Sida 1 av 2
Stoppknapp av busstyp för larminstallation
Postat: 22 oktober 2015, 16:37:41
av Stuggi
Hej,
Jag har ett projekt där vi behöver motera nödknappar/larmknappar under skrivborden i ett kontor, i stil med hur de brukar ha det vid banker.
Nu försöker jag hitta en lämplig tryckknapp för det här ändamålet, men på något vänster så lyckas jag inte hitta något passande.
Kraven jag har på komponenten är att den är momentant slutande, går att ytmontera, samt att själva knappen är nedsänkt i själva höljet så man inte i misstag kommer åt den med knät/whatever. Spetsström och spänning spelar ingen roll då det är bara frågan om styrsignaler.
Det jag hade tänkt mig (därav namnet på tråden) är de där stoppknapparna som man ser i nästan alla bussar, t.ex. i stil med denna:
Någon som har någon aning var man sku kunna hitta ca 10 st? Jag har kollat igenom halva Elfa och Farnell, men jag har inte ens hittat nåt som är nära till vad jag söker efter.
Re: Stoppknapp av busstyp för larminstallation
Postat: 22 oktober 2015, 16:56:14
av Meduza
Köp en vanlig momentan tryckknapp och 3d-printa höljena? (om det bara gäller 10st)

Re: Stoppknapp av busstyp för larminstallation
Postat: 22 oktober 2015, 17:01:07
av Stuggi
Det skulle gå, men för kommersiella installationer så skulle jag ogärna använda såpass "custom" installationsmetoder.
-S
Re: Stoppknapp av busstyp för larminstallation
Postat: 22 oktober 2015, 17:09:10
av Meduza
Nej, smidigast är ju alltid att hitta en knapp som passar direkt, men om du inte gör det (kan mycket väl vara specialtillverkat för tex bussar) så kan det vara ett alternativ som är bra mycket billigare än att ta fram en helt custom knapp.
Beställ dom från tex shapeways i svart lasersintrad nylon, så ser det riktigt proffsigt ut.
Re: Stoppknapp av busstyp för larminstallation
Postat: 22 oktober 2015, 17:58:14
av Lidning
Kollat på 22,5 mm industribrytare?
Tex elfa 36-059-13 finns i olika utförande, kapsling finns i samma serie med färdigt hål.
Dessa brytare har långt slag innan kontakt, och lär inte kunna påverkas av ett knä.
Kostar förvisso en slant, men är väldigt robusta och pålitliga.
Mvh
Re: Stoppknapp av busstyp för larminstallation
Postat: 22 oktober 2015, 18:10:42
av Purre
Vi har knappar på jobbet från ABB, Telemecanique samt klöckner & möller.
ABB vet jag har kapslingar i både plast och metall samt tryckknappar som har en liten sarg runt sig. Får du själv välja kontaktblock efter önskemål. Fast dom kanske är lite väl stora lådorna?
Re: Stoppknapp av busstyp för larminstallation
Postat: 22 oktober 2015, 18:51:28
av jah
Den här varianten är väl annars inte så tokig för ändamålet?
http://www.lascentrum.se/shop/product/v ... knapp-dp-2
/J
Re: Stoppknapp av busstyp för larminstallation
Postat: 22 oktober 2015, 19:04:06
av H.O
Jag skulle rekommendera normalt slutna kontakter så att ett fel eller sabotage på slingan detekteras. I övrigt håller jag med om att en vanlig 22.5mm "industribrytare" med sarg i lämplig kapsling är en snabb, enkel och lättillgänglig lösning.
Re: Stoppknapp av busstyp för larminstallation
Postat: 22 oktober 2015, 19:43:21
av Stuggi
@Meduza Jo, det är ju på så sätt ett bra alternativ ifall jag inte hittar nåt annat lämpligt
@Lidning, Purre och H.O Jo, problemet med dem är att brytardelen kommer så långt in att kapslingen står ut så mycket, vilket är nåt man istället slår knät i.
@jah Perfekt, det där är just vad jag sökt efter men jag kom inte på vad en sådan kallas på varken svenska, engelska eller finska, men nu började jag hitta dem! Tackar!
Re: Stoppknapp av busstyp för larminstallation
Postat: 22 oktober 2015, 20:07:40
av Stuggi
Hittade följande från svenska Alarmtech, den verkar riktigt lovande;
http://www.alarmtech.se/images/sources/ ... 1219se.pdf
Synd bara att den som låser sig inte har NC/NO-kontakter, utan bara NC.
Re: Stoppknapp av busstyp för larminstallation
Postat: 22 oktober 2015, 20:20:33
av Zwepp
Tyvärr är alla överfallsknappar (iallafall som jag stött på) n.c samt att vissa kräver även 12v dc matningsspänning
Så det spåret är nog kört, tyvärr. För dessa knappar är väldigt säkra mot felaktig aktivering
Re: Stoppknapp av busstyp för larminstallation
Postat: 22 oktober 2015, 21:07:08
av HUGGBÄVERN
Re: Stoppknapp av busstyp för larminstallation
Postat: 22 oktober 2015, 21:18:14
av bobobo
ABB smile 11 R
Re: Stoppknapp av busstyp för larminstallation
Postat: 22 oktober 2015, 23:04:48
av mrfrenzy
Varför vill du inte ha NC?
Det finns en anledning att överfallsknappar är konstruerade som dom är.
Med NC och två motstånd kan man säkert skilja alla felfall från Normalläge respektive intryckt knapp.
Normalläge: 5,6k
Överfall: 11,2k
Avbrott (skadad kabel eller öppnat lock på brytaren)
Kortslutning
Re: Stoppknapp av busstyp för larminstallation
Postat: 22 oktober 2015, 23:25:24
av Stuggi
@mrfrenzy Hjärnsläpp, det är just NC jag vill ha, man skall tydligen sluta arbeta efter kl. 21

Det där med motstånden hade vart en bra idé, men våra I/O-boxar stöder endast digital I/O så det går inte att använda, men NC räcker för den här applikationen, endast in-house, larmet går bara vidare till vår övervakningscentral där det sitter nån 24/7.