Sida 1 av 1

hur vet jag hur tjock kabel jag behöver till en viss ampere

Postat: 24 februari 2004, 13:19:10
av jonas18z
Hej

Jag har för mig att det finns en formel där man kan räkna ut hur tjock kabel man behöver till en viss ampere och så t.ex

Jag driva en motor på 24 som drar 10A hur tjock måste kabeln vara?

Postat: 24 februari 2004, 13:20:51
av gvs
Vanliga kablar i hus är ju specade för 10 A tror att dom är 0.75mm^2

Postat: 24 februari 2004, 13:48:46
av danei
Det beror på vilken typ av kabel det är. Hur den ligger och hur lång den är.
Det finns en tabell för det. Jag har en liggande någon stans. Så om du beskriver lite med kan jag kolla vad du behöver.

EDIT: Eller var det på 24V? då är det nog mer på känn. minst 2mm
^2 skulle jag nog ta iafa.

Postat: 24 februari 2004, 14:06:21
av matseng
Sidan 32 i Elfas faktasidor. http://www.elfa.se/se/fakta.pdf

Tabellen går tyvärr inte upp till mer än 9.4 Amp, men det är 3.1 mm2 iallfall. (Kortare och/eller fritt förlagd kabel kan belastas med upp till 3 gånger mer.)

Postat: 24 februari 2004, 14:08:22
av jonas18z
Tack för info ska kolla men det är vanlig kopparkabel jag tänker på men om man skulle dubbla det där til 6.2mm2 skulle den klara dubbelt med ampere då?

Postat: 24 februari 2004, 14:43:23
av gvs
Oki har jag helt fel då? är det inte 0.75mm^2 i väggarna? varför räcker inte det isf?

Postat: 24 februari 2004, 14:48:03
av matseng
Formeln är:

Kod: Markera allt

          _______
d=1.13 * V (I/S)
d=Kabeldiameter
I=Strömstyrkan
S=Strömtätket (räkna med typ 8 eller så)
V'eet och understrykningarna ska föreställa ett kvadratrotstecken

Postat: 24 februari 2004, 14:53:56
av matseng
gvs skrev:Oki har jag helt fel då? är det inte 0.75mm^2 i väggarna? varför räcker inte det isf?
Vanlig utanpåliggande kulo eller kabel som man drar i rör i väggarna är normalt 1.5 mm2. Men 2.5 mm2 är inte helt ovanlig den heller.

0.75 har du i själva apparatkabeln sedan... såvida det inte är en dammsugare, brödrost, strykjärn eller liknande som drar mycket ström.

Postat: 24 februari 2004, 18:33:29
av jonas18z
matseng

Tack för det!! :) :) :) :) :o

Postat: 29 februari 2004, 23:06:33
av AndLi
När jag byggde apparatskåp för div ventilationsaggregat använde vi följande lista...

6A - 1mm2
10A -1,5mm2
16A -2,5mm2
20A -4mm2
32A -6mm2

sen ska det erkännas att jag inte minns längre... tror vi hade 16mm2 till 64A och 10mm2 till nått därimellan..

Detta altså för kabeldragning i appartskåp... hur den stämmer överrens med var regelverket säger har jag ingen aning om... vi hade inga problem med uppbrunna skåp pga av för tunna kablar.. :)

Postat: 1 mars 2004, 18:41:18
av hero
De siffrorna som du gav där stämmer bra med det som ska vara i väggar och andra fasta installationer, men man drar inga 1mm^2 utan börjar med 1.5^2 och grövre ifall det behövs. Det beror ju på hur mycket man har avsäkrat för i centralen. Det är ju inte fel att dra en 2.5mm^2 och sätta en 10A säkring men tvärtom är inte tillåtet.