Möjlighet att dra 3x 2,5 mm² kabel i 10 mm rör
Postat: 16 juli 2024, 10:51:42
av KrKB
Hej!
Jag håller på med en elinstallation i min lägenhet där kablarna går genom metallrör i väggar och tak. Innerdiametern på rören är cirka 10 mm och för närvarande går det 3 kablar på 1,5 mm² genom dem. Jag funderar på att byta ut dessa kablar mot 2,5 mm² kablar. Är detta möjligt? Vad anser ni om det?
Re: Möjlighet att dra 3x 2,5 mm² kabel i 10 mm rör
Postat: 16 juli 2024, 10:54:15
av TomasL
Vad tycker din elektriker?
Re: Möjlighet att dra 3x 2,5 mm² kabel i 10 mm rör
Postat: 16 juli 2024, 10:55:18
av KrKB
Han säger att det kommer bli svårt
Jag undrade om någon här gjorde något sånt
Re: Möjlighet att dra 3x 2,5 mm² kabel i 10 mm rör
Postat: 16 juli 2024, 11:09:18
av TomasL
Låt du elektrikern bestämma vad som skall göras.
Personligen tror jag inte det går.
Varför vill du ha 2,5mm tråd?
Re: Möjlighet att dra 3x 2,5 mm² kabel i 10 mm rör
Postat: 16 juli 2024, 11:17:24
av KrKB
Jag planerar att utöka den befintliga elektriska kretsen till balkongen för att ansluta en 2kW värmare. 10A kanske inte räcker för att koppla in något annat samtidigt. Vad tror du, kommer det att vara tillräckligt?
Re: Möjlighet att dra 3x 2,5 mm² kabel i 10 mm rör
Postat: 16 juli 2024, 11:27:40
av TomasL
Det är inte vi som skall tro i detta fallet, utan din elektriker som bedömer om det är möjligt eller inte.
Re: Möjlighet att dra 3x 2,5 mm² kabel i 10 mm rör
Postat: 16 juli 2024, 11:30:58
av KrKB
Jag förstår. Jag ville bara planera i förväg medan min elektriker är på semester. Tack!
Re: Möjlighet att dra 3x 2,5 mm² kabel i 10 mm rör
Postat: 16 juli 2024, 11:39:13
av guckrum
Självklart är det elektrikern som bestämmer, men även elektriker har dagsform och kan brista i kreativa uppslag, så det är väl bara klokt att se över möjligheterna med kompetent folk på forumet?
Re: Möjlighet att dra 3x 2,5 mm² kabel i 10 mm rör
Postat: 16 juli 2024, 11:46:39
av hawkan
Rent geometriskt så
Skärmbild 2024-07-16 114505.png
Om det går och behövs så gör elektrikern det snabbt.
Re: Möjlighet att dra 3x 2,5 mm² kabel i 10 mm rör
Postat: 16 juli 2024, 11:56:12
av KrKB
Tack!
Re: Möjlighet att dra 3x 2,5 mm² kabel i 10 mm rör
Postat: 16 juli 2024, 12:00:04
av HUGGBÄVERN
Vaselin ....

Re: Möjlighet att dra 3x 2,5 mm² kabel i 10 mm rör
Postat: 16 juli 2024, 12:20:15
av alexanderson
KrKB skrev: ↑16 juli 2024, 10:51:42
Hej!
Innerdiametern på rören är cirka 10 mm och för närvarande går det 3 kablar på 1,5 mm² genom dem.
*Förmodligen menar Du
TRE LEDARE och inte tre kablar
När du säger metallrör tänkte jag först att Du bodde i USA eller att du hade din lägenhet på ett fartyg. För länge sedan i Sverige användes Bergmanrör. Dessa fanns med bland annat 9 ock 11 mm innerdiameter. Du måste tänka på att om röret är böjt så har röret inte en cirkulär profil vid böjstället.
Re: Möjlighet att dra 3x 2,5 mm² kabel i 10 mm rör
Postat: 16 juli 2024, 12:23:36
av rikkitikkitavi
Får man avsäkra till 16A i så smal rör? Det beror på ledaren. Och kylningen. Jag har svårt att se en vanlig elektriker går med på det, utom det rent praktiska att få genom ledaren.
Det är inga problem att driva värmaren på 2kW på 10A säkring. Den drar 9,5A. Vad skulle du koppla in i övrigt som drar 16-9,5A = 6,5A som är så viktigt?
Dessutom tror jag inte du får dra EKK i pansar/plåtrör längre utan det måste vara mantlad kabel. Vilket i sig är en utmaning i ett 10 mm rör om det ligger som vanlig kabelrör dvs ej rakt och långa sträckor.
Lite osäker här dock men det finns en anledning till att VP rör / slang är isolerande. Så det kan stöka till hela installationen för dig.
Tre alternativ alltså om det inte går
1) Sätt in en grupp till för uttag.Det skall ändå på jordfelsbrytare.
2) Skaffa en värmare på 1500W. I praktiken är det inte någon större skillnad.
3) Kolla om det går att säkra upp 1,5 kvadrat till 13A.
Så innan du börjar fulinstallera (du vill inte ha kabelbrand i väggarna då försäkringen kommer inte ge dig något och risken är överhängande att du drar sönder 2,5 kvmm EKK och därmed få avbrott eller skadad isolering om du försöker dra dem genom ett för smalt rör så har vi ansvaret gentemot grannarna också)
'
Som du inser tror jag inte att du planerar för elektrikern alltså

Re: Möjlighet att dra 3x 2,5 mm² kabel i 10 mm rör
Postat: 16 juli 2024, 13:17:21
av KrKB
alexanderson skrev: ↑16 juli 2024, 12:20:15
KrKB skrev: ↑16 juli 2024, 10:51:42
Hej!
Innerdiametern på rören är cirka 10 mm och för närvarande går det 3 kablar på 1,5 mm² genom dem.
*Förmodligen menar Du
TRE LEDARE och inte tre kablar
När du säger metallrör tänkte jag först att Du bodde i USA eller att du hade din lägenhet på ett fartyg. För länge sedan i Sverige användes Bergmanrör. Dessa fanns med bland annat 9 ock 11 mm innerdiameter. Du måste tänka på att om röret är böjt så har röret inte en cirkulär profil vid böjstället.
Ja, du har rätt, ledare inte kablar. Jag har också kollat Bergmanröret och det är precis vad jag har. Jag mätte den som 11 mm men jag tyckte den var konstig storlek så jag antog att den var 10 mm men deformerad. Jag behöver inte besöka tekniska museet för att se den här enheten. Byggnaden är från 1960-talet.
Re: Möjlighet att dra 3x 2,5 mm² kabel i 10 mm rör
Postat: 16 juli 2024, 13:39:06
av grym
jag hadde börjat med att kolla möjligheten att säkra upp till 13A
på rätt utförd instalation så går det med 1.5 kvadrat
då har man 3kw att använda