Flödesmätare för tappvattenautomat

Berätta om dina pågående projekt.
Joe
Inlägg: 1649
Blev medlem: 3 mars 2006, 17:00:50
Ort: Södermanland

Re: Flödesmätare för tappvattenautomat

Inlägg av Joe »

Hittar ingen bild på vad som ska sitta i röret, borde vara någon magnetisk svävkropp..
Ch4rlieboy
Inlägg: 14
Blev medlem: 4 mars 2023, 22:18:26

Re: Flödesmätare för tappvattenautomat

Inlägg av Ch4rlieboy »

Kan den kanske vara formad som en hylsa så att det ser ut som ett rör när man tittar igenom?
Användarvisningsbild
pi314
Inlägg: 5794
Blev medlem: 23 oktober 2021, 19:22:37
Ort: Stockholm

Re: Flödesmätare för tappvattenautomat

Inlägg av pi314 »

Pilen anger flödesriktning och hur den ska monteras. Som ToPNoTCH påpekar. Därav texten "UP" på flödesvakten.

Enligt spec. krävs 1 liter/minut för att vakten ska indikera flöde. Hur mycket måste man öppna en kran för att det ska bli 1 liter/minut?

Innan du monterar om flödesvakten bör du utvärdera om lösningen kommer att fungera som tänkt.

Så här uppfattar jag att det är tänkt att fungera.

När flödesvakten ser flöde, genom att en varmvattenkran öppnas, så ska den starta cirkulationspumpen som då drar varmvatten från ackumulatorn genom värmeväxlaren. Då värms vattenflödet på vägen mot kranen i värmeväxlaren..

Som någon skrev bör det vara ett relä (eller liknande, kanske ett solid state-relä?) mellan flödesvakt och cirkulationspump. Sedan är frågan hur mycket man måste öppna kranen för att flödesvakten ska indikera flöde och det ska komma varmvatten? Ska det bli varmvatten i kranen även om man öppnar den lite?

En fördröjning är nog också bra. Så att varmvatten fortsätter att genereras efter att man har tappat lite.

Testa lite och fyll en 1-liters flaska eller tillbringare och se hur mycket du måste dra på för att den ska bli full på mindre än en minut. Det kanske fungerar som tänkt, men det kan ju vara bra att veta att det är så.

En annan fråga är om värmeväxlarens kapacitet räcker. Hur mycket effekt klarar den att överföra? Om en kran är vidöppen blir det kanske 6 liter per minut. Det går åt ca 21 kW för att värma 6 liter vatten/minut från 10°C till 60°C.

/Pi
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45272
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Flödesmätare för tappvattenautomat

Inlägg av TomasL »

Pilen anger flödesriktning och hur den ska monteras.
Nej, endast flödesriktningen.
Hur gör du om det saknas texten "UP"
Ch4rlieboy
Inlägg: 14
Blev medlem: 4 mars 2023, 22:18:26

Re: Flödesmätare för tappvattenautomat

Inlägg av Ch4rlieboy »

Jag tänker att om det fungerade i oljepannan så borde det väl fungera så här också.
Användarvisningsbild
pi314
Inlägg: 5794
Blev medlem: 23 oktober 2021, 19:22:37
Ort: Stockholm

Re: Flödesmätare för tappvattenautomat

Inlägg av pi314 »

Joe skrev: 9 mars 2023, 20:09:30 Hittar ingen bild på vad som ska sitta i röret, borde vara någon magnetisk svävkropp..
Det kan vara en klaff också, som i en klaffventil. Där är ju också orienteringen viktig när man monterar.

Någon som vet hur den här ser ut inuti?

Det står i databladet att den innehåller en reed switch. Den styrs av magnet. Magneten kan ju sitta på något som svävar eller på en klaff.

/Pi
Användarvisningsbild
pi314
Inlägg: 5794
Blev medlem: 23 oktober 2021, 19:22:37
Ort: Stockholm

Re: Flödesmätare för tappvattenautomat

Inlägg av pi314 »

TomasL skrev: 9 mars 2023, 20:32:25
Pilen anger flödesriktning och hur den ska monteras.
Nej, endast flödesriktningen.
Hur gör du om det saknas texten "UP"
Texten "UP" saknas inte. Den finns där.
230309_flöde_och_orientering.png
/Pi
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45272
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Flödesmätare för tappvattenautomat

Inlägg av TomasL »

Jo, så länge den monteras rätt, dvs både korrekt montageläge och korrekt flödesriktning, samt att den är hel.

pi, är det en padelvakt, så spelar montageläget egentligen ingen roll, dock vill man helst montera dessa horisontellt, för bästa känslighet och för att de skall följa angivna data, dvs lägstaflöden för tillslag.
En padelvakt som monteras vertikalt med flödesriktningen uppåt får ett något högre tillslagsflöde och ett något lägra frånslagsflöde, med flödesriktningen nedåt, blir det det omvända.
Svävkroppsmätare som denna då troligen är, monteras alltid, av naturliga skäl vertikalt, med flödesriktningen uppåt.

Jo, men nu menar jag andra fabrikat där texten "UP" kanske saknas.
Ch4rlieboy
Inlägg: 14
Blev medlem: 4 mars 2023, 22:18:26

Re: Flödesmätare för tappvattenautomat

Inlägg av Ch4rlieboy »

Plattvxx kontra den som satt i oljepannan:
IMG_20151128_174831.jpg
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45272
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Flödesmätare för tappvattenautomat

Inlägg av TomasL »

Vilken satt i oljepannan? Den övre? den växlaren är monterad vertikalt.
Ch4rlieboy
Inlägg: 14
Blev medlem: 4 mars 2023, 22:18:26

Re: Flödesmätare för tappvattenautomat

Inlägg av Ch4rlieboy »

Ja, den övre.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45272
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Flödesmätare för tappvattenautomat

Inlägg av TomasL »

Utgår ifrån att du har en backventil på inkommande kallvatten till växlaren.
Det syns ingen på bilden.
Ch4rlieboy
Inlägg: 14
Blev medlem: 4 mars 2023, 22:18:26

Re: Flödesmätare för tappvattenautomat

Inlägg av Ch4rlieboy »

Nej, det tror jag inte. Varför skulle det vara bra med en backventil?
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45272
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Flödesmätare för tappvattenautomat

Inlägg av TomasL »

Därför att det finns risk att du får in varmvatten i kallvattnet.
Ch4rlieboy
Inlägg: 14
Blev medlem: 4 mars 2023, 22:18:26

Re: Flödesmätare för tappvattenautomat

Inlägg av Ch4rlieboy »

Tack för alla svar! Jag ska ringa rörmokaren imorgon och be honom koppla om lite.