Inkoppling av elmotor....?
Postat: 9 november 2016, 11:30:10
av drakbane
Någon som vet hur denna skall kopplas?
Vill ha den bara on/off..
Re: Inkoppling av elmotor....?
Postat: 9 november 2016, 11:38:51
av Icecap
Jeps.
230V AC ska anslutas mellan röd och svart ledning.
Mellan röd och blå ledning ska driftkondensatorn monteras.
Man startar den vid att lägga på strömmen och stänger av vid att bryta strömmen.
Re: Inkoppling av elmotor....?
Postat: 9 november 2016, 11:53:12
av drakbane
Driftskondensator +
Behövs det? Vad gör den?
Re: Inkoppling av elmotor....?
Postat: 9 november 2016, 12:08:05
av TomasL
Det är egentligen en 3-fas motor, kondensatorn skapar den 3e fasen så att säga, utan den snurrar inte motorn, och nej du kan inte koppla in den på en 3-fas anslutning, den måste ha kondensatorn.
Re: Inkoppling av elmotor....?
Postat: 9 november 2016, 14:48:38
av drakbane
Ok, e det denna det handlar om?
Det var 2 röda o en blå i denna.... var ska den andra röda gå?
Verkar vara mer invecklat än vad jag trodde detta...

Re: Inkoppling av elmotor....?
Postat: 9 november 2016, 15:45:09
av peo007
Den ena röda till motorn och den andra är matningen.
Re: Inkoppling av elmotor....?
Postat: 9 november 2016, 21:46:45
av Nerre
Ja, kondensatorn har ju bara två anslutningar så bägge de röda sladdarna går till samma anslutning på kondensatorn. Det är helt enkelt en "förgrening" bara, och det ser du ju på schemat på motorn att ena sidan av kondensatorn har två "röda" sladdar (det är ju en T-korsning där kan man säga).
Re: Inkoppling av elmotor....?
Postat: 10 november 2016, 08:44:02
av drakbane
Tusen tack för all hjälp!
Nu snurrar den som bara den