra det själv.. men det blir nästan billigare från kell!
Edit: kan någon kolla ut vad 2n3904 och bc636 Ska klara för spnningar? (ampär och volt?)
Postat: 16 januari 2006, 23:21:29
av jack
En likriktare (rectifier) är helt enkelt fyra dioder kopplade i en Graetzbrygga. Den används för att likriktiga en växelspänning. Alltså göra om AC till DC.
Läs mer här:
http://www.kpsec.freeuk.com/powersup.htm
Appropå "på/av/på/av" så har jag fått för mig att SSRs håller längre och att de är bättre om man ska slå på och av mycket, och snabbt. Har jag rätt?
Postat: 16 januari 2006, 23:35:45
av sodjan
MegaWatti,
är du *säker* på att du bör hålla på med 230V ??
Jack > "Appropå "på/av/på/av" så har jag fått för mig att SSRs håller längre
och att de är bättre om man ska slå på och av mycket, och snabbt.
Har jag rätt?"
En SSR består av en optokopplare och en Triac (och ofta en nollgenomgångs-
detektor för störningsfria tillslag) monterat tillsammans i en enhet.
Inga rörliga delar (som i ett relä). Ett SSR "slår till" vid nästa nollgenomgång
efter att styrspänningen har lagts på, max ca 10 ms.
Det finns även SSR'en utan nollgenomgångsdetektor som då även fungerar
till "dimmers".
Postat: 16 januari 2006, 23:39:17
av jack
Tack för att du förklarar, Sodjan!
Men vad menas med nollgenomgång?
MegaWatti: Du har två trådar om samma ämne, och jag svarar i båda

Du kanske ska göra dig av med en.
Postat: 16 januari 2006, 23:56:15
av sodjan
En AC spänninging passerar en nollgenomgång två gånger varje period.
En gång på väg "ner", och en gång på väg "upp"...
D.v.s de tillfällen då spännigen mellan nolla och fas är, just noll.
Postat: 16 januari 2006, 23:59:31
av danei
När växel spänningen passerar nollvolt.
Postat: 17 januari 2006, 00:03:35
av jack
Så efter att jag triggat SSRet så slås det på först när spänningen passerar 0V nästan gång? Hur beter sig det då vid DC? Funkar en "ensam" Triac på samma sätt?