Sida 1 av 1
Koppla in sig på tempgivare till bergvärmepump
Postat: 3 maj 2010, 21:53:59
av ankan
Har en Nibe Fighter 1115 och funderar på om man kanske kan koppla in sig parallellt över tempgivarna som är kopplade till bergvärmepumpen som tex utegivare, varmvatten KB-r in/ut, VB-fram in/ut osv.
Vad jag förstår är det någon typ av termistor. Går det att bygga något för att läsa av sensorerna utan att värderna förvrängs till värmepumpen. 1115 har tyvärr ingen buss som jag kan koppla in mig på vad jag vet så det är därför jag funderar på om jag kan hijacka tempgivarna i alla fall.
Re: Koppla in sig på tempgivare till bergvärmepump
Postat: 3 maj 2010, 22:01:17
av v-g
Kort svar: Nej.
Långt svar det kan gå men risken är väldigt stor att du påverkar pumpen och dess funktion. Det är i 999 fall av 1000 bättre att sätta en givare parallellt med den som redan sitter där. På så sätt slipper du också gissa tempkurvorna på de som sitter där nu.
En värmepump är ju inte precis något under av hitech utan lyfter man på huven är det ganska lätt (åtminstone för en lite insatt) att identifiera de olika delarna. I dykrören (om det finns såna) brukar man kunna trycka in flera givare utan problem (iaf en till

).
Re: Koppla in sig på tempgivare till bergvärmepump
Postat: 4 maj 2010, 01:00:31
av blueint
Dykrör?
I övrigt så finns det
en del som kopplat in sig på NIBE:s EIA-485 kommunikation.
Re: Koppla in sig på tempgivare till bergvärmepump
Postat: 4 maj 2010, 07:20:23
av ankan
Tyvärr har inte denna pump någong RS-485 buss eftersom den är lite äldre och så pass liten.
Den pumpen jag skrev om i tråden du tipsade om sitter hos mina päron där det däremot är möjligt men inte lika intressant för min del.
I min pump sitter det bara en stor PIC. Har för mig att jag frågade om den för flera år sedan men jag kommer inte ihåg om vad så jag får väl leta rätt på den tråden.
Re: Koppla in sig på tempgivare till bergvärmepump
Postat: 4 maj 2010, 08:59:48
av FormerMazda
Som sagt innan, parallellt med resistiva givare är ju inte att rekommendera.
Men enklast är väl att bygga ett 1-wirenät, så har du enkla givare och färdiga program till datorn som ritar grafer med mera.
Re: Koppla in sig på tempgivare till bergvärmepump
Postat: 5 maj 2010, 06:45:02
av El Fire
Re: Koppla in sig på tempgivare till bergvärmepump
Postat: 5 maj 2010, 19:57:35
av v-g
Med parallellt menar iaf jag att man sätter en till givare som sitter bredvid och jobbar parallellt med den som sitter där men i övrigt inte har något med den ordinarie att göra annat än placeringen då.