Dela strömtransformatorer

Postat: 18 februari 2024, 16:09:16
av Kaggens
Jag håller på med installation av en lastbalanserare till laddstationen. Den skall kopplas till strömtransformatorer och då jag redan har en uppsättning till effektvakten till värmepumpen var min tanke att plocka signalen från dessa. Nu när alla sladdar är kopplade får jag inget utslag på totalströmmen i värmepumpen. Då är frågan om det beror på glappkontakt eller att det överhuvudtaget inte kan fungera.

Re: Dela strömtransformatorer

Postat: 18 februari 2024, 20:07:51
av ajje
Hur har du kopplat?

Re: Dela strömtransformatorer

Postat: 18 februari 2024, 21:53:04
av grym
har man inte koll på potentialen så kan man lätt bränna båda sakerna

så varje sak ska ha sin egen strömtrafo om man inte är extremt säker på vad man gör

att köra en strömtrafo i serie med två mätare kan man göra
men inte säkert att man kan göra det med två elektroniska saker, dom kan ha olika potentialer på många olika sätt

Re: Dela strömtransformatorer

Postat: 19 februari 2024, 09:53:26
av Kaggens
Jag har kopplat minusledarna och fasledarna till lastbalanseraren parallellt med motsvarande ledare som går till effektvakten till värmepumpen.
Jag trodde att jag kunde bespara mig en uppsättning strömtransformatorer men det låter som det var feltänkt.
Till värmepumpen går det en 4 x 0.5 med längden ca 10 m. Lastbalanseraren sitter närmare, 0.2 m.

Re: Dela strömtransformatorer

Postat: 19 februari 2024, 10:33:47
av ajje
Apparaterna måste sitta i serie i sekundärkretsen, och det är som grym skriver som upplagt för problem om inte alla ingångar är garanterat potentialfria.

Re: Dela strömtransformatorer

Postat: 19 februari 2024, 12:58:23
av alexanderson
Effektvakter har ofta specialtillverkade strömtransformatorer, ibland med spänningsutgång istället för strömutgång.

Re: Dela strömtransformatorer

Postat: 19 februari 2024, 14:03:45
av ajje
Då är det per definition ingen strömtransformator utan en strömsensor. :D

Re: Dela strömtransformatorer

Postat: 20 februari 2024, 20:41:10
av Kaggens
Nu har jag kopplat bort lastbalanseringen och effektvakten i värmepumpen fungerar igen, dvs fasströmmarna går att avläsa i värmepumpsappen, NIBE uplink. Koppla i serie säger ni. På lastbalanseringen finns separata minus ingångar medans effektvakten har en gemensam för de tre faserna. Är tanken då att jag ska koppla från resp plus på strömtransformatorerna till resp plus på lastbalanseringen. Vidare från resp minus på lastbalanseringen till resp plus på effektvakten. Slutligen från den gemensamma minus på effektvakten och tillbaka till de hoptvinnade minus på strömtransformatorerna.

Re: Dela strömtransformatorer

Postat: 20 februari 2024, 22:32:29
av metric
Om du undrar vad tanken är så är det separata transformatorer till varje grej.

Re: Dela strömtransformatorer

Postat: 21 februari 2024, 00:57:13
av pi314
1. Alla strömtransformatorer är inte lika.
2. Dom har en kärna. Som kan hantera en viss ström utan att mättas.
3. Dom har en primärlindning. Som ofta, men inte alltid är en tråd genom kärnan.
4. Dom har en sekndärlindning. Som har olika antal varv i olika strömtransformatorer.

En krets för att "avläsa" en strömtransformator kan vara utformad på olika sätt.
Den kan t.ex. vara utformad så här.

Wiring-current-transformer.jpg
I det här fallet läggs sekundärlindningen på potentialen 2,5 volt i förhållande till signaljord.

Strömmen på primären, omsättningen i strömtransformatorn och värdet på RB är det som främst bestämmer hur signalen "Input" ser ut.

Det finns flera orsaker till att det nästan säkert inte fungerar att koppla strömtransformatorns sekundär till flera ingångar för strömtransformatorer.

1. Signaljord för dom två inångarna kan vara olika.
2. Ingångarna kan vara tänkta att lägga strömtransformatorns potential på olika nivåer.
3. I ingången sitter det troligen ett R som matchar strömtransformator och elektronik. Två sådana parallellt ger ett helt annat resultat än ett motstånd.
4. Om strömtransformatorn är vald för att matcha den ena ingången så matchar den troligen inte den andra.

Lösningen är att ha två uppsättningar strömtransformatorer, dvs. sex. Varje grupp av tre är anpassade för det som dom kopplas till.


Re: Dela strömtransformatorer

Postat: 21 februari 2024, 16:39:43
av MiaM
Som andra påpekat, ingångarna måste vara galvaniskt skiljda på minst en av apparaterna, och dessutom måste karaktäristik stämma osv, så tveksamt om det är värt besväret.

Som tur är så lär väl icke galvaniskt skiljda ingångar vara sammankopplade med elnätets nolla, så eventuella oönskade strömmar medan du hade båda ingångarna parallellkopplade har förhoppningsvis inte stekt något. I teorin kan du ha stekt kretskortsbana som leder nollan nånstans, men troligtvis har det inte skett, speciellt inte eftersom du verkar ha klart klenare ledare till givarna än vad vanliga elledningar brukar vara.

Re: Dela strömtransformatorer

Postat: 24 februari 2024, 22:49:45
av Kaggens
Ett stort tack för allt engagemang och kloka svar. Jag får följa rådet att skaffa separata strömtransformatorer avpassade för lastbalanseraren. Det börjar bli lite trångt i centralen då det dessutom sitter en uppsättning till elpatroner som inte är i bruk nu men de får sitta kvar. Som tur är, är de nya av klick on typ.