Problem med solcellsinverter Solar River 1100TL
Problem med solcellsinverter Solar River 1100TL
Ja som överskriften råder så har denna olycksfågel gett upp, nu för tredje gången... Dom två första gångerna var "bara" relä 1 och 2 (som sitter i serie för att motverka sammansvetsning) som gav med sig med några månaders mellanrum. Men, denna gång skriver den "EEPROM Fault", inte bra? Man kan fortfarande bläddra i menyerna, det finns 160 volt från solcellerna, 230 volt i nätet, 50 Hz osv. Men det den är gjord för funkar givetvis inte... Finns det något som jag som amatör kan göra?
edit: ändrad överskrift.
edit: ändrad överskrift.
Re: Problem med solcellsinverter Solar River 1100TL
Det finns en krets som heter ATMLH104020, det är nog ett EEPROM. Jag misstänker att ställer till felet.
Men jag kan ej hitta det i Sverige, några förslag? (Kanske ett annat märke passar?)
Edit: felskrivet eeprom nummer, nu rätt!!!
Men jag kan ej hitta det i Sverige, några förslag? (Kanske ett annat märke passar?)
Edit: felskrivet eeprom nummer, nu rätt!!!
Senast redigerad av Janson1 1 mars 2023, 08:04:25, redigerad totalt 1 gång.
Re: Problem med solcellsinverter Solar River 1100TL
Hittade inget på den beteckningen, är den rätt? ska den vara formaterat annorlunda?
Kan gå med ett annat EEPROM i samma storlek eller större. Vet inte hur standardiserad kommunikationen är.
Kan gå med ett annat EEPROM i samma storlek eller större. Vet inte hur standardiserad kommunikationen är.
Re: Problem med solcellsinverter Solar River 1100TL
Ursäkta bearing och ni andra, felskrivsnisse har varit framme. ATMLH104 skall det vara.
Re: Problem med solcellsinverter Solar River 1100TL
Nej, det är (vad jag tror i alla fall) ett minne. Jag har hittat den men inte i sverige eller i nåt närliggande och dom jag hittat vill sälja fler än en krets, gärna 1000 st eller så.
Re: Problem med solcellsinverter Solar River 1100TL
Du får gärna länka isf. Jag försökte hitta, men utan lycka, och många gånger dök ATTiny102/104 upp i sökresultaten.
Re: Problem med solcellsinverter Solar River 1100TL
EEPROM Fault behöver ju inte betyda att minnet är fysiskt trasigt, utan att den data som utläses inte är vad som förväntat, vilket kan ha orsakats av att strömmen har brutits under en skrivning, tex.
Re: Problem med solcellsinverter Solar River 1100TL
Nä, frågan är bara var man skall börja. Första åtgärd får väl bli att löda loss det gamla och prova om det blir någon skillnad. När man skall prova burken så måste både solcells slingan och nätet kopplas in och det måste vara ljust ute så det är tveksamt om jag hinner denna vecka...
Re: Problem med solcellsinverter Solar River 1100TL
Kod: Markera allt
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A T M L H Y W W
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F C M @
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMEL LOT NUMBER
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PIN 1 INDICATOR (DOT)
LINE 1: ATML=ATMEL H=MATERIAL SET/GRADE YWW=DATE CODE
LINE 2: 2FC=AT24C512C, M=1.7 to 3.6V, @=COUNTRY OF ASSEMBLY
LINE 3: ATMEL LOT NUMBER
Kod: Markera allt
DATE CODE
Y = Year M = Month WW = Work Week of Assembly M: 1.7V min
6: 2016 0: 2020 A: January 02: Week 2 D: 2.5V min
7: 2017 1: 2021 B: February 04: Week 4
8: 2018 2: 2022 ... ...
9: 2019 3: 2023 L: December 52: Week 52
Hur som helst verkar det vara rad två som innehåller det intressanta. I mitt exempel ovan betydde 2FC = AT24C512C. Jag har inte hittat vad 020 betyder. Det skulle kanske löna sig att kontakta Microchip och fråga?
Re: Problem med solcellsinverter Solar River 1100TL
Bild vore ju bra.
Du har ju oscilloskop och logikanalysator så kolla vad det är för aktivitet på data linjen till den.
Du har ju oscilloskop och logikanalysator så kolla vad det är för aktivitet på data linjen till den.
Re: Problem med solcellsinverter Solar River 1100TL
Atmel verkar ha varit rätt lata med markeringsförklaringar i äldre datablad...
Inte råkar det vara så att "020" är 02C
Hursomhelst är det som bearing säger att "ATMLH104" är ointressant och själva biffen kommer på andra raden.
AT24C02C
Inte råkar det vara så att "020" är 02C
Hursomhelst är det som bearing säger att "ATMLH104" är ointressant och själva biffen kommer på andra raden.
AT24C02C
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Problem med solcellsinverter Solar River 1100TL
Eeprom är knappast trasigt. Med 99% sannolikhet är det dåligt konstruerad mjukvara som inte kan återgå till fungerande läge efter brownout under skrivning.
Detta har även stora biltillverkare som Volvo, Mercedes och Renault råkat ut för.
Kontakta tillverkaren och be om instruktioner för hur man nollställer eeprom (ibland lyckas det).
Man kan också fråga Svenska distributören om de har någon enhet liggandes med annat hårdvarufel man kan få ta hand om.
Alternativet är att kopiera eeprom från en likadan enhet eller försöka läsa ut flash och debugga.
Ibland kan det vara så enkelt att man bara behöver radera all data i eeprom till FF för att mjukvaran ska göra en ominitiering.
Detta har även stora biltillverkare som Volvo, Mercedes och Renault råkat ut för.
Kontakta tillverkaren och be om instruktioner för hur man nollställer eeprom (ibland lyckas det).
Man kan också fråga Svenska distributören om de har någon enhet liggandes med annat hårdvarufel man kan få ta hand om.
Alternativet är att kopiera eeprom från en likadan enhet eller försöka läsa ut flash och debugga.
Ibland kan det vara så enkelt att man bara behöver radera all data i eeprom till FF för att mjukvaran ska göra en ominitiering.
Re: Problem med solcellsinverter Solar River 1100TL
Enligt bilderna på
https://www.ebay.co.uk/itm/134443654000
och även databladet
https://gold-coast-solar-power-solution ... asheet.pdf
så har Solar River 1100 TL en RS232, går det att ansluta en dator och se vad som kommer ut?
Manualen https://zerohomebills.com/wp-content/up ... erters.pdf har med felet "EEPROM Failure"
- Disconnect PV +ve and –ve input, and re-connect after a short break.
- If fault persists, contact Samil Power for assistance.
https://www.ebay.co.uk/itm/134443654000
och även databladet
https://gold-coast-solar-power-solution ... asheet.pdf
så har Solar River 1100 TL en RS232, går det att ansluta en dator och se vad som kommer ut?
Manualen https://zerohomebills.com/wp-content/up ... erters.pdf har med felet "EEPROM Failure"
- Disconnect PV +ve and –ve input, and re-connect after a short break.
- If fault persists, contact Samil Power for assistance.