Behöver lite hjälp med komponenter till en kontrollpanel.
Postat: 3 juni 2023, 16:34:28
Hej, tänker bygga en kontrollpanel i ett apparatskåp som med hjälp av tre termostater och kontaktorer ska köra fyra olika laster, men en av termostaterna ska ha en säkerhetskrets så den inte kan köra om en annan komponent inte går.
dessutom behöver jag lite erfarenheter om PT-100 tempgivare hur de kopplas samt hur man bygger en sån där startknapp som är återfjädrande med ändå slår till en funktion tills man trycker på en stoppknapp.
Såhär har jag tänkt mig upplägget:
Bildlänk
Alltså; Huvudbrytaren slår till ström och den röda stoppknappen börjar lysa.
Man trycker då på den gröna startknappen som själv börjar lysa samt släcker den röda.
Denna startar även cirkulationspumpen och första kontaktorn.
Första kontaktorn ger ström till termostaterna som startar och börjar mäta, den ger också ström till lastkontaktorerna
Den första lastkontaktorn drar direkt och första höglasten börjar gå.
Den andra lastkontaktorn har ström men styrs av termostaten.
De sista två termostaternas egna reläer orkar själva köra sina laster utan kontaktor.
Nu till mina frågeställningar. (Och jag bör väl tillägga att jag använder alla tre faser, höglasterna går L1-L2 samt L3-L2, alla andra laster, termostater, lampor osv går på 230v L2-N.
1.(på bild)
Eftersom jag är blind på vad många komponenter heter på fackspråk och hur dessa legobitar ska sammanföras så har jag ingen aning om vad jag ska köpa eller hur man bäst kopplar dessa för önskad funktion
Frågan är alltså: Kan ni ge exempel eller förslag på vilka knappar och underdelar som jag bör ha och passar samt gärna hur de kopplas?(brukar ju annars vara gjutet i komponenthuset hur man kopplar, och lite trial and error har ju ingen dött av... bara några hundra tusen. Skämt åsido.
2.(på bild)
Denna är för mig svårast... Hur ska man kunna styra kontaktorn med pumpen? Alltså som säkerhetsfunktion tänker jag såhär; Om pumpen får ström men inte går(bränd eller frisnurrar pga. luft eller trasig axel) så ska inte kontaktorn dra utan bara ifall pumpen går samt drar lite mera ström än vad motorn gör när den frisnurrar.
Jag kommer inte på ett vettigt sätt att koppla det enkelt, man kan väl inte koppla utgången från pumpen först genom kontaktorns styrkrets innan man går till N? Kontaktorns styrkrets har alldeles för högt motstånd för att dra nog med ström för att samtidigt köra pumpen, och om så hade varit hade man ju begränsat strömmen genom styrkretsen så att kontaktorn inte drar i vilken fall.
Frågan är alltså: Hur gör man en (billig) analog kännkrets som inte låter kontaktorn dra om inte också pumpen går.
3.(på bild)
Angående dessa tempgivare. Finns som 2, 3 och 4-poliga. Mina termostater har bara två utgångar till givare och har altså inga PT-drivers inbyggda.
1, kan man koppla in en 4-polig termogivare till mina 2-poliga termostater? dvs, har de någon annan kemi än 2-poliga?
2, OM man kan det, hur blir precisionen och konsistensen hos den 4-poliga? DVS, är det helt bortkastat att köpa en svindyr 4-polig precisionsgivare när man ändå kopplar den som en billig 2-polig givare?
Mvh
Andreas.
PSPSPSPS
Jag är helt värdelös på att göra elscheman,tror jag är dyslektiker när det gäller el även om jag kan nästan alla komponenters symboler som jag ska använda. Suttit till och från några dagar och kastat säkert 20 A4 papper med försök i soptunnan, OM någon av er har tillgång till ett sånt där CAD program för el och har lust, ork och vilja, skulle någon snälla-bella kunna göra ett elschema åt mig när konstruktionen väl blivit låst?
dessutom behöver jag lite erfarenheter om PT-100 tempgivare hur de kopplas samt hur man bygger en sån där startknapp som är återfjädrande med ändå slår till en funktion tills man trycker på en stoppknapp.
Såhär har jag tänkt mig upplägget:
Bildlänk
Alltså; Huvudbrytaren slår till ström och den röda stoppknappen börjar lysa.
Man trycker då på den gröna startknappen som själv börjar lysa samt släcker den röda.
Denna startar även cirkulationspumpen och första kontaktorn.
Första kontaktorn ger ström till termostaterna som startar och börjar mäta, den ger också ström till lastkontaktorerna
Den första lastkontaktorn drar direkt och första höglasten börjar gå.
Den andra lastkontaktorn har ström men styrs av termostaten.
De sista två termostaternas egna reläer orkar själva köra sina laster utan kontaktor.
Nu till mina frågeställningar. (Och jag bör väl tillägga att jag använder alla tre faser, höglasterna går L1-L2 samt L3-L2, alla andra laster, termostater, lampor osv går på 230v L2-N.
1.(på bild)
Eftersom jag är blind på vad många komponenter heter på fackspråk och hur dessa legobitar ska sammanföras så har jag ingen aning om vad jag ska köpa eller hur man bäst kopplar dessa för önskad funktion
Frågan är alltså: Kan ni ge exempel eller förslag på vilka knappar och underdelar som jag bör ha och passar samt gärna hur de kopplas?(brukar ju annars vara gjutet i komponenthuset hur man kopplar, och lite trial and error har ju ingen dött av... bara några hundra tusen. Skämt åsido.
2.(på bild)
Denna är för mig svårast... Hur ska man kunna styra kontaktorn med pumpen? Alltså som säkerhetsfunktion tänker jag såhär; Om pumpen får ström men inte går(bränd eller frisnurrar pga. luft eller trasig axel) så ska inte kontaktorn dra utan bara ifall pumpen går samt drar lite mera ström än vad motorn gör när den frisnurrar.
Jag kommer inte på ett vettigt sätt att koppla det enkelt, man kan väl inte koppla utgången från pumpen först genom kontaktorns styrkrets innan man går till N? Kontaktorns styrkrets har alldeles för högt motstånd för att dra nog med ström för att samtidigt köra pumpen, och om så hade varit hade man ju begränsat strömmen genom styrkretsen så att kontaktorn inte drar i vilken fall.
Frågan är alltså: Hur gör man en (billig) analog kännkrets som inte låter kontaktorn dra om inte också pumpen går.
3.(på bild)
Angående dessa tempgivare. Finns som 2, 3 och 4-poliga. Mina termostater har bara två utgångar till givare och har altså inga PT-drivers inbyggda.
1, kan man koppla in en 4-polig termogivare till mina 2-poliga termostater? dvs, har de någon annan kemi än 2-poliga?
2, OM man kan det, hur blir precisionen och konsistensen hos den 4-poliga? DVS, är det helt bortkastat att köpa en svindyr 4-polig precisionsgivare när man ändå kopplar den som en billig 2-polig givare?
Mvh
Andreas.
PSPSPSPS
Jag är helt värdelös på att göra elscheman,tror jag är dyslektiker när det gäller el även om jag kan nästan alla komponenters symboler som jag ska använda. Suttit till och från några dagar och kastat säkert 20 A4 papper med försök i soptunnan, OM någon av er har tillgång till ett sånt där CAD program för el och har lust, ork och vilja, skulle någon snälla-bella kunna göra ett elschema åt mig när konstruktionen väl blivit låst?