Sida 1 av 1

Mäta undertryck i ventilation

Postat: 4 april 2024, 18:54:23
av ehlmatlab
Är det någon som har provat att mäta undertryck i ventilationsrör med typ en BMP280?
Eller finns det lämpligare tryckgivare att använda? Tanken är om man på ett enkelt sätt kan mäta undertrycket och styra en frekvensriktare så konstant undertryck erhålls.

Re: Mäta undertryck i ventilation

Postat: 4 april 2024, 19:49:43
av grym
kolla först vilket undertryck du faktiskt ska ha
sedan kolla efter givare
det är inte helt smidigt med låga tryck

nu letade jag efter ca 50 pa

och tråden är
viewtopic.php?t=108973

Re: Mäta undertryck i ventilation

Postat: 4 april 2024, 20:16:55
av pi314
Ventilation och lufttryck
Jag har tänkt lite i samma banor som du, men kommit av mig.
Jag tror att man behöver större noggrannhet än vad dom där givarna kan ge.

Några siffror.

Normalt lufttryck: 1013 hPa
Men det kan variera mellan 950 hPa och 1050 hPa.

Jag har sökt lite, men inte hittat bra uppgifter om hur mycket trycket kan variera p.g.a. ventilationen.

Här finns lite uppgifter.
https://fuktsaker.se/lufttathet/tryckskillnader/

Bl.a. denna information.
Skillnad mellan golv och tak genom att varm luft stiger: ca 5 Pa = 0,05 hPa.
Undertryck i ett hus med frånluftsventilation: ca 2 Pa = 0,02 hPa.

Jag såg en annan uppgift om någon som mätt upp undrtrycket i ett hus med FTX till 0,04 hPa.

Så, som jag tolkar det, för att ha koll på undertrycket som ventilationen orsakar så bör man kunna mäta med en noggrannhet på ca 0,01 hPa eller bättre.

BMP280
Enligt datablad.

Absolute accuracy: typ. ±1 hPa
(950 ...1050 hPa, 0 ...+40 °C)

Relative accuracy: ±0.12 hPa, equiv. to ±1 m
(950 ... 1050hPa @25°C)

Hur ställer man in ventilation?
En givare som BMP280 har inte tillräcklig noggrannhet och upplösning som behövs för att ställa in ventilation.
Den enda metod som jag känner till för att "trimma" en ventilationsanläggning, t.ex. med FTX, är att man med flödesmätare mäter flödet i samtliga tilluft och frånluftventiler. Man ställer så att man har lite mer frånluftflöde än tilluftflöde.

Jag vet inte vad det finns för tryckgivare med tillräcklig noggrannhet, så att dom kan användas för att "justera" ventilationen.


Re: Mäta undertryck i ventilation

Postat: 4 april 2024, 20:42:58
av Haralt
En bekant visade mig deras inbrottslarm en apparat stor som en klockradio. Inget behövde installeras, inga sensorer monteras, inga kablar dras. Bara att ställa apparaten i rummet. Den kände tryckskillnaden när ett fönster eller ytterdörr öppnades. Alltså väldigt känslig. Och satte igång ett sagolikt tjut och vrålande med oanade många decibel.

Re: Mäta undertryck i ventilation

Postat: 4 april 2024, 21:45:04
av Swech
en NPA-700B-05WG fungerar
Mäter diff tryck och är tillräckligt känslig.
Swech

Re: Mäta undertryck i ventilation

Postat: 4 april 2024, 22:52:22
av ehlmatlab
Vilken typ av sensor använder mätinstrument i länken nedan
https://www.verktygsproffsen.se/mata-so ... re-2850049

Re: Mäta undertryck i ventilation

Postat: 4 april 2024, 22:54:18
av TomasL
Öh, nej, minst en tiopotens fel i område, den går från 2500 Pa till strax under 7000Pa.
Fullständigt oduglig för detta ändamål.
De givare jag har använt för de tryckområdena som gäller för ventilation är Kavlico P992 https://www.digikey.se/en/product-highl ... ure-sensor

Re: Mäta undertryck i ventilation

Postat: 4 april 2024, 22:54:55
av TomasL
ehlmatlab skrev: 4 april 2024, 22:52:22 Vilken typ av sensor använder mätinstrument i länken nedan
https://www.verktygsproffsen.se/mata-so ... re-2850049
Egenutvecklade sensorer, finns inte att köpa.

Re: Mäta undertryck i ventilation

Postat: 4 april 2024, 23:15:32
av ehlmatlab
Vill kunna mäta typ 40-200pa

Re: Mäta undertryck i ventilation

Postat: 4 april 2024, 23:33:13
av TomasL
Då behöver du givaren jag länkade till.
Dvs givaren som har området +/-1 "H2O vilket då motsvarar ca +/- 250 Pa.

Re: Mäta undertryck i ventilation

Postat: 5 april 2024, 16:37:26
av ehlmatlab
Tack för bra svar. :tumupp: :)