Sida 1 av 3
Koppling i pumpbrunn
Postat: 27 november 2014, 18:44:41
av ralvejd
Hej Elektriker vad tror ni om denna installation?
Är den laglig?
Var vattenfylld vi inspektion idag!
På fakturan finns följande poster
Kopplingsdosa TED-010
Förskjutningsskarv IP68 8-14 (antar att det är denna som är skarven i bilden)
PumpBrunn.jpg
Kabelskarv.jpg
EDIT: denna är det
Förskjutningsskarv
Re: Koppling i pumpbrunn
Postat: 27 november 2014, 18:55:33
av peo007
1: ser inte ok ut
2: nej
och så heter det förskruvnings skarv
endast godkänd för fast förläggning enl. produktblad
Re: Koppling i pumpbrunn
Postat: 27 november 2014, 18:58:06
av konig7070
Står att den endast är för fast kabelförläggning på hemsidan du länkar till. Och om det i ena änden sitter en löstagbar kontakt borde det inte pumpen kunna räknas som en fast installation.
Re: Koppling i pumpbrunn
Postat: 27 november 2014, 19:05:30
av ralvejd
hmm klåparfirma som vart i farten.
höll i 9år iallafall
Re: Koppling i pumpbrunn
Postat: 27 november 2014, 20:25:19
av Miramithe
Gummikabel är inte fast installation hur man än vrider på det. Skarva sådär blir ju som att be om fel. Bättre att byta hela kabeln mot en längre.
Re: Koppling i pumpbrunn
Postat: 27 november 2014, 20:47:22
av ralvejd
Den ena är en markkabel och den andra är gummikabel sittandes i pumpen.
Att byta sladd i pumpen som måste var 100% vatten tät tror jag kan skapa mer problem.
Har ingen aning om hur den pumpdelen ser ut, inte min brunn, bara haft lite telefonsupport med en bekant som fått ett skitproblem.
Re: Koppling i pumpbrunn
Postat: 27 november 2014, 20:49:17
av Miramithe
Då får man ta en korrekt skarv, egentligen dosa av...
Re: Koppling i pumpbrunn
Postat: 27 november 2014, 21:20:36
av CPMS
Är det en "riktig" pump går det att byta kabeln, på dom jag skruvat med satt det en förskruvning med flera o-ringar i så det var inget problem att byta ut kabeln mot en ny gummikabel.
Re: Koppling i pumpbrunn
Postat: 27 november 2014, 22:31:17
av limpan4all
Jag har skarvat en Grundfos djupvattenpump med deras orginalskarvmateriel, där skarven sitter 90 meter under vattenytan. Gummikabel från pumpen och gummikabel upp till ytan.
I princip så krimpade man ihop ledarna med hjälp av en oissolerad skarvhylsa, lade sedan över smältlim i tejpform och sedan en krympslangshylsa över alltihopa )individuellt för varje ledare) sedan mera smältlimstejp sedan krympslang över alltihopa (förskjutna skarvar på varje ledare till sist ytterligare ett lager smältlimstejp och krympslang som täckte alltihopa.
Jo jag tror att metoden är alldeles utmärkt, det har iallafall funkat i drygt 15 år nu.
Re: Koppling i pumpbrunn
Postat: 28 november 2014, 19:04:13
av j.po
Miramithe skrev:Då får man ta en korrekt skarv, egentligen dosa av...
Vilken typ av dosa bör man då använda?
Re: Koppling i pumpbrunn
Postat: 28 november 2014, 19:09:07
av konig7070
Det brukar vara vanligt att sätta ett IP-klassat uttag i brunnen ovanför avriningsvivån.
Det kommer underlätta när pumpen behöver repareras/bytas.
Re: Koppling i pumpbrunn
Postat: 28 november 2014, 20:20:37
av CPMS
Skulle aldrig sätta ett uttag i en pumpgrop.
En helst oskarvad gummikabel från pumpen kopplad till en rund aluminiumdosa med riktig tätning med dragavlastning är nog det mest hållbara.
Re: Koppling i pumpbrunn
Postat: 28 november 2014, 20:43:52
av konig7070
Köper du en färdig pumpgrop från t.ex. Flygt
http://www.xylemwatersolutions.com/scs/ ... %C3%96.pdf så kan all elektronik sitta i toppen på pumpgropen ink. uttag.
Så länge det sitter monterat ovanför breddningen för pumpgropen så kommer ju inte avloppsvattnet komma åt varken uttag eller kapslingar.
Och man brukar aldrig använda aluminium i avlopp, enbart plast, rostfritt och syrafast.
Re: Koppling i pumpbrunn
Postat: 28 november 2014, 20:44:07
av Miramithe
Jag skulle nog sätta dosa utanför brunnen i korrekt kapsling.
Re: Koppling i pumpbrunn
Postat: 29 november 2014, 00:28:50
av BallInPlay
Gummikabel kan visst vara fast förlagd då om man tex fast anslutit den i anslutningsdosa ?
Skarven på bilden tycker jag är ok, en pumpgrop/brunn anses som en fast installation.