Sida 1 av 1

Behöver inte denna skyddsjord?

Postat: 13 januari 2016, 21:19:38
av Uttis
Skruva isär en 3fas värmefläkt för att den inte funka men insåg just att uttaget jag anslöt till ej är inkopplat än :)

Men lite nyfiken ska inte denna ha skyddsjord? Gulgrön finns som synes men den används som nolla för att driva fläkten som är enfas, samma i stickproppen.
IMG_20160113_210007.jpg

Re: Behöver inte denna skyddsjord?

Postat: 13 januari 2016, 21:28:37
av Uttis
Fläkten hade visst 3tåtar till sig så den lilla gulgröna är jordning där sen sitter det en skruv dragen rakt i kabelskohållarn för jorden till chassit så flyttar jag den gulgröna i kontakten till rätt ställe borde det bli rätt.

Re: Behöver inte denna skyddsjord?

Postat: 16 januari 2016, 01:08:25
av MiaM
Antagligen är det jordfel i värmeelementen och genom att flytta jordledaren till nollan i stickproppen så löser jordfelsbrytaren inte ut. Fult och farligt!

Re: Behöver inte denna skyddsjord?

Postat: 16 januari 2016, 01:30:59
av TomasL
Det är väl någon som bytt kabel, och saknade 5-ledar-kabel, och tog en 4-ledare i stället, eller?