Tygkabel 500volt spara?
Postat: 14 september 2015, 14:37:27
av Teelbest
Snabb fråga gällande säkerhet: har en tygkabel till ett 3fas uttag av stora modellen med 500v istället för 380vv,gamla modellen som är oval,sittandes på ladan.Är detta något att ha kvar eller byta ut? Behöver jag 500v uttag i dagens maskiner...(visst är det 4 ledare i dessa?) ska man kanske sätta en modern hanske med 3 faser och isolera bort sista fasen bara?
Re: Tygkabel 500volt spara?
Postat: 14 september 2015, 14:46:35
av säter
stora modellen med 500v istället för 380v
Det är ingen skillnad på 380V och 500V av den gamla modellen.
Re: Tygkabel 500volt spara?
Postat: 14 september 2015, 14:57:19
av GFEF
SEMKO 17 förbjudet att sälja sedan 1992
http://www.voltimum.se/articles/varning-semko-17-donen
OCH att SEMKO 17 kontakter var godkända för 500[V] därför märkt så.
Betyder INTE är inkopplad till 500[V] nästa söker 400[V] om det inte är en gammal industribyggnad.
Re: Tygkabel 500volt spara?
Postat: 14 september 2015, 15:48:14
av Sverige
Antagligen en blykabel.
Bäst att plocka bort den. (Ny kabel, nytt uttag, ny installation.)
Har inte fler än 3 faser, men nollan kan vara bra att ha ibland...

Re: Tygkabel 500volt spara?
Postat: 14 september 2015, 16:27:54
av danei
Med tanke på att TS tror att det är fyra faser 500V är det tydligt att han inte har någon koll på detta alls. Det enda jag kan säga är RÖR INTE UTAGET.
Re: Tygkabel 500volt spara?
Postat: 14 september 2015, 17:48:28
av säter
Sverige skrev:Antagligen en blykabel.
Det tvivlar jag på.
Dessa brukar vara mantlade med papper och beck.
Re: Tygkabel 500volt spara?
Postat: 14 september 2015, 22:21:50
av prototypen
Nja, utanpå blyet så var det flätad textil på mina gamla kablar.
Protte
Re: Tygkabel 500volt spara?
Postat: 14 september 2015, 22:55:43
av TomasL
Fanns bägge sorter, bägge lika livsfarliga i dag.
Re: Tygkabel 500volt spara?
Postat: 15 september 2015, 08:41:03
av Teelbest
Ni har rätt bara 3faser ,jag som förvirrade till det. Nå bryten ström ditt,en av kablarna låg mot höljet

tur man inte tagit i kontakten då den varit inkopplad.
Re: Tygkabel 500volt spara?
Postat: 15 september 2015, 12:37:25
av prototypen
Höljet ska vara skyddsjordat så det bör varit riskfritt att komma åt.
Protte
Re: Tygkabel 500volt spara?
Postat: 15 september 2015, 12:39:36
av säter
Teelbest skrev:en av kablarna låg mot höljet
Märkligt att inte säkringen har gått.
Re: Tygkabel 500volt spara?
Postat: 15 september 2015, 13:52:06
av DaXiong
prototypen skrev:Höljet ska vara skyddsjordat så det bör varit riskfritt att komma åt.
Protte
"Vid halvårsskiftet 1992 förbjöds tillverkning och leverans av de gamla platta anslutningsdonen i SEMKO 17-utförande.
Anledningen var att det inträffat ett oacceptabelt antal dödsolyckor på grund av spänningssättning av höljet beroende på brister i skyddsledarförbindningen mellan uttag och stickpropp."
http://www.elektriskanamnden.nu/informa ... 2/semkodon
Re: Tygkabel 500volt spara?
Postat: 15 september 2015, 14:54:56
av Henry
säter skrev:Teelbest skrev:en av kablarna låg mot höljet
Märkligt att inte säkringen har gått.
Inte tillräckligt bra kontakt för att komma upp i strömmen som behövdes för att säkringen skulle gå.