Sida 1 av 1
Kontaktor för att bryta mellan 2 inkommande nät?
Postat: 14 november 2016, 20:27:21
av danielr112
Ja alltså.. Man kan ju ta en brytare med 1-0-2 brytning för att t ex bryta mellan nät och generator. (reservkraftsomkopplare)
Finns det elektriska varianter för detta, typ automatiskt system? Jag frågar för att jag tyckte mig se nåt flyga förbi häromdagen när jag skummade lite manualer men kan inte hitta det nu. Eller är det godkänt att via en kontaktor faktiskt bara växla? Det borde det väl inte vara?
Har sett på några ebay (kina sidor) där dom föreslagit just en kontaktor för att växla till nätet när invertern inte är igång men det känns för mig inte direkt säkert.
Vad ska man leta efter? Vad heter det? Ebay?
Re: Kontaktor för att bryta mellan 2 inkommande nät?
Postat: 14 november 2016, 20:51:32
av Nerre
Det är möjligt att det kan vara godkänt med en kontaktor, men den måste då vara så konstruerad att alla faser garanterat har brutit från ena läget innan nån fas gör kontakt i det andra. Det krävs alltså antagligen en lite speciell mekanisk konstruktion av själva kontakten. Och det gör antagligen att det blir väldigt dyrt.
Re: Kontaktor för att bryta mellan 2 inkommande nät?
Postat: 14 november 2016, 21:00:38
av grottan
En reverseringslastbrytare från ABB med motordon fungerar för en sådan tillämpning
http://www.abb.com/product/seitp329/fcc ... country=SE
Bör rimligen fungera även med en "fram/back kontaktor" då dessa är mekaniskt förreglade mellan spolarna så dom inte kan dra samtidigt - typ en sådan här:
http://www.schneider-electric.se/sv/pro ... ry-id=1500
Re: Kontaktor för att bryta mellan 2 inkommande nät?
Postat: 14 november 2016, 21:00:52
av konig7070
De flesta kontaktorer har väl möjlighet till mekanisk förregling, kostar inte så mycket.
Re: Kontaktor för att bryta mellan 2 inkommande nät?
Postat: 14 november 2016, 21:03:30
av danielr112
Grottan:
Ja den från ABB var det nog fasen jag såg.
Och den andre länken där är nog en sådan som jag kan tänka mig bör funka med. Tack nu vet jag vad jag ska leta efter!
Re: Kontaktor för att bryta mellan 2 inkommande nät?
Postat: 14 november 2016, 22:28:06
av grottan
Vi har en sådan där ABB variant till den mindre reservkraftsmaskinen (175kVA), till den stora maskinen (800kVA) har man dock bara två "vanliga" kontaktorer men den har å andra sidan synkroniseringsutrustning så den går i fas med elnätet vilket ju gör att man inte kan ha en växlande brytare.
Re: Kontaktor för att bryta mellan 2 inkommande nät?
Postat: 14 november 2016, 22:51:35
av nifelheim
Har "vanlig" kontaktor typ
http://se.farnell.com/schneider-electri ... dp/3622411
mot nätet, med hjälpkontakter.
Det funkade bra, när den svetsade ihop en fas hindrade förreglingen generatorn från att kopplas in.
Re: Kontaktor för att bryta mellan 2 inkommande nät?
Postat: 15 november 2016, 07:53:16
av danielr112
I regel om jag läst beskrivningar rätt så är detta en väg att gå:
http://se.farnell.com/schneider-electri ... dp/2456927
Där dom är sammanlänkade och bara en kan vara fysiskt aktiv åt gången.