Sida 1 av 1
Behöver inte denna skyddsjord?
Postat: 13 januari 2016, 21:19:38
av Uttis
Skruva isär en 3fas värmefläkt för att den inte funka men insåg just att uttaget jag anslöt till ej är inkopplat än
Men lite nyfiken ska inte denna ha skyddsjord? Gulgrön finns som synes men den används som nolla för att driva fläkten som är enfas, samma i stickproppen.
IMG_20160113_210007.jpg
Re: Behöver inte denna skyddsjord?
Postat: 13 januari 2016, 21:28:37
av Uttis
Fläkten hade visst 3tåtar till sig så den lilla gulgröna är jordning där sen sitter det en skruv dragen rakt i kabelskohållarn för jorden till chassit så flyttar jag den gulgröna i kontakten till rätt ställe borde det bli rätt.
Re: Behöver inte denna skyddsjord?
Postat: 16 januari 2016, 01:08:25
av MiaM
Antagligen är det jordfel i värmeelementen och genom att flytta jordledaren till nollan i stickproppen så löser jordfelsbrytaren inte ut. Fult och farligt!
Re: Behöver inte denna skyddsjord?
Postat: 16 januari 2016, 01:30:59
av TomasL
Det är väl någon som bytt kabel, och saknade 5-ledar-kabel, och tog en 4-ledare i stället, eller?