Sida 1 av 1
Söker diod ersättare, reparation pågår idag Hjälp !
Postat: 4 juli 2006, 22:06:46
av Göran Nilsson
Hej
Sitter just nu och reparerar min logger, det har tydlingen varit lite för höga strömar på ingången.
Till en PIC18f är det kopplat en optokopplare, ett mostånd och en diod.
Kan jag byta ut dioden 1N4001 mot det jag har hemma 1N4148 eller 1N4448 ??
Göran
Postat: 4 juli 2006, 22:10:21
av Zyxel615
1N4001-an tål betydligt mer ström & spänning än de andra typerna så det beror helt och hållet på vad exakt dioden gör...
Postat: 4 juli 2006, 22:23:35
av Göran Nilsson
Tyvärr har jag inget kretschema bara kretskortslayout med komponentlista.
Dioden och ett motstånd på 330ohm sitter före en optokopplare PC817.
När jag lägger en spänning på denna ingång som är elektrisk isolerad från PICen, loggas tidpunkten i loggern.
När jag har dioden 1N4001 fri i kretsen så mätte jag på den med en ohm mätare ca 600ohm ena hållet och ca200och åt andra hållet, ska det va så ?
Kan jag plundra något gamalt kretskort på en större diod och få det att funka
.
Edit: Yes det funkade
ClasOhlson dioder.
Postat: 6 juli 2006, 08:16:14
av SvenPon
Har du ClasOhlson affär i närheten så tjacka packet om 5 st 19:-
1N5406 då har du redundans i ditt projekt.
Postat: 6 juli 2006, 10:01:18
av GFEF
Zyxel615
>1N4001-an tål betydligt mer ström & spänning än de andra typerna
Ström ja 1N400x är 1[A] övrig är 10 eller 100[mA]
Men spännin nej 1N4001 50[V] ?? övrig 100[V]
1N4007 är 1[A] och 1000[V]
Postat: 6 juli 2006, 12:53:24
av Marta
Hur mycket spänning lägger Du på den aktuella ingången?
Jag antar att dioden ligger motriktad optokopplarens lysdiod för att denna inte skall ta skada av för hög backspänning och att 330R är förkopplingsmotståndet. I så fall är 5V nog en lagom spänning. 12V ger c:a 30mA och det är nog lite i mesta laget. Skall Du ha mera än 5V bör Du koppla in ett extra motstånd (tänk på att det skall palla effekten) i serie med ingången. På så sätt kan de anpassas till vilken spänning Du än önskar.
Mäter Du på en kiseldiod så skall det gå ström åt ena hållet och åt andra skall instrumentet inte visa någon förändring alls om den är hel.
1N4148 klarar 75mA och ligger den parallellt med lysdioden så är spänningen inget att bekymra sig över.
Postat: 6 juli 2006, 23:50:05
av Göran Nilsson
Jag fick igång min logger då jag bytte optokopplaren och förkopplingsmotståndet. Ja det kan nog vara rätt att höja värdet på detta motstånd då det var aldeles svart. Problemet med dioden löste jag med att plundra ett gamalt nätaggregar på en diod som såg någerlunda lika ut.
Jag får köpa hem lite bättre grejor snart