230 till 115 Volt Box

Postat: 10 september 2015, 21:45:26
av Guitarhearo
Hej! Mitt första inlägg här :)
Jag har köpt delar till att bygga en box som ska användas för att ge ström till 115VAC utrustning.
Det ska bli en låda med 230VAC IN och två st 115VAC UT.

Vore super om ni kunde titta på bifogad ritning så jag inte gör fel.
Och här är två länkar till komponenterna jag använder:
EMI Filter (FN2010-10-06)
http://docs-europe.electrocomponents.co ... 0af396.pdf

Step up/down autotransformer
http://docs-europe.electrocomponents.co ... b9f171.pdf

Tänker jag rätt med grounding ???
Powercon ingången/uttagen är gjorda av plast.
Lådan jag använder är diecast aluminium.

Bild

Re: 230 till 115 Volt Box

Postat: 10 september 2015, 22:45:32
av TomasL
Du är medeveten om att det är en spartransformator, så det blir ingen galvanisk åtskillnad från nätet, det innebär att du måste använda CEE-don, så det inte sker otrevligheter med felvända stickproppar.

Re: 230 till 115 Volt Box

Postat: 10 september 2015, 22:50:54
av danei
Vad ska filtret tillföra?

Re: 230 till 115 Volt Box

Postat: 11 september 2015, 06:50:31
av hcb
Och utöver avsaknaden av galvanisk isolation kan ena 115-branschen ligga på 230 V mot jord om du inte har styr på fas och nolla. Det är inte säkert att 115V-utrustningen är konstruerad för det.

Re: 230 till 115 Volt Box

Postat: 11 september 2015, 08:02:26
av Guitarhearo
Tack för svaren! Jag antar att 115volts sakerna skulle kunna bli strömförande om fas och nolla förväxlades på matningen till dom? Men om jag är noga när jag monterar powercon kontakten på nätkabeln till 115volts sakerna så att blå går till nolla och brun till fas. Är jag ok då? Kanske även ska tilläggas att det är en installation i ett rack (till mig själv) så att det är alltid samma 115 Volts utrustning som ska användas.

Re: 230 till 115 Volt Box

Postat: 11 september 2015, 08:28:28
av TomasL
Om dina prylar använder stickproppar, så bör (måste) du använda gula 3-poliga CEE-don.
Trafon och/eller racket använder du blå CEE-don på 230-V sidan, alternativt fast installation.

Re: 230 till 115 Volt Box

Postat: 11 september 2015, 08:50:59
av danei
Normalt sett ska de inte bli strömförande. Men isolationen är kanske inte dimensionerad för 230V. Du måste ju även ha koll på fas och nolla på matningen, något man normalt sett inte har koll på i ett eluttag.

Re: 230 till 115 Volt Box

Postat: 11 september 2015, 09:05:12
av rikkitikkitavi
Köp en galvaniskt skiljd prim / sekundär trafo. Löser måånga problem.
Om du klarar dig med en 50VA blir ddet inte så blodigt.

Jag hade hellre använt en.riktig isolerande låda, så är jag inte beroende av att den är jordad.

Re: 230 till 115 Volt Box

Postat: 11 september 2015, 11:24:27
av hcb
Jag har för mig att MiaM brukar tipsa om transformatorer för den engelska byggmarknaden. De sägs vara billiga och finnas i överflöd.

Re: 230 till 115 Volt Box

Postat: 11 september 2015, 13:49:18
av TomasL
Jo, men det är spartrafos de också, kostar skit och inget nya, eftersom det är en stor volymprodukt där.
I UK är det inga problem med eventuell växling nolla/Fas eftersom de vanliga 230-uttagen är polariserade och går inte vända fel, trafona är försedda med gula CEE-uttag på sekundärsidan.

Re: 230 till 115 Volt Box

Postat: 11 september 2015, 14:02:51
av anders_bzn
Köp: 56-123-12

En annan sak som saknas i ditt schema är säkringar. Viktigt eftersom trafon kan brinna upp vid överlast.

Re: 230 till 115 Volt Box

Postat: 11 september 2015, 15:36:34
av hcb
TomasL: jag är inte säker på att de är sparkopplade.
http://www.admagnetics.co.uk/electrical ... rticle_feb

Med 2x55 V och mittjord borde det väl vara fulltrafos? Eller har de verkligen kopplat
---L(230)
|
---55
|
---N(230) + PE(115)
|
---55

? Det verkar mer än lovligt farligt tycker jag.

http://www.knighton-tools.co.uk/acatalo ... rmers.html
Här står det på (i alla fall en del!) att det är en "double-wound design for mains isolation".

Re: 230 till 115 Volt Box

Postat: 11 september 2015, 15:48:51
av TomasL
Har för mig så, dock är det typ 10 år sedan jag jobbade på ett engelskt bygge.

Re: 230 till 115 Volt Box

Postat: 11 september 2015, 18:43:14
av GFEF
En transformator 230[V] till 115[V] är standard produkt.
Att köpa lösa delar och bygga själ kostar mera än köpa färdig provad och godkänd enhet.

Sök på "transformator 230[V] till 115[V]"

MEN fulltransformator ej spartransformator.
Kontrollera frekvenskrav 115[V] är i regel 60[Hz] fungera det med 50[Hz] ?

Re: 230 till 115 Volt Box

Postat: 11 september 2015, 18:46:20
av TomasL
Nej frekvensen på en 115V trafo köpt från UK är alltid 50 Hz, i alla fall när det gäller de gula burkarna.