Har kommit över en frekvensomvandlare, Danfoss VLT 2803. Det är en liten apparat, som bara klarar 0,37KW, men den är avancerad med mycket funktioner. Vore kul att experimentera lite med.

Men hur funkar det egentligen med frekvensomvandlare, vilka motorer kan jag styra? Funkar den till helt vanliga trefasmotorer som man har i verkstaden, typ svarv, pelarborr osv? Funkar det att köra enfasmotorer med en apparat som är gjord för trefas? Det finns ju ingen nolla, bara tre faser. Skulle man kunna koppla in nollan och fasen, och sedan lämna ingången och utgången för den tredje fasen tom?

Bild

http://www.danfoss.com/Sweden/Products/ ... ext=detail

Postat: 28 september 2007, 23:18:09
av grym
funkar med vanliga trefasmotorer, har inte provat på enfasare, men med kondenstorer och switchade utgångar vill jag inte prova utan filter

har även kört permanentmagnetiserade synkronmotorer med hyggligt resultat, men fick parametrera frekvensomformaren utan hänsyn till hur man borde göra

Postat: 29 september 2007, 09:35:17
av danei
korta gärna ner länken. Enfas motorer är inte säkert att det funkar med. De kan ha en startkapasitans som är anpassad till frekvensen. MEn i närheten av 50Hz borde det funka.

Postat: 29 september 2007, 09:44:07
av Baalzamon
Kommer inte ihåg hur man kortar ner länkar tyvärr. Övervägde att ta bort den i stället, men det vore synd.

Det verkar som det finns en speciell typ av denna frekvensomvandlare för enfas, så då funkar det nog inte på denna. Får försöka hitta någon liten smidig trefasmotor i stället, skönt att det går med helt vanliga motorer i alla fall

Postat: 29 september 2007, 10:26:15
av danei

Kod: Markera allt

[url=http://www.danfoss.com/Sweden/... ...TypesInCMS=true&next=detail]länk[/url]
Ger länk Jag kortade ner länken lite i exemplet. Men du fattar.

Håll markören över [URL] knappen så står det i inforutan, över rutan du skriver i.

Postat: 29 september 2007, 16:05:54
av Dennis_F
De flesta 3fas omformare känner av om det saknas en fas och då bryter de all matning till motorn för att den inte ska brinna upp. Så du får skaffa nån annan om du ska köra 1fasmotorer. Dock är 3fas motorer billiga och man kan hitta högar av dem på närmaste skrot om man inte vill ha en ny motor.