Bygga in stor elcentral

Postat: 25 november 2013, 00:32:39
av frazer
Hej hej,

Har hittat lite trådar gällande att bygga och snygga till sin el-central hemma, men detta är ett lite större projekt.

I mitt fall är det en förening som har en lokal med en riktigt stor el-central (kollade och vad jag misstänker är "huvudsäkring" är märkt 80A). Det är nästan en hel vägg som är fylld med gamla gröna skåp innehållande mätare, porslinssäkringar osv. Lokalen har tidigare varit en pann-central, därav storleken på el-centralen är min gissning.

Nu vill man bygga en vägg ganska nära centralen. Man kommer komma åt säkringar, men inte mycket mer (kanske 50 cm fritt rum framför).

Finns det några regler eller rekommendationer gällande sådant när det kommer till lite mer "tunga" el-centralen jämfört med de man har hemma?

Tack :)

Re: Bygga in stor elcentral

Postat: 25 november 2013, 03:08:24
av BallInPlay
Det skall tas hänsyn till utrymme för betjäning och underhåll,
enligt gamla föreskrifterna så är det krav på ryggningsavstång 1,2 meter
men jag tror att de fallit bort ur de nya föreskrifterna men som sagt
så skall utrymme för betjäning och underhåll finnas.

Edit o citerar elsäkerhetsverket :

Fritt utrymme framför kopplingsutrustningar regleras i standarden SS 437 01 52, kapitel.4. Där anges att det ska vara ett fritt utrymme på minst 1200 millimeter framför en kopplingsutrustning med stängd dörr.

Väljer man att frångå standarden så ska avvikelsen riskbedömas och åtgärder vidtas så att säkerhetsnivån minst motsvarar standardens.

Re: Bygga in stor elcentral

Postat: 25 november 2013, 03:27:49
av säter
frazer skrev:(kollade och vad jag misstänker är "huvudsäkring" är märkt 80A).
Gänga 4?

Re: Bygga in stor elcentral

Postat: 25 november 2013, 03:42:22
av blueint
Gör väggen demonterbar?

Re: Bygga in stor elcentral

Postat: 25 november 2013, 06:13:55
av Tommy_Naseem
ryggningsavstånd på 1,2 meter finns i högsta grad kvar.
Gänga 4 nja men troligen knivsäkringar.

Du får sätta dörren närmare centralen än 1,2 meter bara dörren vid fullt öppet blottar hela centralen.
oftast brukar el nischen inte vara mycket djupare än centralen +30 cm.

Re: Bygga in stor elcentral

Postat: 25 november 2013, 17:05:12
av Jiiwas
Gänga 4 nja men troligen knivsäkringar.
Det är väll inte omöjligt att det kan vara Gänga IV, med tanke på åldern på centralen.


Saxat från elsäkerhetsverkets sida: http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Frag ... or-elskap/
Fritt utrymme framför elskåp
Frågan ställd: 2010-12-22

Fråge-ID: 13498

Fråga:
Vilket avstånd måste vara fritt framför ett elskåp?
Svar:
Fritt utrymme framför kopplingsutrustningar regleras i standarden SS 437 01 52, kapitel.4. Där anges att det ska vara ett fritt utrymme på minst 1200 millimeter framför en kopplingsutrustning med stängd dörr.
Väljer man att frångå standarden så ska avvikelsen riskbedömas och åtgärder vidtas så att säkerhetsnivån minst motsvarar standardens.

Re: Bygga in stor elcentral

Postat: 25 november 2013, 17:20:24
av Tommy_Naseem
Vi har Alltid fått godkänt med Centraler monterade i grunda nischer så länge dörrarna har täckt hela centralens yta så att allt har varit åtkomligt med öppna dörrar och minst 1,2 m fritt avstånd bakom mig.

Jag jobbar med El och Teleteknik så jag har koll på detta.

Re: Bygga in stor elcentral

Postat: 25 november 2013, 19:09:53
av Jiiwas
Det finns ju inget som motsäger det som "Tommy_Naseem" säger. Det blir ju inget utrymme som man kan vistas i om dörrarna är stängda.

Det är mest fasta föremål och andra lösa saker som är faran med för litet utrymme. Det måste finnas utrymme att slänga sig undan en ev. ljusbåge som man råkar dra upp.



Jag jobbar själv som elektriker, och det är det värsta som finns när folk inte respekterar dessa regler.

Re: Bygga in stor elcentral

Postat: 25 november 2013, 19:32:47
av blueint
Kanske kan man använda en borttagbar del av vägg?

Re: Bygga in stor elcentral

Postat: 25 november 2013, 19:40:47
av danielr112
Som jag tolkar det är det godkänt att ha väggar framför eller dörrar för den delen så länga man lätt kan frigöra och få minst 1.2m tillgängligt utrymme. På jobbet där jag jobbar har vi flera större centraler med just jättedörrar framför. Innanför är det max 30cm till centralen men öppnar man får man 2 meter.

Re: Bygga in stor elcentral

Postat: 25 november 2013, 19:43:51
av Jiiwas
Men det måste gå att skapa utrymmet på 1200mm snabbt och enkelt vid behov.

Re: Bygga in stor elcentral

Postat: 25 november 2013, 19:56:22
av danielr112
Skjutbara väggar t ex. Då kan man skapa utrymme snabbt och enkelt. Bör inte vara svårare än att öppna en dörr än att skjuta väggen.

Re: Bygga in stor elcentral

Postat: 25 november 2013, 20:11:02
av Jiiwas