Sida 1 av 1

säkringar i parallell ?

Postat: 4 juli 2023, 07:36:17
av grym
såg på en step up switchmodul att den hadde två säkringar i parallell
2x20A om jag mins rätt

hur pass bra fungerar detta?


har en växelriktare som kommer behöva ha 80A säkring och vanliga bilsäkringar är lämpliga om man sätter i parallell

Re: säkringar i parallell ?

Postat: 4 juli 2023, 08:07:41
av ConnyK
Det är en väldigt vanlig lösning till bilslutsteg att sätta flera parallellt, har sett med 4st parallellt.
(Har haft ett slutsteg som bilden nedan, det är 2st helt separerade monoblock så det kan vara 2x2 i detta fall)

Re: säkringar i parallell ?

Postat: 4 juli 2023, 08:09:34
av pi314
Hur nära dubbla kapaciteten man kommer med två parallellkopplade säkringar beror på hur lika strömmen genom säkringarna är. Om det skiljer i resistans mellan säkringarna, eller egentligen säkringarna plus anslutningen till var och en av säkringarna, så blir det mer ström genom den med lägre resistans. Då kommer den att gå innan, jämfört med om det varit lika mycket ström genom båda.

Ett sätt att balansera strömmen är att mäta resistansen i säkringarna och sedan lägga till, t.ex. 25% av säkringens resistans genom t.ex. en kabel i serie med säkringen. Mindre om säkringarna är väldigt lika, mer om det skiljer t.ex. 20% i resistans mellan säkringarna.

Några "typiska" säkringsresistanser som jag hittade. Det kan dock variera en hel del.

100 mA - 10 ohm.
1 Ampere - 0,1 ohm.
10 Ampere - < 0,05 ohm.

Det enklaste är väl att bara räkna med att det blir en säkring som tål lite mindre än det dubbla, med två i parallell.

/Pi

Re: säkringar i parallell ?

Postat: 4 juli 2023, 08:13:24
av TomasL
En av säkringarna kommer att brinna av först vid överbelastning, sedan den andra.

Re: säkringar i parallell ?

Postat: 4 juli 2023, 08:26:03
av Fossingarna
Varför inte använda t.ex.
https://www.amazon.com/Maxi-Fuse/s?k=Maxi+Fuse
Är bilsäkring och finns i ”rätt” storlek

Re: säkringar i parallell ?

Postat: 4 juli 2023, 08:27:53
av Bjaellerud
Det viktiga är att de överhuvudtaget brinner av innan det blir brasa i kablarna.
Säkringar för hög ström med någorlunda noggrannhet och dess hållare är dyra, så saken är nog ett sätt att hålla ner produktionskostnaderna.

Roysan

Re: säkringar i parallell ?

Postat: 4 juli 2023, 08:46:58
av grym
balanseringen är en sak , men i mitt fall kan jag göra det smidigt då jag drar två kablar från batteri till växelriktare med var sin säkring



många gånger vid sådanna här balanseringar på höga strömstyrkor så har jag använt kablar istället för motstånd, lätt att få det rätt och kostar inget jämfört med lågohmiga motstånd, speciellt om man ända behöver kabel till och från ex batteripol

kan gå upp i säkringssort , som maxi, men finns fördel om det funkar med 2x 40A, standard och har hemma

Re: säkringar i parallell ?

Postat: 4 juli 2023, 09:05:52
av pi314
Om kabelkostnaden bestäms av kopparinnehållet blir det ju ingen extra kostnad alls med två kablar med halva arean.

Exakt så är det nog inte, men ungefär...

/Pi

Re: säkringar i parallell ?

Postat: 4 juli 2023, 11:15:32
av rikkitikkitavi
Säkringarna är i viss del självbalanserande eftersom resistansen stiger med ökande ström.

Men man har en tolerans när de brinner av och därför måste de dimensioneras upp, vilket gör att de kanske inte säkrar ordentligt?