Underdimensionerad maskinfast kabel, 3fas. Ok/Nok?

Postat: 3 augusti 2023, 15:53:36
av malman
Följande situation föreligger:

Större 3-fas svarv som klarat sig på 16a proppar tidigare, skjuter 16A automatsäkringar (D-karakteristik) vid sin nya placering, pga startström. Vill minnas att den brukar ligga på under 10A i normal drift.

Växlade till 32A uttag avsäkrat 25A (dvärgbrytare -D). Varpå det är frid o fröjd, och säkringarna håller...

Den maskinfasta anslutningskabeln ca 3,5m lång är en 5x2.5mm2.

Får man / kan man / bör man, behålla denna anslutningskabel, eller måste den bytas? sitter ytterligare proppsäkringar i svarvens elskåp. ( Har fn ej koll på deras storlek )


Jämförelsevis kör man ju underdimensionerad 0.75mm2 enfas på uttag som teoretiskt kan vara avsäkrat 16a....

(Mjukstart kunde varit ett alternativ men lite omständigt och kostsammt att modda in, då den måste nog monteras mitt i elsystemet, där man via reläkoppel kan välja starta motorn bakåt eller frammåt och via fram back koppling / växellåda kommer åt olika utväxlingar. Dvs för vissa utväxlingar/varvtal körs motorn åt ett håll. För andra åt andra hållet. Å så väljer man faktisk rotationsriktning på spindeln via koppling...)

Re: Underdimensionerad maskinfast kabel, 3fas. Ok/Nok?

Postat: 3 augusti 2023, 17:46:45
av TomasL
Man får räkna på hur varm kabeln blir, och jämföra med vad kabeln är godkänd för.
Det där med 16A för en 2,5a är enbart för fast förläggning i väggar, typ.

Re: Underdimensionerad maskinfast kabel, 3fas. Ok/Nok?

Postat: 3 augusti 2023, 17:56:12
av Fossingarna
Om du har ett motorskydd monterat i svarven, som är rätt inställt, så ingår det i beräkningen av kravet på ledardimensioneringen, vilket medför att du kan använda befintlig anslutningskabel.

EDIT: Detta förutsätter ju att motorskyddet sitter före all belastning i svarven.

Re: Underdimensionerad maskinfast kabel, 3fas. Ok/Nok?

Postat: 3 augusti 2023, 18:01:24
av Bo.Siltberg
Vad har maskinen för märkdata?
Att den tidigare "klarat" sig på 16 A betyder inte att den ska ha 16 A.

Re: Underdimensionerad maskinfast kabel, 3fas. Ok/Nok?

Postat: 3 augusti 2023, 18:06:41
av malman
Tack för svaren.... motorskydd finnes så då får det vara som det är nu ... Blev lite halvtight bakom sarven, så det känndes lite bökigt att knö in sig där för att byta ut den.... inte omöjligt men... (Och var lite lat för att flytta fram den när den nu var hyffsat invägd . ) ;)

Re: Underdimensionerad maskinfast kabel, 3fas. Ok/Nok?

Postat: 28 september 2023, 10:52:20
av MiaM
Sidospår: Ett alternativ ifall den måste matas från central med DIN-skena är att skaffa DIN-skenemonterade hållare för klassiska proppar. De tar dock upp mer plats än vanliga automatsäkringar, men ändå.