Tjenare alla .. :D


Skulle behöva en analog utsignal på 0-10v som varierar beroende på temperaturen ca: 0-40C. Då 0v är 0grader och 40 grader blir 10v.
Matningsspänningen jag har e 24vdc .

Tacksam för förslag hur man lättast kan lösa detta.

Postat: 31 juli 2003, 16:50:34
av evert
En möjlighet är ju att titta på det här databladet!

http://www.elfa.se/pdf/73/730/07308810.pdf

Temperatursensorn "ger ut" :

0C=0,00V, 40C=0,40V

Du vill ha 10 V ut vid 40C, detta medför att:

10 V/0,4 V =25; Signalen förstärker "man" med en OP-förstärkare med 25 gångers förstärkning.

Kan denna lösningen vara något för dig?
Har någon annan här på forumet något bra förslag?

Postat: 31 juli 2003, 17:38:35
av mullemeck
man kan ju ta en termistor, eller Ntc-motstånd och koppla den till en spänningsregulator eller dylikt.. dock får man ju inte skalan från 0v iof..

Postat: 1 augusti 2003, 00:57:22
av samme
Tackar för dom snabba svaren :D

Evert: Låter som en bra lösning,
Bör väl vara en ganska så känslig så OP-förstärkare då ??
Inte så haj på detta så hur räknar jag ut hur op-förstärkaren förstärker signalen 25 ggr?

Postat: 1 augusti 2003, 09:15:24
av janne66
Hur op-förstärkare beräknas framgår ofta av databladen.
Det är nog samma princip oavsett typ.

Annars får du kolla i någon lärobok.

I princip är det 2 eller flera resistorer som kopplas till op:n för att bestämma förstärkningen.
Utan resistorer så skulle den förstärka kanske 100000 ggr !!!

Postat: 1 augusti 2003, 12:47:44
av evert
Kolla in den här länken!!!!!

http://www.elfa.se/se/fakta.pdf
Se sidan 64 (på sidfoten!)

Kolla kopplingen som benämns som Icke inverterande förstärkare
Om du inte har tillgång till negativ matningsspänning kan det bli problem
Precisionen hos OP-förstärkarnas utgångsspänning är inte den bästa nära matningsspänningarna. En rekommendation är att mata OP:n med -5V & +5V "upp till" låt säga -12V & +12V. Kolla databladen för olika OP gällande matningsspänning. De bör ha liten offsetspänning, gärna under 2mV(motsvarar 0,2grader).


Lycka till........det är bara att fråga mer om du ärosäker på nåt!!
:D

Postat: 1 augusti 2003, 18:04:30
av RDX*
Man behöver ingen "äkta" negativ spänning för att driva en OP.
Det borde gå utmärkt att driva en OP med matar spänningen 24V.
Det man gör är att införa en virtuell jord vid 12V se nedan:

Bild


man använder en spänningsföljare för att skapa en virtuell jord dvs.

+24V =>+12V
+12V =>0V
0V =>-12V
relativt alltså 8)

/GeekJoan, tack för tipset. ...sen stavas det RDX* inte RXD* men det är sånt som händer :wink:

Postat: 1 augusti 2003, 20:25:56
av janne66
Men ska du bara förstärka en positiv signal så räcker det med normal spänningsmatning. +12 Volt t.ex.

Det är bara om du ska förstärka t.ex en sinusvåg som är negativ under halva perioden som du behöver negativ matning...

Postat: 2 augusti 2003, 01:42:10
av GeekJoan
RXD* Om du döper dina bilder till tex .txt istället för jpg och använder [ img ] taggen så funkar dom...

Postat: 2 augusti 2003, 01:50:03
av evert
janne66:
Det där skall du nog inte vara för säker på.......offsetten har en tendens att öka nära spänningsmatningsgränserna.

Postat: 2 augusti 2003, 03:16:15
av samme
Tackar för all hjälp. :D

Lite klurigt det här med negativ spänning men tror jag fattar ,
skall skaffa hem lite grejor och börja mecka :wink: :wink:

Postat: 2 augusti 2003, 09:15:42
av janne66
Evert: Visst, man behöver ju inte lägga sig precis på gränsen för matningsspänningen, men negativ matning behövs bara vid sinusvågor.

Jobbar man maed vanlig "styr o reglerteknik" så är det bara positiva spänningar som behövs.

Postat: 2 augusti 2003, 23:46:51
av evert
Jo, men den temperatursensorn jag såg hos elfa matar ut 0V vid 0C. Då hamnar man ju vid den undre matningsspäningen om denna är jord, eller hur? :)

En del op fugerar inte speciellt väl, då de närmar sig undre eller övre matningsspäning. Om positiv matningsspänning är 12V, så kanske den inte fungerar så bra om insignalerna överstiger låt säga 10,5 V.

Om "negativ" matningsspänning är 0V, så kanske den inte fungerar så bra om insignalerna understiger låt säga 1,5 V.

Det somma gäller utsignalerna från OP:n

Ä det inte så? :shock:

Postat: 3 augusti 2003, 20:26:33
av evert
Om man tar en titt på detta datablad:
http://www.elfa.se/pdf/73/730/07306368.pdf
Se sidan 4, på Schematic Diagram. Om man då studerar q15 och q16 på bilden och kommer ihåg lite från el-lektionerna:
U(CE)min~0,1-0,2V. Alltså är U(ut)min=0,1-0,2V över den undre matningsspänningen.

Postat: 4 augusti 2003, 19:59:57
av GLT_Kent
Gamle 741:an o hans kompisar är nog så, men drar man till med en lite modernar rail-to-rail OP så funkar det nog fint. Finessen med dom är att dom är att dom kan ge utsignla i princip ända ut till + matning och - matning...

Om det inte är riktigt kinkigt, då får man dra till med virtuella jordar å grejer.