Sida 1 av 1

Ledlysrör i armatur utan glimtändare

Postat: 20 mars 2023, 09:43:15
av diStefano
Hej,
Har sökt och läst en del på forumet och vill bara stämma av att jag är rätt ute;
I min verkstad har jag 13st armaturer med 2st 58w lysrör i varje armatur. Armaturerna har ingen glimtändare. Sitter fyra st i rad i tre rader och så en för sig.
Då merparten av befintliga rör har slutat lysa så tänkte jag byta ut dom till ledlysrör.

Såhär ser armaturerna ut.
Armatur höger.jpg
Armatur vänster.jpg

Rören som jag köpt har en ersättare för glimtändare med i förpackningen och efter kontakt med leverantören (som rekommenderade dessa rör till mina armaturer) så har jag fått till svar:
Du kan koppla bort donen och mata rören med AC230V – fas och nolla i den änden på rören märkta AC-input.
Det medföljde varningsetiketter med rören att sätta på armaturerna om att så skett.


Hittade denna bild när jag sökte på forumet vilket verkar överensstämma med min situation:
Led.png

Så, jag gjorde en egen skiss och så här är det originalkopplat i mina armaturer:
Ledarmatur (2).jpg

Är det rätt att med ledlysrören koppla såhär?
Ledarmatur (3).jpg

Bild på lysrörets ena ände:
Lysrör.jpg

Till kopplingen mellan inkommande och lysrörskontakterna, kan jag använda dom kablar som sitter i lysrörskontakterna?

Re: Ledlysrör i armatur utan glimtändare

Postat: 20 mars 2023, 09:52:29
av Teknikern
Helt rätt, "glimtändarersättaren" är enbart en säkring, inget annat. Skulle jag göra montaget hade jag satt i en separat glimtändarhållare och satt säkringen där bara-för-att, dagens glimtändarhållare är ju oftast kombinerade med ena sockeln och det är sådana jag använt just bara för att jag hade ett gäng överblivna öppna armaturer att plundra.

Bild

Re: Ledlysrör i armatur utan glimtändare

Postat: 20 mars 2023, 11:25:01
av diStefano
Okej, om jag skaffar glimtändarhållare, ska jag då koppla in det hela så här istället?
Ledrör med överkopplingsdon.png

Re: Ledlysrör i armatur utan glimtändare

Postat: 20 mars 2023, 13:03:21
av MadModder
Det känns säkrare tycker jag. Pinnarna är väl ihopkopplade i andra änden av LED-lysrören? Det blir ju kortis om man kopplar fas och nolla på ena sidan och råkar vända röret fel.

Re: Ledlysrör i armatur utan glimtändare

Postat: 2 april 2023, 21:41:20
av Göran Nilsson
Jag har också funderat på att byta ut rören till LED men har tvekat pga att jag inte vet att det blir lika ljust med LED. Vad tycker du , blev det lika ljust ? Vilka rör har du ?

Re: Ledlysrör i armatur utan glimtändare

Postat: 3 april 2023, 08:03:41
av diStefano
Blev jättebra. Jag använde Osram ledlysrör Artikelnummer: 4058075611993, T8 23,1W 840 (58W) 1500mm, 3700 lumen, 4000K