Sida 1 av 1
APC SmartUPS 700 - död?
Postat: 19 juli 2007, 22:15:41
av tompa_
Hej, jag har nyligen fått ta hem en gammal ups från jobbet som en gång i tiden drev en NT 4.1 server. Problemet är att den verkar vara död.
När man trycker på Power on så händer inget, när den har fått stå länge så kan summern pipa till tvärt när man trycker på start. Overload- och batteri-lampan blinkar till i 0,5s. Jag har kollat säkringarna och dom verkar okej.. jag har även mätt och känt mig fram (aj) till att det finns ström i apparaten.
På ledningarna som går till batterierna så verkar det ganska normalt, jag mätar ca 8V likström men värdet pendlar... tex när jag håller power on intryckt så sjunker det medans det annars ökar för att stabilisera sig runt 8.5 volt.
Batterierna är i dåligt skick, dom har svullit upp både på toppen och på sidorna.
Jag har provat trycka in reset-knappen baktill men det verkar hjälpa föga.
Har ni några ideer vad problemet kan vara?
Postat: 19 juli 2007, 22:30:46
av MadModder
Ja, batterierna är döda. SmartUPS-apparaterna startar inte över huvud taget om inte batterierna är friska. Det går inte att tvångsköra utan batterier heller. Jag har tre smartUPS-er som alla hade döda batterier när jag hittade dem. I en var batterierna så svullna att jag fick skruva isär hela UPSen för att få ut dem

Köpte nya (obs! inte kjells billiga eller från biltema) panasonic-batterier från kjell&co och alla funkar klockrent.

Postat: 19 juli 2007, 22:30:56
av larsson
En vild gissning, men...
Om nu batterierna svällt upp så kanske ditt problem löser sig när du bytt ut dem..? UPSen lär ju inte kunna ladda upp ackarna om de är mogna att explodera.
Postat: 19 juli 2007, 22:46:34
av tompa_
Jasså... det var så pass... jag trodde det gick att köra igång upsen utan batterierna. Jasså inte de billiga säger du MadModder. Synd bara att vi inte har kjell&co här i stan och jag vill inte tänka på frakten på blybatterier.

Det ända vi har här som jag hittar ha blybatterier är tyvärr jula. Sonex, 7,0Ah 12V för 179:- var ju inte så farligt... men jag tror inte jag är ute efter att min ups ska fungera i 4-5 år.. 1-2 år så vore jag hyffsat nöjd.
EDIT: Oj, såg just nu att kjell&co hade fraktfritt för order över 500:-... så passande.

Tack för hjälpen, jag ska beställa batterierna nu.
Postat: 19 juli 2007, 22:55:01
av Soap
jag kör biltema ackar i min UPS. den har funkat skitbra i ett par års tid.
Postat: 20 juli 2007, 00:14:38
av RRacer
Jag använder också Biltemas batterier till min SmartUPS 750, men valde lite större än standard. Fick borra hål i sidan på skalet för att slippa förlänga kablaget.
De har funkat perfekt i närmare tre år nu. De har dessutom för det mesta fått arbeta i 30 graders värme hela tiden, vilket experterna säger är obra för blyackar.
Postat: 20 juli 2007, 01:41:29
av PaNiC
På samma vis kom jag över en SU700. Den stod på skrothyllan på en datorfirma. "Äh, ta du den, den fungerar inte ändå"

.
Bytte batterier, och sedan gick den i tre år på biltemabatterier innan de svällde upp.
Postat: 20 juli 2007, 03:21:27
av xxargs
3 år är ganska normalt för SLA/AGM-batterier oavsett märke i värmen som brukar vara i den typen av maskiner
Att gå från 20 till 30 graders batteritemperatur ger ungefär halva livslängden - så känsligt är det.
Ställ UPS i kalluftsintagen eller AC-utblåsen (om den alltid är igång) om man vill ha lång livslängd på batterierna. Punkt.
---
Ni som har 'gamla' batterier och anser dom fortfarande fungerande - är det baserat på drifttidstester då? - att dom inte har börja svullna ännu är inte samma sak som att de fungerar när det kommer till kritan...
Postat: 20 juli 2007, 04:05:41
av xxargs
tompa_ skrev:Jasså... det var så pass... jag trodde det gick att köra igång upsen utan batterierna.
Finns inte en chans att få igång växelriktaren på den lilla strömmen som laddaren ger - Den använder batteri både som jättekonding och energireserv när den kör.
---
Det är inte som förr
Det som kallas UPS idag kallades för SPS i mitten av 80-talet, Dåtidens UPS var 'riktiga' UPS:r med en växelriktare som alltid drev lasten och en likriktare som var ungefär dubbelt så stor som växelriktarens effekt. dvs. en 500 Watt UPS hade en laddare på runt 750W - 1000W... och det märktes på lamporna i taket när man slog på batteribrytarna till dom nyss urladdade batterierna..
(sneglar på Uvecon jag har stående - dock tyvärr numera med döda, svullna batterier)
Postat: 20 juli 2007, 11:41:49
av tompa_
Mycket intressant läsning, jag ska fara och köpa batterier idag. Vi får se om upsen vill fungera då.

Postat: 20 juli 2007, 19:40:33
av MadModder
Aha. Biltema kanske bättrat sig på batterifronten. Vissa som köpt sådana och stoppat in i sin UPS har fått felindikation på dåligt batteri direkt...
Postat: 20 juli 2007, 22:10:10
av Oblivion
säger det igen, jag har aldrig haft problem med biltemas:) men det kanske bara varit tur iof