Sida 1 av 1

T : Kretskort till värmepanna

Postat: 29 december 2022, 19:04:35
av fdacic
Hej,

Min värmepanna är stendöd. Finns el till pannan/kretskortet, men display,panna är helt död.

Finns det något företag som lagar kretskort i malmö? Brukar man kunna laga eller behöver man köpa nytt kretskort? kommer bifoga kretskortet i frågan

Re: Kretskort till värmepanna

Postat: 29 december 2022, 19:29:47
av Janson1
Det ser ut att sitta en säkring på kortet, F1. Är den hel?

Re: Kretskort till värmepanna

Postat: 29 december 2022, 19:32:47
av fdacic
Yes, har bytt säkringen(fanns 2 extra, testade båda), men hjälpte ej

Re: T : Kretskort till värmepanna

Postat: 29 december 2022, 19:48:55
av TomasL
Utan Schema och felsökningsanvisningar, är det nog billigare att köpa ett nytt kort, förmodligen även så om haft tillgång till det, då det kan kosta många timmar att felsöka.

Re: T : Kretskort till värmepanna

Postat: 29 december 2022, 19:57:37
av fdacic
Tänkte nog det med, men dessa kretskort är så sjukt dyra, få se om man får tag i någon imorgon!

Tack för er tid.

Re: T : Kretskort till värmepanna

Postat: 29 december 2022, 20:12:21
av 4kTRB
Här är någon som bytte några kondensatorer när displayen strulade.
https://www.byggahus.se/forum/threads/d ... -8.267011/

Re: T : Kretskort till värmepanna

Postat: 29 december 2022, 20:15:19
av TomasL
Fabrikat och typ på din Panna vore bra.

Re: T : Kretskort till värmepanna

Postat: 29 december 2022, 20:38:34
av pi314
fdacic skrev: 29 december 2022, 19:04:35 Hej,

Min värmepanna är stendöd.
Fabrikat?
Typ av panna, t.ex. vattenburen el?
Modellbeteckning?
Effektsteg i elpatroner i pannan (om det är sådana)?
Typ av kontaktorer/reläer som driver elpatronerna?

Reläerna kan t.ex. bryta/sluta 3-fas 400 volt AC och styras med t.ex. 24 volt AC, 24 volt DC eller 230 volt AC.

Elpannor har ofta någon form av "nödläge" så att man kan koppla in lite värme. T.ex. ett mellan-effekt-steg. Då får man, om inte annat, lite mer betänketid för att fundera ut vad man ska göra åt pannan.

Om det inte finns en fungerande "nöddrift" och man dristar sig attt koppla in ett effektsteg själv, t.ex. genom att aktivera en kontaktor/ett relä, så gäller det att dra igång cirkulationspumpen också. Om det är vattenburet.

Att ge sg in och koppla i utrustning med 400 volt 3-fas är absolut inget jag rekommenderar, om man inte har kunskap om och erfarenhet av sådant. Men, det ser ju ut som om du plockat ur styrkortet...

/Pi

Re: T : Kretskort till värmepanna

Postat: 29 december 2022, 20:50:03
av MiaM
Om du gör någon egen provisorisk koppling så se för all del till att inkludera överhettningsskydd osv i matningen till kontaktorer.

Som andra skrivit, fabrikat/modell av panna och symptombeskrivning vore bra. Om det t.ex. är så att nåt elpatronsteg är konstant på så är det säkert en triac som dött osv.

Re: T : Kretskort till värmepanna

Postat: 30 december 2022, 11:10:37
av fdacic
Hej,

Det är en gaspanna av model vcs 126/2-c.

Den har 2 displayer, allt var dött. Fanns el till kretskortet. Testade byta ett par nya säkringar, men det hjälpte ej. Så helt dött kort.

Jag köpte ett nytt kort imorse, så mitt akuta problem är löst, men det vorre ändå skoj att laga(mest för att lära sig)

Re: T : Kretskort till värmepanna

Postat: 30 december 2022, 11:24:16
av säter
Då kan du i alla fall vara säker på att felet sitter på kortet.

Re: T : Kretskort till värmepanna

Postat: 30 december 2022, 13:05:41
av pi314
fdacic skrev: 30 december 2022, 11:10:37 Hej,

Det är en gaspanna av model vcs 126/2-c.

Den har 2 displayer, allt var dött. Fanns el till kretskortet. Testade byta ett par nya säkringar, men det hjälpte ej. Så helt dött kort.

Jag köpte ett nytt kort imorse, så mitt akuta problem är löst, men det vorre ändå skoj att laga(mest för att lära sig)
Jag hittade denna, som jag gissar att du redan har?

https://www.vaillant.se/downloads/handb ... 151591.pdf

Om du vill göra ett försök att laga det trasiga kortet...

Baserat på dom symtom som du beskrivit skulle jag börja med att försöka kolla om strömförsörjningen på kortet fungerar som den ska.

Försök att få ett schema från leverantören. Om det inte går så går det kanske att "reverse enginera" strömförsörjningen/nätdelen. Som gissningsvis är primärswitchat och att elektrolytkondensatorn på 100 µF, 400 volt kanske ska ha en spänning över sig på ca 325 volt. När kortet är anslutet till 230 volt och nätdelen fungerar.

Från installatörshandboken går det kaske att lista ut vad som måste kopplas in på kortet, utöver 230 volt, för att det ska gå att väcka kortet till liv. Efter att felet åtgärdats...

/Pi

Re: T : Kretskort till värmepanna

Postat: 30 december 2022, 13:38:54
av baron3d
Vanligt fel är att lödningar släpper. Komponenter med tjocka ben som transformatorer, spolar, kontakter, stora kondensatorer, reläer o.s.v. bör kollas.