Brandvarnare till/från larmcentral

Postat: 5 november 2007, 13:20:50
av Pjoms
Jag har några brandvarnare från Clas Ohlson som jag tänker koppla till en larmcentral.
Brandvarnaren har en utgång som det kommer +9V på när den larmar, och omvändt så larmar den om man skickar in +9V på den.

Tanken är att samtliga brandvarnarna ska gå igång när någon larmar, samt att dom ska fungera som externa larmsiréner när det är centralen (annan detektor) som larmar, men utan att centralen får "brandlarm" tillbaka.

Centrales utgång är aktivt låg, och signal in till centralen för att trigga "brandlarm" kan vara aktivt låg eller hög.
Lite rörigt, men jag hoppas ni förstår...

Nåväl, jag har skissat ett schema på vad jag hoppas ska lösa problematiken, men vill gärna ha lite fler ögon på det. Kanske går det att lösa på nå't bättre/enklare sätt.

The Schema

Postat: 5 november 2007, 13:27:28
av blueint
Fundering.. kan man använda dylik ovanför spisen för att detektera det steks så att fläkten går igång ..?, och att den också återställer sig inom några minuter?, eller blir det full med skit isåf?

Edit: Med den tänkta funktionaliteten så vet inte centralen om det brinner när du använder brandvarnarnas horn.

Postat: 5 november 2007, 13:48:57
av Jonaz
Våran brandvarnare hemma som sitter 10m från köket går när man lagar mat, det är visserligen en självdrags fläkt.

Den kommer med all sannorlikhet att bli igen fettat förr eller senare.

Postat: 5 november 2007, 14:09:19
av blueint
Andra alternativ?

Postat: 5 november 2007, 14:15:09
av Jonaz
Vad har du för fläkt?
En mekanisk lösning kanske?

Postat: 5 november 2007, 14:21:17
av blueint
Det är standard 230V med stickpropp. Tänkte mer att den skulle gå igång av sig själv men endast då det verkligen ryker.

Postat: 5 november 2007, 15:27:25
av peter555
Jag har gjort en liknande lösning och hade problem med två saker, visserligen kör jag tvåtråd till detektorerna så det blir lite mer komplicerat.

1. Detektorerna vill ha mycket stabil spänning så sätt in en LDO istället för dioderna.

2. Larmcentralerna brukar ogilla galvanisk kontakt med 0 eller + på ingångarna, använd en optokopplare.

Postat: 5 november 2007, 16:04:51
av Pjoms
>"1. Detektorerna vill ha mycket stabil spänning så sätt in en LDO istället för dioderna."
Är dom så kinkiga? Tack för tipset.

>"2. Larmcentralerna brukar ogilla galvanisk kontakt med 0 eller + på ingångarna, använd en optokopplare."
De kommer att vara skilt från varandra så det är inga problem. Jag ritade inte in det bara då det känndes som lite utanför själva frågeställningen...

Postat: 5 november 2007, 16:08:54
av peter555
Ska du driva rökdeckarna från en särskild trafo då ?

Postat: 5 november 2007, 18:01:39
av Pjoms
Nä, matningen ska inte vara nå't problem att köra på samma stabbade 12V matning från centralen som matar övriga trådbundra givare.
Sen får jag göra en galvanisk avskiljning, troligtvis med ett litet interface-relä, mot centralens larmslinga.

Postat: 5 november 2007, 18:08:28
av peter555
Aha, då förstår jag, jag använde optokopplare med FET på utgången, det fungerade bra.

Postat: 5 november 2007, 18:33:25
av Pjoms
Ingångarna på centralen är "trippel-balanserade" slingor (tror jag det kallas), två sektioner + sabotage kortis/avbrott på två trådar, så jag vet inte hur det blir med en FET... Men omöjligt borde det inte vara bara den är lågohmig och man vänder den åt rätt håll.
Vilken opto-FET hade du?

Postat: 5 november 2007, 18:34:50
av peter555
Jag använder en som klarar AC, minns inte modellen men den finns på Elfa.

Postat: 5 november 2007, 21:07:33
av Pjoms
Hmm... Tittade lite på S21ME3 men det blir väl inte så bra med en triac på likstöm..?
Något med anti-parallellkopplade FET eller liknande hittar jag inte i ELFA. Blind?

S21ME3 kan kräva upp till 7mA "IFT" för att trigga, det är alltså diodströmmen om avses, som jag fattar det hela rätt, och 0.05 - 3.5mA "IH" är den minsta ström som måste flyta genom triacen. Rätt?

Men som sagt: Det blir väl inte så bra med en triac på likstöm..?

Postat: 5 november 2007, 21:40:04
av Mindmapper
Triacen leder till någon bryter strömkretsen. Brukar vara bra i larmsammanhang ska ju alltid kvitteras. Problemet kan vara att få ut en brytning utan att gå in i larmcentralen.