Jag har en stack med fläktar som jag ska göra en ENKEL nätdel till. fläktarna ska ha 24V och ca 3A. och så ska jag ha ett halvfartsläge som ska ligga på ungefär 12V. på 12V handlar det om ca 1A. Jag har tänkt mej en trafo med en lindning med mittuttag. så man kopplar in mittuttaget för att få halvfart.

Frågan lyder som följer, hur mycket spänning från trafon är lagom om man vill ha ca 24 /12 V ut efter likriktare och kondingar?

hur många volt + kan man räkna om man likriktar?

Re: hjälp med dimensionering av trafo

Postat: 14 juli 2010, 17:31:58
av Borre
Spänningen gånger roten ur två minus två diodspänningsfall brukar stämma bra.
Min trafo i förstärkaren lämnar 20.3Vac och ger 26.85V glättat och med låg belastning.

Re: hjälp med dimensionering av trafo

Postat: 14 juli 2010, 20:03:14
av tecno
Du kan ju prova och se hur två i serie beteer sig på 24V matning. Har haft dito kopplat med stora 230VAC fläktar men som väsnades överjävligt och två i serie funkade. Kan ju bli så illa att dessa inte startar så detta måste man prova först.

Re: hjälp med dimensionering av trafo

Postat: 14 juli 2010, 23:00:59
av Electricguy
hmmm, blir en trafo -> likriktare -> kondingar ->tarnsistorkoppling med en pot för att ändra hastighet. enklare så! :D

Re: hjälp med dimensionering av trafo

Postat: 31 juli 2010, 22:54:58
av Electricguy
hur illa tror ni mina 24V fläktar far om man matar dom med 29V? det är stora stadiga serverfläktar. Tror ni dom tål 5V plus?

Re: hjälp med dimensionering av trafo

Postat: 31 juli 2010, 23:08:23
av tecno
Dom snurrar väl på en stund i alla fall.

Re: hjälp med dimensionering av trafo

Postat: 31 juli 2010, 23:16:32
av Electricguy
jo men 5V är ju inte så mkt :) tror ni dom håller eller ej? :)

Re: hjälp med dimensionering av trafo

Postat: 31 juli 2010, 23:27:38
av Walle
5 V av 24 V är ca 20%. Avgör själv om det är mycket eller lite ;)

Håller gör dom nog garanterat, lindningarna lär inte gå så varma i.o.m. att de kyler sig själva. Men 100% livslängd kan man nog inte räkna med :)

Den vanligaste orsaken till fläkthaveri (åtminstone vad det gäller datorfläktar) är lagerhaveri, oftast på grund av varmkörda lager. Statistiken är tagen från min egen erfarenhet :)

Re: hjälp med dimensionering av trafo

Postat: 31 juli 2010, 23:30:58
av tecno
Det är väl bara att prova så ser du om dom håller, hur fasen ska vi veta om de håller? Drygt 20% mer i matningsspänning tycker du det är lite :o

Re: hjälp med dimensionering av trafo

Postat: 1 augusti 2010, 00:19:57
av Electricguy
kollade på tillverkarens hemsida. märket är comair rotron. driftspänningen var specad 12-28V. så egentligen övervoltar jag dom bara 1Volt. och det är i mitt tycke ganska försummbart :) hoppas att det fungerar :D men det är långt ifrån alltid dom ska köras på 29V... jag ska göra en variabel hastighetskontroll till dom. den kommer även innefatta en voltmätare. så man har lite pejl på var man ligger i matning.

Re: hjälp med dimensionering av trafo

Postat: 1 augusti 2010, 01:27:09
av jojje
Men vad är då problemet? :roll:

Re: hjälp med dimensionering av trafo

Postat: 1 augusti 2010, 08:59:11
av 4kTRB
Du kan kanske blåsa med en mindre kylfläkt på fläkten om den blir för varm
och du misstänker att du kör för hårt med överspänning.

Re: hjälp med dimensionering av trafo

Postat: 1 augusti 2010, 13:32:07
av Electricguy
. . . .

Re: hjälp med dimensionering av trafo

Postat: 1 augusti 2010, 13:49:53
av Icecap
28V är alltså gränsen för att tillverkaren garanterar något och det vill du överskrida.

Jag är ganska säker på att de fungerar OK - ett tag och hur lång tid "ett tag" är vill jag inte sia om men nog runt 70% av levtiden som annars garanteras.

Och spänningen räknar du tydligen efter att du får in 230V i uttaget - men gör du faktisk det? Det kan ju svänga en del...