Jordfelsbrytarn löser ut
Postat: 12 januari 2014, 20:11:19
av Uttis
Jag har ett litet värmeelement som matas med 230V via ett 3fas uttag, det funkar kanon. För att kunna reglera tempen så har jag byggt en styrning av en atmega och ett SSR-relä.
Styrningen får kräm via ett labbagg för tillfället som sitter i ett närliggande 230V uttag. Styrningen funkar också prima för sig själv men kopplar man in elementet så säger jfb ifrån, varför blir det så och vad gör man åt det?
Re: Jordfelsbrytarn löser ut
Postat: 12 januari 2014, 20:28:17
av AndLi
Och du är säker på att bägge uttagen ligger på samma jordfelsbrytare?
Jag skulle misstänka att 3 fas uttaget ligger utanför..
Re: Jordfelsbrytarn löser ut
Postat: 12 januari 2014, 20:31:05
av el34
Dålig isolation? Krypströmmar mot jord?
Re: Jordfelsbrytarn löser ut
Postat: 12 januari 2014, 22:40:53
av Uttis
AndLi skrev:Och du är säker på att bägge uttagen ligger på samma jordfelsbrytare?
Jag skulle misstänka att 3 fas uttaget ligger utanför..
Nja till 99% men det ska jag kolla så klart.
Re: Jordfelsbrytarn löser ut
Postat: 12 januari 2014, 22:42:38
av Uttis
el34 skrev:Dålig isolation? Krypströmmar mot jord?
Ja kanske men varför funkar allt när reläet är bortkopplat?
Re: Jordfelsbrytarn löser ut
Postat: 13 januari 2014, 00:05:29
av MathiasP
Kan det vara så att det uppstår krypströmmar genom solidstaterelät?
Prova att mata det från en annan spänningskälla.
Re: Jordfelsbrytarn löser ut
Postat: 13 januari 2014, 01:21:42
av Marta
Har Du kanske reläet kopplat så det bryter nollan och inte fasen? Då kan diverse kapacitanser i elementet mot jord få jfb att lösa när nollan switchas.
Har Du ett litet isolationsfel i elemetet kan verkan av detta bli större om nollan bryts. Då blir där 230V vid felstället, medan det blir allt mellan 0 och 230 beroende på felets placering utmed värmetråden när nollan är ansluten.
När jag flyttade in i mitt hus fanns där en fläkt som löste jfb varje gång den stängdes av, det visade sig vara just någon som kopplat fel så nollan bröts. Fläkten är alldeles OK i isolationen, så det måste ha varit strokapacitanser i motorn som fick jfb att lösa. Vanlig 50Hz sinus gav inte tillräcklig jordström, men den branta flanken då brytaren användes kunde tydligen göra det.
Apparater med nätfilter som har kondingar mot jord kan också orsaka sådant när de anstluts och även när dess nätbrytare används om den sitter före filtret.
Re: Jordfelsbrytarn löser ut
Postat: 13 januari 2014, 15:19:05
av Uttis
Tackar nu funkar det som det ska

Skiftade nolla och fas.