Sida 1 av 1

Ytterligare en omskalning av spänning

Postat: 7 januari 2026, 18:17:59
av ToPNoTCH
Jag skulle precis skriva denna tråd och såg viewtopic.php?t=113671 vilken är väldigt snarlik.

Jag behöver fixa en batterimätare för ett marinbatteri som skalar 15V-10V till 0V-3.3V som passar mer en A/D omvandlare.

Jag har en rail to rail OP till förfogande men får inte ihop det hela i huvudet.

Re: Ytterligare en omskalning av spänning

Postat: 7 januari 2026, 20:54:35
av ghu
Skärmklipp2.JPG

Re: Ytterligare en omskalning av spänning

Postat: 7 januari 2026, 21:08:34
av ghu
Skärmklipp3.JPG

Re: Ytterligare en omskalning av spänning

Postat: 8 januari 2026, 00:11:25
av 4kTRB
Detta kan också fungera om du har minusmatning.
Finns bra referenser för 10V.
Har du 0V ut då vet du att det är 10V in.
Omformare.jpg

Re: Ytterligare en omskalning av spänning

Postat: 9 januari 2026, 19:05:14
av ToPNoTCH
Jag skall testa ghu's lösning i morgon.
Det hanns inte med i veckan. Men tack så här långt.

/Ola

Re: Ytterligare en omskalning av spänning

Postat: 9 januari 2026, 19:49:14
av ghu
Det kommer bara att fungera om din OP har rail to rail både på in- och utgång.
Har den inte rail to rail på ingången måste du höja matningsspänningen till OP med ca 2 V.
Obs Spänningen till R3 skall inte höjas.

Re: Ytterligare en omskalning av spänning

Postat: 10 januari 2026, 11:42:38
av ghu
Jag förutsätter att du har tillgång till 3,3 V matning eftersom du skrivit om 0-3,3 V område.
Om du inte har Rail to Rail på ingången till din OP kan du använda nedanstående krets.
Skärmklipp4.JPG

Re: Ytterligare en omskalning av spänning

Postat: 10 januari 2026, 22:36:10
av ToPNoTCH
ghu skrev: 7 januari 2026, 21:08:34Skärmklipp3.JPG
Den här kopplingen funkade ypperligt.
Kör med en MCP6001.

Stort tack ghu

Re: Ytterligare en omskalning av spänning

Postat: 11 januari 2026, 10:04:07
av Nerre
ToPNoTCH skrev: 7 januari 2026, 18:17:59 Jag behöver fixa en batterimätare för ett marinbatteri som skalar 15V-10V till 0V-3.3V som passar mer en A/D omvandlare.
Ska du skala 15-10 till 0-3.3 eller 3.3-0? D.v.s. ska det inverteras eller inte?

Re: Ytterligare en omskalning av spänning

Postat: 11 januari 2026, 12:46:42
av ToPNoTCH
Den skulle inte inverteras (jag skrev lite fel), vilket jag tror ghu fattade, för hans förslag funkar.