Sida 1 av 1

Några tips på en lämplig regulator?

Postat: 10 maj 2006, 20:55:14
av Jirgyg
Tjena!
Jag är ute efter en temperaturreglering. En till/från reglering räcker.
Jag har två värmeelement som ska regleras med en pt100. BÖR-värdet ska kunna ställas mellan ca 200-300 ºC. Jag har tyvärr inte stenkoll på effekten på elementen, kan kolla det imorn.
Jag tror att det ligger på sammanlagt 400W med en matningsspänning på 230V. En sak som skulle vara bra är om man kan se ÄR och BÖR-värdet på en display.

Jag är inte intresserad av att designa något själv. Det ska antingen vara en färdig lösning eller en byggsats. Jag vet att OEM har regulatorer som skulle fungera men jag tänkte att någon av er kanske känner till några ställen där det finns billigare.

Höll på att glömma, matningen måste vara 24VDC eller 230VAC. Helst det senare.

Postat: 11 maj 2006, 09:28:51
av Nannou
Tjenare.

Det är nog jäkla långsökt, inte mitt område alls, men jag har en Honeywell DC1010 Info liggandes hemma, helt oanvänd i orginalförpackning. Exakt vilken typ av DC1010 kan jag inte i huvudet men kan kolla upp när jag kommer hem om du är intresserad.

Postat: 11 maj 2006, 11:17:35
av ensten
Jag är intresserad. PM'a mig ett pris!

Postat: 11 maj 2006, 17:42:52
av Jirgyg
Hur mycket vill du ha? Och hur mycket kostade den ny? Var har du köpte den?
Jag kommer kanske att behöva mer än en...

Postat: 11 maj 2006, 19:23:19
av Nannou
Var svårt att hitta nån återförsäljare med pris men här har de en för $140. Vad tycker du om hälften av det, säg 600kr? Vet inte riktigt vad jag ska säga här :)

Har bara en. Fick den (och en jävla massa annat kul :D ) av en släkting som jobbar på Honeywell när de la ner sitt Malmökontor. Aldrig använd i orginalförpackning med nån info-lapp.

Komplett typinfo:

Type: DC1010PL-301-100-E
S/N: PP0210234111
Input: 4~20mA / 0.0~100.0
Output: 4~20mA
Amb.Temp: 50 C max

Postat: 11 maj 2006, 19:43:43
av GFEF
>Input: 4~20mA / 0.0~100.0
>Output: 4~20mA

Betyder i klartext den behöver
En ingångs omvandlare 4~20mA från temperatur.
Och utgången är också 4~20mA
4 mA när ärvärdet lika med börvärde
20 mA max fel mellan ärvärdet-börvärde

Postat: 11 maj 2006, 21:04:52
av Jirgyg
Dumt av mig att inte kolla specarna nogrannare. Det där är inte vad jag är ute efter :(
Jag får söka vidare...

Postat: 11 maj 2006, 22:22:41
av DeeJayPA
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... k=9058.htm
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 019685.htm
där har du 2 olika iaf som bordes funka. Behöver det vara nya grejer eller? annars kanske jag kan grävafram nån regulator på jobbet.