Pågående projekt sedan i höstas på en flispanna modell <90kW
Postat: 19 april 2012, 23:34:41
Startade i höstas med att bygga upp styrningen till en flispanna.
I början var det meningen jag bara skulle koppla in det elektriska, men p.g.a. inkompetenta "experter" fick jag göra om allt från början.
Principen på denna är att ovan jord byggdes det en flisficka som rymmer ca 15 kubikmeter flis.
Under jord hamnar flisen på ett "bord" där två hydraulcylindrar 150mm diameter och slaglängd 800mm arbetar växelvis och skrapar ner flisen i en ränna där en stor matarskruv (ena halvan vänstergängad och andra halvan högergängad) trycker flisen mot mitten.
I mitten av rännan sitter det en tratt där flisen åker ner. En doserskruv matar sen upp flisen till en annan tratt ner till en tredje skruv "Stokern"
Stokern i sin tur matar in flisen i en förugn där förbränningen äger rum
Hela anläggningen styrs via en Siemens Logo med liten display.
I flisfickan sitter det en kapacitiv givare som talar om när nivån kommer under min nivån.
I första rännan satte jag en ultraljudsgivare som talar om för Logon när hydraulaggregatet och första skruven skall starta och stoppa. (vill hela tiden ha en liten mängd flis i rännan)
Doseraren startar och stoppar på tid.
I sista tratten satte jag ytterligare en kapacitiv givare som stoppar matarskruv och doserare om det skulle bli överfullt.
Stokern går också på tid. I röret in till förugnen sitter det en tempgivare som känner av ifall det skulle börja brinna bakåt
Anledningen till att det går på tid är att jag har två faser. Uppvärmingsfas och varmhållningsfas.
Alltså två olika tider till skruvarna.
I förungnen satte vi in en fläkt som via kanaler ger syre under själva förbränningen samt över.
Övervakningen av anläggningen styrs via Logon
Det sitter en Pt100 givare i stokerröret, en i rökgaskanalen, en i vattenledningen, en i förugnen och en i vanliga ugnen (full koll
)
I betongen under flisfickan gjöt vi ner värmerör som kopplades till en liten cirkulationspump, Värmer upp och torkar flisen innan den kommer in i systemet.
Under hela vintern och våren har denna flispanna hållt två stora verkstadslokaler samt ett stort kontorshus med värme.
Funderar nu på att förbättra den lite, sätta nån typ av mätare för luften och styra fläkten för att få optimal förbränning.
Kommer bara inte på hur jag ska göra detta.
Kan ta bilder på hela anläggningen om intresse finns att se det.
Edit: Glömde ju att det sitter en automatisk uraskning (Ej inkopplad mekaniskt ännu) Samt en inmatare eller framfösare i förugnen
I början var det meningen jag bara skulle koppla in det elektriska, men p.g.a. inkompetenta "experter" fick jag göra om allt från början.
Principen på denna är att ovan jord byggdes det en flisficka som rymmer ca 15 kubikmeter flis.
Under jord hamnar flisen på ett "bord" där två hydraulcylindrar 150mm diameter och slaglängd 800mm arbetar växelvis och skrapar ner flisen i en ränna där en stor matarskruv (ena halvan vänstergängad och andra halvan högergängad) trycker flisen mot mitten.
I mitten av rännan sitter det en tratt där flisen åker ner. En doserskruv matar sen upp flisen till en annan tratt ner till en tredje skruv "Stokern"
Stokern i sin tur matar in flisen i en förugn där förbränningen äger rum
Hela anläggningen styrs via en Siemens Logo med liten display.
I flisfickan sitter det en kapacitiv givare som talar om när nivån kommer under min nivån.
I första rännan satte jag en ultraljudsgivare som talar om för Logon när hydraulaggregatet och första skruven skall starta och stoppa. (vill hela tiden ha en liten mängd flis i rännan)
Doseraren startar och stoppar på tid.
I sista tratten satte jag ytterligare en kapacitiv givare som stoppar matarskruv och doserare om det skulle bli överfullt.
Stokern går också på tid. I röret in till förugnen sitter det en tempgivare som känner av ifall det skulle börja brinna bakåt
Anledningen till att det går på tid är att jag har två faser. Uppvärmingsfas och varmhållningsfas.
Alltså två olika tider till skruvarna.
I förungnen satte vi in en fläkt som via kanaler ger syre under själva förbränningen samt över.
Övervakningen av anläggningen styrs via Logon
Det sitter en Pt100 givare i stokerröret, en i rökgaskanalen, en i vattenledningen, en i förugnen och en i vanliga ugnen (full koll

I betongen under flisfickan gjöt vi ner värmerör som kopplades till en liten cirkulationspump, Värmer upp och torkar flisen innan den kommer in i systemet.
Under hela vintern och våren har denna flispanna hållt två stora verkstadslokaler samt ett stort kontorshus med värme.
Funderar nu på att förbättra den lite, sätta nån typ av mätare för luften och styra fläkten för att få optimal förbränning.
Kommer bara inte på hur jag ska göra detta.
Kan ta bilder på hela anläggningen om intresse finns att se det.
Edit: Glömde ju att det sitter en automatisk uraskning (Ej inkopplad mekaniskt ännu) Samt en inmatare eller framfösare i förugnen