Dubbelisolerad
Postat: 29 september 2008, 10:11:26
av Kjelle
Är nyfiken på vad dubbelisolerad(2 fyrkanter) egentligen betyder.
Jag har tagit isär nätadapters typ väggvårta många gånger och kretskortet
som ligger inuti har 230 VAC delen helt oisolerat.
Reglerna föreskriver ju dubbla isoleringar och därför har jag trott att kretskortet skall ha ytterligare ett skyddshölje men så är det ju inte.
Att apparaten inte skall ha jord det vet jag, någon har sagt att stickproppen skall vara pågjuten men det går inte att få bekräftat.
EN 60439-1 skall tydligen innehålla information men den finns inte ute på nätet.
Någon som info ?
Kjelle
Postat: 29 september 2008, 10:17:46
av Icecap
Det betyder i väggvårtans fall att det finns en isolering mellan kärna och båda primär och sekundär lindningen. Skulle endera lindning alltså av någon jävla orsak få kontakt med kärnan ... händer det inget då en ANDRA lindningen inte har det.
Ytterligare ska det finnas någon säkerhet för att det hela inte smälter ihop i en enda röra vilket termosäkringen i kärnan ser till.
Postat: 29 september 2008, 11:57:13
av rehnmaak
Egentligen betyder dubbelisolering att man har dubbelt isolationsavstånd på kretskort, eller att man har dubbelt så mycket tejp på transformatorn.
Om man inte har dubbelisolerat så måste man ha skyddsjord istället.
Postat: 29 september 2008, 12:08:52
av $tiff
En annan viktig egenskap med dubbelisolerat är att minska den kapacitiva kopplingen mellan primär- & sekundärlinningarna, vilket är mycket viktigt i högkänsliga mätapplikationer, exempelvis inom medicin.
Postat: 29 september 2008, 17:56:09
av Kjelle
Tack för svaren.
Isolerat hölje OCH isolerad primär/sekundär lindning låter som dubbelisolering.
Hade varit roligt och få tag på något dokument men det verkar omöjligt.
Kjelle
Postat: 29 september 2008, 20:46:51
av xxargs
gratis ja - annars fins alltid ENxxxx-dockument men dessa kostar flis per sida och man kan lätt göra 'felköp' av flera tusen kronor innan man hittar 'rätt' sida...
Det är inte lätt att hitta i standardiseringsvärlden och hela betalninssystemet där för lätt tankarna till 'Red light district' med 'pay per view' fast här är det extremt osexigt...
Postat: 30 september 2008, 08:34:03
av Nerre
Dubbelfyrkanten betyder att det är dubbel eller förstärkt isolation mellan farliga spänningar och berörbara delar (brukar inkludera sekundärsidan).
Elektriska produkter skall (numera) alltid ha minst två nivåer av skydd så att man inte ha få en stöt av dem. (Förr fanns klass 0, som bara har en nivå av skydd.)
Alla apparater skall ha minst grundisolation mellan farliga spänningar och berörbara delar.
Sen kan en apparat vara klass I eller klass II.
Klass I har skyddsjordade berörbara metalldelar. Det innebär att om grundisolationen fallerar så löser säkringen och apparaten blir ofarligt.
Klass II har dubbel eller förstärkt isolation. Alltså i tillägg till grundisolationen finns en extra tilläggsisolation. Om någon av dessa två fallerar så återstår den andra. Bägge isolationerna måste alltså uppfylla samma isolationskrav.
En förstärkt isolation är i princip samma sak som en dubbel isolation, men går inte på ett enkelt sätt att dela upp i två delar.
Sen finns också klass III, det är produkter som drivs av klenspänning och därmed inte behöver ha nån isolation alls (eftersom det inte finns nån farlig spänning i dem).
Detta är grundläggande i i stort sett alla elsäkerhetsstandarder. EN 60950, EN 60065, EN 61010-1, EN 60601-1, EN 60335-1 osv.