380V 32A till 230V 32A

Postat: 21 november 2008, 22:54:18
av beammaster
Hej.

ny på detta forum, och har fått ett litet problem.

Jag håller på med lasershower och har enda tills nu endast sysslat med diodlasrar. Som inte drar mer än 230V 10-16A (i slutändan)

Jag har nu idag dock precis fått hem min nya Argonlaser. Och problemet är att den är tillverkad i England och kräver 230Volt och 30-32A.

Hur skall jag lösa detta?
Har en kompis som e lite hobby elektriker som snackat ngt att man kan på ngt sätt få ut 220-230V från en vanlig 3Fas 32A kontakt genom att bara koppla på vissa av polerna?

Jag siktar väll mera på att försöka hitta ngt mer standard så som ett trafo eller liknande som gör om 380V till 230 men fortfarande håller kvar 32A.

Eller finns det enklare/billigare allternativ? det som min kompis eventuellt pratade om?
Om inte var skulle jag kunna hitta en sådan trafo/generator/etc?

Är inte så hajj på det här med stora volter och Ampere kullerbyttor.

Kontakten är ialf Blå, Rund och har tre poler. "små" (+/-) och en tjockare i mitten. (Jord).

Tacksam för alla tips, svas och hjälp.

mvh
/Rickard

Postat: 21 november 2008, 22:59:22
av danei
Det låter som en standard 230V handske. 400V uttagen är i praktiken tre stycken 230V uttag i samma kontakt. Så det är inget problem att koppla in sig på bara en av faserna. Då får du 230V och samma ström som uttaget är av säkrat med. Men jag tycker att det låter väldigt mycket.

Postat: 21 november 2008, 23:00:53
av TomasL
Byt ut till ett vanligt rött 3-fas CEE-don, det blåa är ett 230V (1-fas) CEE-don.

Koppla mellan Fas och Nolla så har du 230V, (det är så det är gjort i din elcentral) Glöm ej Skyddsjorden, är du osäker, be en Elektriker göra det.

Postat: 21 november 2008, 23:21:38
av peter555
Det låter maffigt. En trafo är bra eftersom du då klarar dig med 20 A säkring på 400 V sidan.

Jag har en sån trafo men det är en rejäl klump på runt 70-80 kg.

Postat: 22 november 2008, 00:36:00
av Andax
Det verkar som argonlasrar har ganska låg verkningsgrad, typ en promille eller mindre. En liten länk till en intressant sida...

Postat: 22 november 2008, 12:31:23
av beammaster
Tack för alla svar..

att byta ut till en röd EEC verkar ju alltså vara det lättaste. ska höra med en elektriker kan komma o fixa det.

ngn som har en ritning eller liknande annars?

"Låg Verkningsgrad" "ngn promille" ? vad menas med det?

Tack igen..

/Rickard

PS: kan skicka upp lite sköna bilder när jag får fyr på den. :)

Postat: 22 november 2008, 13:42:53
av Henry
Verkningsgrad är hur mycket av ingående effekt som används till nyttigt arbete. Är det låg verkningsgrad så är det en hel del av energin som inte används till något nyttigt arbete utan används istället för att tex bara värma upp något vilket kanske inte är önskvärt. En argonlaser har en väldigt låg verkningsgrad med andra ord så är det en mycket liten del av den inpumpande energin som används för att ge en laserstråle. Promille är en miljondel så vid 1MW in så får du ut 1W men tror dock att de är lite bättre än så men argonlasrar är nog bland de minst effektiva av sig skulle jag tro. De har dock väldigt speciella egenskaper som gör att de ändock används.

Postat: 22 november 2008, 14:18:33
av Andax
Henry, du tänkte nog på ppm (parts per million), men promille är tusendelar och inte miljondelar. Men det är fortfarande ganska låg verkningsgrad. Typ 10-100 ggr lägre än många andra lasertyper.

Postat: 22 november 2008, 15:24:51
av peter555
beammaster skrev: att byta ut till en röd EEC verkar ju alltså vara det lättaste. ska höra med en elektriker kan komma o fixa det.
Har du 3-fas som är avsäkrad med 32 A ? Annars måste du ha en trafo.

Postat: 22 november 2008, 15:37:16
av Henry
Andax: du har så rätt så visst är det så, blandade förstås ihop det i hastigheten.

Postat: 22 november 2008, 16:52:50
av beammaster
peter555 skrev:
beammaster skrev: att byta ut till en röd EEC verkar ju alltså vara det lättaste. ska höra med en elektriker kan komma o fixa det.
Har du 3-fas som är avsäkrad med 32 A ? Annars måste du ha en trafo.
är inte det ett vanligt 3Fas uttag med 32A som sitter på väggen.?

Postat: 22 november 2008, 16:55:10
av peter555
Jovisst, om du har så mycket kräm så är det inga problem. Själv kan jag max ta ut 20 A 3-fas.

Postat: 22 november 2008, 17:09:25
av Mindmapper
Vet ej vad som är vanligare 16A eller 32A trefas uttag. Men även om det är ett 32A så är det inte säkert att det är säkrat för 32A. Fast jag har elvärme är mitt hus bara avsäkrat för 20A. Högre avsäkring kostar mer pengar till elabbonemanget. Att avsäkra för mer än 20A är inte så roligt heller, då det gör att inkommande säkringar går innan säkringarna för uttaget.

I större anläggningar är nog i stort alla 32A uttag avsäkrade för 32A.

Postat: 22 november 2008, 17:47:10
av beammaster
aah oki.. jo men vi har 32A anslutningar o jag gissar starkt på att det e just 32. (industri lokal) har massa svetsar och stora borrmaskiner etc som tar ström därifrån. :)

Postat: 22 november 2008, 18:15:33
av Maze
De flesta 32A uttag jag har stött på har varit avsäkrade på 25A då det inte finns några smältsäkringar på 32A. Om det däremot är avsäkrat med dvärgbrytare så brukar det vara 32A.