Sida 1 av 1
Säkra av små strömmar. (mA)
Postat: 4 april 2017, 09:33:21
av Repaterion
Håller på att bygga en spånningskonsol till husvagnen, skulle vilja kunna säkra av dessa kinesmätare på något bra sätt, men nu pratar vi en strömförbrukning på ca 3,5 mA (12Vdc, 230 mätaren vet jag inte än) när de är tända.
Satt och funderade på om man skulle kunna använda 0 ohms motstånd, bessa varierar ju i resistans proportionellt med tempen så det kankse inte är en bra idé.
Vad har ni för idéer på detta?
Så här ser det ut i dagsläget.
DSC_0546.JPG
Re: Säkra av små strömmar. (mA)
Postat: 4 april 2017, 09:38:05
av Icecap
0 Ohms motstånd är ju (teoretisk) en bit tråd. Om du menar PTC-motstånd är det dock en annan sak.
Avsäkring är till för att undvika brand, alltså duger en 20x5mm finsäkring väldigt bra. Blir det någon kortslutning bränns säkringen och ingen brand uppstår.
Sedan har jag svårt att tro att ett display med ljus drar så pass lite som 42mW.
Re: Säkra av små strömmar. (mA)
Postat: 4 april 2017, 10:03:27
av Repaterion
Nej det är inte ptc/ntc jag tänker er på utan temperatur"cofficienten".
Får mäta om, men är rätt säker på att jag mätte rätt.
Dessa lyser inte starkt, LED behöver ju inte mycket ström, men jag mäter om i kväll.

Re: Säkra av små strömmar. (mA)
Postat: 4 april 2017, 11:32:30
av Icecap
En PTC kallas även PolyFuse i vissa kretslopp, då menas en PTC med ganska brant karaktär. När strömmen överstiger ett visst nivå stiger värmen i PTC-motståndet, resistansen stiger, än större del av energin avsätts i PTC'n, den blir varmare osv.
Det är dock INTE ett 0-Ohms motstånd!!!
Re: Säkra av små strömmar. (mA)
Postat: 4 april 2017, 12:56:54
av Klas-Kenny
Ta minsta säkring du hittar bara. Lär förhindra alla eventuella bränder beroende på kortslutning, även om dess märkström är långt över vad belastningen normalt drar.
Ett säkringsmotstånd skulle säkert också kunna fungera fint. Men inte ett vanligt 0ohm, det lär behöva ganska mycket ström (och framför allt har du ingen aning om hur mycket) innan det brinner upp.
Re: Säkra av små strömmar. (mA)
Postat: 4 april 2017, 14:03:43
av prototypen
Mina nollohmare lär tåla 10 A enligt datablad.
Protte
Re: Säkra av små strömmar. (mA)
Postat: 4 april 2017, 19:14:54
av HUGGBÄVERN
Re: Säkra av små strömmar. (mA)
Postat: 4 april 2017, 19:39:27
av Nerre
Byggen med transistor fungerar ju inte särskilt tillförlitligt som brandskydd, blir det kortis i transistorn (ett inte helt ovanligt fel på halvledare) så fungerar inte skyddet längre, men det märker man inte.
Re: Säkra av små strömmar. (mA)
Postat: 4 april 2017, 19:45:51
av HUGGBÄVERN
Tänkte inte på det ..... Hej då!
Re: Säkra av små strömmar. (mA)
Postat: 4 april 2017, 19:55:06
av Repaterion
Jo den drar knappt 3mA utan shuntmotståndet inkopplat.
DSC_0551.JPG
Re: Säkra av små strömmar. (mA)
Postat: 6 april 2017, 21:21:56
av Micke_s
En resistor som klarar effekten + som inte blir för varm och rätt typ ger tillräckligt skydd.
http://www.vishay.com/docs/28784/otnpcpro.pdf
Re: Säkra av små strömmar. (mA)
Postat: 6 april 2017, 21:59:38
av 4kTRB
Tror du inte koppartråden i vridspoleinstrumentet smälter av vid
någon viss ström?
Edit:
ok nu såg jag bilderna!
Något kanske ändå smälter vid för hög ström utan att det tar eld?
Re: Säkra av små strömmar. (mA)
Postat: 7 april 2017, 08:14:15
av Loial
Som nämnts är ju säkringens primära uppgift att förhindra brand vid eventuell defekt i det som är anslutet+kabeln.
Att säkra med motstånd eller liknande skulle jag nog undvika. Ett nollohmsmotstånd fixar lätt tvåsiffriga strömstyrkor och går sönder av värme=brand.
Och eftersom det ska sitta någonstans där det finns en möjlighet att annan än du behöver åtgärda något (utlåning, ev. framtida försäljning etc.. .) så skulle jag välja en beprövad och enkel metod:
hängsäkringshållare nära batteri/anslutning och en liten glassäkring, biltema har ner till 200 mA och det är fullt tillräckligt i det här fallet.
Visst är det roligt att komma på egna lösningar men ibland räcker det att hålla det enkelt

Re: Säkra av små strömmar. (mA)
Postat: 7 april 2017, 08:21:42
av jesse
Det finns ju 5x20 mm säkringar på 50mA och 20mA.... duger inte dessa?