Likström minus kopplad till skyddjord?
Postat: 11 september 2008, 17:22:19
av stozze
Har sett i flera elskåp att man har kopplat ihop VDC- till skyddjorden. Är det bra att göra så, minskar man ev. potential skillnader, störningar genom att göra så?
Skall göra nytt elskåp för CNC fräsen, så jag började fundera hur jag skall göra där. Jag kommer att använda två switchade aggregat, det ena ger +48VDC och det andra ger, +5VDC, +12VDC samt +24VDC. Är det okej då att koppla ihop VDC- från dessa två aggregat till skyddjorden?
Postat: 11 september 2008, 17:55:05
av grym
det är normalt, för att slippa få stora statiska potentialskillnader
samt enklare felsökning då jord är noll volt

Postat: 11 september 2008, 22:24:15
av Illuwatar
Telefonisystem körs vanligtvis på just -48VDC...
Postat: 11 september 2008, 22:37:06
av bobobo
Jag brukar också koppla 0vdc till jord i mina elskåp.
Det känns betydligt bättra än att det ligger och svävar mellan 0 och nåt hundra volt. Och som sagt bekvämt att kunna hålla mätpinnen mot skåpsplåten vid felsökning...
Jag lyssnade en gång på ett föredrag av SP om EMC, de hade testat CE-märkta switchade agg och det visade sig att flera av dem strålade mycket mer med 0v kopplat till jord. Inga upplysningar i några datablad och ofta hade inte tillverkarna en aning om detta.
Jag frågade då om han avrådde från att koppla så? Nej, det har ju andra fördelar, så leta istället upp ett agg som klarar det bra"
Jaha ska man börja emc-testa 24v aggen man handlar??
Postat: 12 september 2008, 00:31:46
av stozze
Tack för alla svar!
Jo håller med om att det verkar vettit att alla "nollor" ligger på samma nivå.
Intressant detdär med EMC testerna, nå, det blir väl att pröva att koppla ihop VDC- och skyddjord till att börja med, inte värre än att kapa länken ifall man stöter på problem
Blir väl att börja knåpa ihop någon "Returned energy dump" krets nu då. Tycker mig minnas att jag har läst nånstans att switchade agg är mera känsliga för back-strömmar än trafo baserade agg är.
Får se nu då hur bra dehär nya G251 geckodrives presterar. Skall bli spännande att köra igång allt senare i höst

De är så pytte små så vid första titten trodde jag att jag hade fått hem fel produkt

Postat: 12 september 2008, 07:13:45
av Pjoms
En sak som jag tänkt på är att den galvaniska isoleringen mellan AC och DC "saboteras" när 0VDC läggs mot jord, men i praktiken är det nog sällan som det spelar någon roll.
Postat: 12 september 2008, 09:22:58
av tompa74
Skiljer dock på - och skyddsjord i mina elskåp ibland, beroende på
applikation. Pga av just störningar.
Har en samlad s.k teknisk jord då ist.
/ Tompa
Postat: 12 september 2008, 13:28:29
av GFEF
Vad säger”Lågspänningsdirektivet” om kopla
klenspänning till Lågspännings skyddsjord ?
Postat: 12 september 2008, 14:27:53
av Nerre
Ur elsäkerhetssynpunkt (som LVD täcker) finns det inga direkta risker med det så länge man inte använder den jorden som återledare (med höga strömmar får man ju ett spänningsfall).
Skyddsjorden ska ju normal vara ofarlig (den ska ju kunna vara ansluten till en apparats hölje) så att jorda klenspänningskretsen gör den inte direkt farligare (visserligen är flytande 48 V ofarligare än jordrelaterad 48 V, men även om man har flytande klenspänningskretsar så brukar de inte vara GARANTERAT flytande eftersom saker och ting kan hamna mot andra jordade grejer).
Postat: 12 september 2008, 20:53:03
av xxargs
i 48-volt telekomutrustning (i verkligheten 54-55 Volt pga laddspänningen över 4 st. seriekopplade 12-volts blybatterier som används som backup) så är det alltid plus-jordat om spänningen kopplas till någon metallstruktur övh.
med andra ord - jordad likström är inte alltid minusjordad.
Postat: 12 september 2008, 21:17:14
av bengt-re
Säger bara lucas....
Postat: 12 september 2008, 22:34:38
av tompa74
Ouch, mannen som uppfann mörkret
/ Tompa
Postat: 14 september 2008, 10:41:48
av Andy
Det var faktiskt Smith som uppfann mörkret!
Lucas är kortslutningen fader!
har jag hört.
Postat: 14 september 2008, 11:41:33
av Norpan
Och anledningen till att engelsmännen dricker ljummen öl.
Han gjorde visst kylskåp åxå.

Postat: 15 september 2008, 19:53:44
av bengt-re
*asg* Ja, var nog något sådant. Men finns fler plusjordade system - vissa radarsystem hade -340VDC och annat spännande, -5VDC för logik med +24V för relälogiken... Huvaligen..