Jag försöker att bygga PoE till två WAP, "Linksys WRT54G".
Kraftaggregaten är märkta med 12V 1A likström.
Min tanke var att seriekoppla två aggregat för att få 24V och "infoga" det i Ethernet kabeln på dom 2 par som inte används (brun+blå).
Vid AP:n 60m bort så skulle jag plocka ut det som är kvar av 24V och mata dom till en spänningsregulator, 78S12CV, för att få 12V till AP oavsett hur mycket som jag har i förlust i kabeln. Fördelen skulle vara att jag kan montera AP där den sitter som bäst utan att behöva bry mig om var det finns vägguttag.
Jag har byggt allt i mitt lilla labb, jag har kontrollerat att alla saker är rätt kopplade (efter bästa förmåga

). Jag har kontrollmätt att jag får 11,8V ut. Ingen ström når switchen eller AP:n via ethernetkabeln.
MEN NU FUNGERAR DET INTE!
Jag får ett brum ljud från AP:n + inga lysdioder lyser och jag avbryter omedelbart.
Nu kontrollmäter jag mer och hittar att:
Kraftaggregaten ger 17V ut obelastade och det sjunker till 14V när man kopplar in den direkt till AP:n.
Vad gör jag för fel?
Kan det vara så att:
1. AP:n behöver mer än 11,8V.
2. 78S12CV behöver mer komponenter?
3. Jag har missat något uppenbart som jag borde vetat?
Tacksam för alla svar!
Postat: 4 februari 2005, 13:23:43
av Hedis
Min erfarenhet är att routrar och AP´s drar ganska hög ström.
Så frågan är om din lilla spänningsregulator pallar med strömmen. Du får nog mäta lite medans du belastar.
Vilken märkspänning och ström har AP`n?
Edit: såg nu att aggen var specade 12v och 1A.
Prova o kör med korta kablar på skrivbordet o se.
Stabben bör ha 2 kondingar, en före o en efter regulatorn för att förhindra självsvängning. Men det funkar oftast utan dessa. Det som händer är att dom blir varma isf.
Blir din varm?
Postat: 4 februari 2005, 13:24:24
av Schnegelwerfer
Har du kondensatorer på ingången till 7812:an?
Det blir en hel del induktans + resistans i 60m kabel!
Hur mycket ström drar AP:n?
Postat: 4 februari 2005, 13:46:04
av netrunner
Hedis skrev:Min erfarenhet är att routrar och AP´s drar ganska hög ström.
Så frågan är om din lilla spänningsregulator pallar med strömmen. Du får nog mäta lite medans du belastar.
Vilken märkspänning och ström har AP`n?
Edit: såg nu att aggen var specade 12v och 1A.
Prova o kör med korta kablar på skrivbordet o se.
Stabben bör ha 2 kondingar, en före o en efter regulatorn för att förhindra självsvängning. Men det funkar oftast utan dessa. Det som händer är att dom blir varma isf.
Blir din varm?
-Den är listad att den ska klara 2A. Andra har mätt att AP drar 0,6A. Men jag vågar inte mäta strömen medans jag kopplar in den. Brummet låter inte hällsosamnt...
-Jag kör nu med 1m, har inte provat mer. Kondensatorer har jag inte kopplat in några (förstår inte

).
-Har monterat kretsen på ett 1/4kg alu block för att den ska kunna bli varm utan att det gör något.
-Dethär "brummet", betyder det något?
Postat: 4 februari 2005, 13:54:19
av Hedis
Troligtvis för låg spänning
Säker på att det är DC som nätaggen ger ut?
Postat: 4 februari 2005, 14:08:33
av Schnegelwerfer
Alltså, du bör ju kolla i databladet för din spänningsregulator. Tillverkarna brukar rekommendera att man lägger kondensatorer på in- och utgångarna för att regulatorn inte ska börja självsvänga.
I din applikation måste du GARANTERAT använda kondensatorer, med tanke på kabellängd och kabeldimension!
Brummandet kan mycket väl komma från självsvängningsfenomen i regulatorkretsen
Postat: 4 februari 2005, 14:31:36
av Macce
Är det riktigt bra att seriekoppla nätaggregat?
Kablarna i TPkabel är ju oftast ganska tunna, klarar de månne av strömmen?
Postat: 4 februari 2005, 14:36:59
av netrunner
Hedis skrev:Troligtvis för låg spänning
Säker på att det är DC som nätaggen ger ut?
Ehh.. Hoppas det, symbolen är en rak linje med en sträckad linje under, om det är växelspäning så ska det vara en "sinusvåg" eller?
Postat: 4 februari 2005, 14:39:52
av danei
Det låter som hackad DC. Lägg till en glättnings kondensator direkt på nätdelen.
Postat: 4 februari 2005, 14:40:55
av netrunner
Macce skrev:Är det riktigt bra att seriekoppla nätaggregat?
Kablarna i TPkabel är ju oftast ganska tunna, klarar de månne av strömmen?
Har jag tänkt fel nu?
Är det inte bättre att skicka 24V 1A än 12V 2A? Jag gissar bara...
MEN är det någon som vet om det är fel att seriekoppla kraftaggregaten? Jag menar sådanna svarta som man sätter direkt i väggen, fast lite större.
Postat: 4 februari 2005, 14:43:08
av netrunner
Schnegelwerfer skrev:Alltså, du bör ju kolla i databladet för din spänningsregulator. Tillverkarna brukar rekommendera att man lägger kondensatorer på in- och utgångarna för att regulatorn inte ska börja självsvänga.
I din applikation måste du GARANTERAT använda kondensatorer, med tanke på kabellängd och kabeldimension!
Brummandet kan mycket väl komma från självsvängningsfenomen i regulatorkretsen
Tack för att du klargorde det för mig.
Men nu testar jag bara med 1m kabel. Tror du att det är där som brummet kommer ifrån i alla fall?

Postat: 4 februari 2005, 14:45:15
av danei
Jag tror att det inte är en glättad DC. Testa att mär AC spänningen. Den ska vara noll. Även under lite belastning.
Postat: 4 februari 2005, 14:47:51
av netrunner
danei skrev:Det låter som hackad DC. Lägg till en glättnings kondensator direkt på nätdelen.
OK. men det är orginal agget som jag kör på och utan PoE så trivs dom som fina fisken. Kan det vara så att:
1. Min DC-DC krets inte alls uppskattar "hackad DC"?
2. AP förvänatrsig att få "hackad DC" och plir sur när den inte får det?
Jag fattar ingenting...
Postat: 4 februari 2005, 14:52:18
av danei
1 är möjlig
2 tror jag inte alls på
Funkar det utan regulatorn? Har du testat med långa sladdar och standard nätdelen?
Postat: 4 februari 2005, 14:54:17
av netrunner
danei skrev:Jag tror att det inte är en glättad DC. Testa att mär AC spänningen. Den ska vara noll. Även under lite belastning.
Jaha...
Utan belassting så får jag 36V "Vac", och ...
...32V med last...