Sida 1 av 1

Koppla KNX till knappsats för ny fläktkåpa för köksö?

Postat: 18 juli 2014, 16:09:22
av Videonisse
Mitt första inlägg :-)

Undrar om ni baserat på bilderna nedan förstår om det borde gå att koppla in sig direkt på tryckknappsatsen för vår nya fläktkåpa? Tycker att det borde vara 5 V signaler eller liknande eller kan det vara en I/O-buss mellan den och styrenheten?

Om det är lågspänning så tänkte jag försöka koppla 2 st KNX Universal-gränssnitt med 4 portar var. Varje port kan användas som både ingång och att driva en LED. Det är denna från MDT.
den kan bla:
  • To connect push-buttons or auxiliary contacts
  • Each output can be set as 1,5mA output for low current LED
  • 4 integrated logical modules, sending od scenes
  • Telegram rate limitation
  • NO or NC contact operation, programmable length of button push
  • Operation of blinds and shutters, 1 and 2 button operation
  • Forced setting function for each output
  • Operation with short/long button push and 2 objects


Mitt lilla projekt
Pga att tillverkaren av vår kåpa (Belgiska Novy) inte kunde leverera med EC-motor så köpte jag en extern takfläkt med EC-motor från Östberg. Den styrs med 0-10V ifrån en analogaktor i mitt KNX-system. Det innebär att själva styrsystemet i fläktkåpan inte behövs men jag skulle väldigt gärna vilja kunna använda den inbyggda knappsatsen inkl statusdiodrar som sitter på undersidan av kåpan. Det är 4 knappar (mikrobrytare) samt 4 st diodrar som visar vald hastighet på fläkten (röd är kortvarig på max).

Re: Koppla KNX till knappsats för ny fläktkåpa för köksö?

Postat: 18 juli 2014, 16:16:46
av Videonisse
Några bilder till...

Re: Koppla KNX till knappsats för ny fläktkåpa för köksö?

Postat: 18 juli 2014, 18:10:25
av jah
Ganska säkert är det logikspänning på de där knapparna. Men det är inte tillrådligt att koppla KNX-I/O direkt till fläktelektroniken.
Föreslår att du sätter optokopplare mellan. Då använder du KNX-utgångarna för att driva LED:en i optokopplaren, och kollektor-emitter kopplas över resp. strömställare. Mät med instrument på strömställarna för att veta var kollektor (plus) resp. emitter (0V/minus) ska kopplas. Sätter du dem fel funkar det antagligen inte alls, men inget bör gå sönder.

Har haft den där idén själv, men mina knappar stannar kvar i endera läget, så det behövs mer ombyggnad, och därmed har det inte blivit av.

/J

Re: Koppla KNX till knappsats för ny fläktkåpa för köksö?

Postat: 18 juli 2014, 18:50:02
av danei
Om du inte behöver orginal elektroniken är det väl bättre att ta bort allt utom knappar och dioder.
Lågspänning är för övrigt 50-1000V. Nätspänning är lågspänning, du pratar om klenspänning.

Re: Koppla KNX till knappsats för ny fläktkåpa för köksö?

Postat: 18 juli 2014, 19:52:45
av jah
Visst är det "renare" att strippa bort originalelektroniken, men man ska kanske beakta möjligheten till backup ifall den "skojigare" lösningen skulle fallera just när hustrun lagar mat :O
Imponeringsfaktorn rasar snabbt till noll, o vidare söderut. ...
/J

Edit: läste lite slarvigt och såg att du inte behövde den interna elektroniken, och då blir det ju mest en övning i att löda dit lite trådar för anslutning till KNX, samt ev kapa några ledare på kortet för att frikoppla switchar/leds

Re: Koppla KNX till knappsats för ny fläktkåpa för köksö?

Postat: 18 juli 2014, 21:33:45
av Videonisse
Tack för tipsen och påminnelsen om låg-och klenspänning. 20 är sedan jag jobbade med industrielektronik så är lite ringrostig... :)

Tydligen ger gränssnittet på MDTn 3,3V och kabellängden fram till en brytare får vara 5 m, borde jag inte klara mig utan optokopplare då knappsatsen kommer ju inte vara kopplad till någonting annat och kabeln behöver vara max 1 m lång om jag vill ha KNX-prylarna sittandes högre upp i fläkthuven?.

Ifall jag kör direkt, hur stor chans är det att 3,3V och 1 mA räcker för knappsatsens LEDs?

Om optokopplare bör användas gäller det väl även för LEDsen antar jag, dvs utgångarna. Är det korrekt?

Har ingen större lust att plocka ihop lösa prylar för bygga optokopplare (ifall det behövs). Hittade en byggsats som verkar vettig och antar att det skulle behövas 2 st sådana, 1st för de 4st mikrobrytarna och 1st för 4 LEDs. Verkar denna byggsats bra eller har ni något bättre alternativ på antingen färdiga prylar eller byggsats?

(Vet ju att Weidmuller och Phoenix har massa bra moduler för DIN-skena men de är ju rätt dyra.)

En sista fråga jag har är om någon vet vilket fabrikat/modell det är på den orangea kontakten på flatkabeln?

Re: Koppla KNX till knappsats för ny fläktkåpa för köksö?

Postat: 18 juli 2014, 23:48:30
av jah
Om du kopplar loss originalelektroniken behöver du inga opto. Men 1mA till LED:arna är nog i snålaste laget, men prova o se om de lyser... Mina motsvarande ABB US/U4.2 ger 2mA, och det räcker för statusdioder i strömställarna.
Det ser ut att sitta 1,5k motstånd på kretskortet, så då är det nog 2mA i originalutförandet.

Den där byggsatsen behöver extern 5V också, så om du bestämmer dig för att använda den så får du tjyva 5V från originalkortet,eller annan källa.
Att plocka ihop några lösa opto på ett veroboard blir inte speciellt komplicerat heller...

Har du ett schema på knapp-modulen? Förenklar en del...

Kontaktypen heter micro-match och finns på många ställen. Det tråkiga med dessa är att benen sitter i zigzag, o passar inte enkelt i lab-/verokort.

/J

Re: Koppla KNX till knappsats för ny fläktkåpa för köksö?

Postat: 19 juli 2014, 14:34:37
av nomis_82
Om du tänker använda kontakten och kabeln på kortet ser ut som om lysdioderna går till ett motstånd 151 Knapparna på kortet ser ut att vara ihopkopplade med den andra lilla komponenten bredvid motståndet är det också ett motstånd eller något annat? Har du mätt på kortet så du ser hur knapparna är kopplade? Det är 4 led plus 4 knappar och bara 8 ledare i kabeln så det kan väl inte vara en knapp och diod per ledare det behövs jord eller matning också, eller tänker jag helt galet? Kan det vara så att det blir olika motstånd beroende på vilken knapp som trycks in? Har min panel till köksfläkten liggandes på skrivbordet också men jag ska ha arduino och en led styrning till samt en Femstegstranformator som styr takfläkten.

Re: Koppla KNX till knappsats för ny fläktkåpa för köksö?

Postat: 19 juli 2014, 18:31:21
av Videonisse
Har bara börjat testa lite med multimetern och varje LED ligger seriellt efter respektive brytare, börjar lysa när jag kör med beepern och trycker ner en knapp.

Den lilla 6-beniga komponenten vet jag inte vad det är än men verkar vara så att matningen går in via den och ut till varje brytare. Kan det vara en diod som skall skydda för felkoppling eller så (1 in 5 ut)?

Den 8-beniga komponenten som det står 151 på vet jag ännu inte vad den gör.

Har nu letar fram ett labbnätagg och lite kopplingstrådar så skall testa lite mer nu (om familjen tillåter...) :P

Re: Koppla KNX till knappsats för ny fläktkåpa för köksö?

Postat: 19 juli 2014, 18:37:05
av Videonisse
Slår mig att det är konstigt att den fjärde (högra) LEDen lyser när jag trucker ner fjärde knappen, de skall inte ha med varandra att göra då röd LED är högsta hastigheten och styrs via knapp 3. Knapp 4 är för belysningen och den visas inte med LED. :humm:

Blir kanske att även koppla in styrsystemet en gång för att mäta med den inkopplad.

Re: Koppla KNX till knappsats för ny fläktkåpa för köksö?

Postat: 19 juli 2014, 18:42:08
av jah
Försiktig med labbaggregatet! Lätt att bränna något... Bättre att bara mäta och rita ett schema.

151-komponenten är ett resistornät, förmodligen 4x1,5k, men kan också vara 7x1,5k med en gemensam.
Ohm-mät för att finna vilket.

6-beningen vet jag inte vad det är, men det står kanske något tryckt på den som kan ge en ledtråd?

/J