Förändras strömförbrukningen i relation till matningsspänningens frekvens?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Tågnörd
Inlägg: 12
Blev medlem: 11 december 2023, 20:38:01

Förändras strömförbrukningen i relation till matningsspänningens frekvens?

Inlägg av Tågnörd »

Förändras strömförbrukningen om man förändrar frekvensen på matningsspänningen, med en likvärdig last?

Ex 1:
220 v 50 Hz med ett värmeelement på 100 ohm = Vilket strömuttag?

Ex 2:
220 v 16,7 Hz med ett värmeelement på 100 ohm = Vilket strömuttag?
Senast redigerad av Tågnörd 12 december 2023, 00:27:00, redigerad totalt 1 gång.
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 16779
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: Förändras strömförbrukningen i relation till matningsspänningens frekvens?

Inlägg av grym »

nix samma

även samma med likström 220v

så länge det är ren resistiv last
Tågnörd
Inlägg: 12
Blev medlem: 11 december 2023, 20:38:01

Re: Förändras strömförbrukningen i relation till matningsspänningens frekvens?

Inlägg av Tågnörd »

Om så är fallet så undrar jag varför ABB i sitt datablad för en specifik kontaktor fastslår att 50/60 Hz anges som en godkänd frekvens för huvudkretsen och att derating krävs för andra frekvenser?
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
ajje
Inlägg: 2360
Blev medlem: 12 mars 2010, 16:35:31
Ort: Smedjebacken

Re: Förändras strömförbrukningen i relation till matningsspänningens frekvens?

Inlägg av ajje »

För att när frekvensen minskar ökar tiden det tar för eventuell ljusbåge att slockna vid brytning.
Haralt
Inlägg: 2499
Blev medlem: 15 november 2016, 00:19:11

Re: Förändras strömförbrukningen i relation till matningsspänningens frekvens?

Inlägg av Haralt »

Är det inte det att ABB kontaktorns manöverspole ska ha 50 eller 60 Hz?
Senast redigerad av Haralt 11 december 2023, 22:27:57, redigerad totalt 1 gång.
Tågnörd
Inlägg: 12
Blev medlem: 11 december 2023, 20:38:01

Re: Förändras strömförbrukningen i relation till matningsspänningens frekvens?

Inlägg av Tågnörd »

Intressant.
Det innebär alltså att till- och frånslag påverkas negativt vid lägre matningsfrekvens, med större gnist- och sotbildning på kontaktytor som resultat.
Tågnörd
Inlägg: 12
Blev medlem: 11 december 2023, 20:38:01

Re: Förändras strömförbrukningen i relation till matningsspänningens frekvens?

Inlägg av Tågnörd »

...vilket i sin tur resulterar i ett större strömuttag i kretsen när ett antal till- och frånslag inneburit att kontaktytorna blivit sotiga och slitna.
Användarvisningsbild
ajje
Inlägg: 2360
Blev medlem: 12 mars 2010, 16:35:31
Ort: Smedjebacken

Re: Förändras strömförbrukningen i relation till matningsspänningens frekvens?

Inlägg av ajje »

Nja, frånslag påverkas negativt, tillslag är ingen skillnad.

Och dåliga kontaktytor ger inget högre strömuttag, däremot ger de högre spänningsfall vid högre strömmar, och därmed en större effektutveckling över polerna.
Tågnörd
Inlägg: 12
Blev medlem: 11 december 2023, 20:38:01

Re: Förändras strömförbrukningen i relation till matningsspänningens frekvens?

Inlägg av Tågnörd »

Ja precis, dåliga kontaktytor ger garanterat högre strömmar. Detta eftersom ett större effektuttag innebär ett större strömuttag.
Användarvisningsbild
ajje
Inlägg: 2360
Blev medlem: 12 mars 2010, 16:35:31
Ort: Smedjebacken

Re: Förändras strömförbrukningen i relation till matningsspänningens frekvens?

Inlägg av ajje »

Nej, dåliga kontaktytor ger snarare lägre strömmar då kretsens totala impedans ökar.

Däremot kommer effektutvecklingen _över kontaktytorna_ att öka, med varmgång som ultimat slutresultat.
Tågnörd
Inlägg: 12
Blev medlem: 11 december 2023, 20:38:01

Re: Förändras strömförbrukningen i relation till matningsspänningens frekvens?

Inlägg av Tågnörd »

Dåliga kontaktytor kommer alltid att innebära en högre resistans och således ett högre ström- och effektuttag.
Logiskt.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45304
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Förändras strömförbrukningen i relation till matningsspänningens frekvens?

Inlägg av TomasL »

Nej, du har fattat det hela fel.
Dåliga kontaktytor innebär LÄGRE ström och lägre effekt i lasten, samt högre Effektförlust i kontakterna.
Totalt sett blir effektuttaget lägre i systemet.
Lätt att räkna på, Ohms lag. Vänstra sidan Låg resistans över kontakterna, Högra sidan Hög resistans över kontakterna.
Som du ser ökar effektförlusten över de skadade kontakterna, effekten i lasten minskar och den totala effekten minskar
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Tågnörd
Inlägg: 12
Blev medlem: 11 december 2023, 20:38:01

Re: Förändras strömförbrukningen i relation till matningsspänningens frekvens?

Inlägg av Tågnörd »

Nej, nej... Högre resistans i kombination med en kraftfull och oändlig energitillförsel kommer alltid att innebära ökad värme, resistans och ett ökat effektuttag.

Har du någonsin jobbat inom branchen och sett detta med egna ögon?
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45304
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Förändras strömförbrukningen i relation till matningsspänningens frekvens?

Inlägg av TomasL »

Har hållt på bra länge med detta och du har fel.
ENda sättet att öka effekten vid en högre resistans är att höjja matningsspänningen, är den konstant blir effekten lägre.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45304
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Förändras strömförbrukningen i relation till matningsspänningens frekvens?

Inlägg av TomasL »

Om du däremot har en induktiv last, kommer en lägre frekvens att öka strömmen genom motorn, intill dess att motorn i fråga brinner upp.
Av denna orsak är vissa 60Hz motorer och transformatorer olämpliga att köra på 50 Hz.
Om man använder sig av en frekvensomformare, så sänker man alltid utspänningen från omformaren när man går ned i frekvens och höjer utspänningen från omformaren vid högre frekvens, detta för att motorn skall överleva driften. Hur högt/lågt man kan gå i frekvens beror på hur högt man kan höja matningsspänningen och hur man fixar kylningen vid låga varv.

Till exempel en vanlig standard kortsluten 3-fas motor kan man problemfritt köra från 0 Hz (om man löser kylningen) upp till 87 Hz om motorn kan kopplas för 230V och maximal matningsspänning är 400V.
Kör man över 87Hz och en spänning om 400V på en sådan motor, tappar man moment rätt kraftigt.