av breflabb
Märkningen på TS kondning är exkt denna. Därför postade jag bilden
Det finns märkningar som inte anger spänning i "Volt" utan istället kör dom med en bokstavskod.
Men majoriteten skriver i klartext det vesäntligaste ( kapacitans och spänning )

Re: Kondensatorer

Postat: 9 november 2022, 21:54:57
av Glenn
För att avlägsna mej lite från kondingdebatten (jag hade bytt dom till 100uF och bästa spänningståligheten som frå plats) så är det värt att kolla lite på strömförsörjningen direkt på KNX-bussen, min erfarenhet är att om den börjar svaja så är det oftast en enstaka enhet som krånglar först, brukar vara ganska lätt att se om du kopplar oscilloscop på bussen och kan pricka in när det trasslar, ofta har du en dipp just då.

Men elyter i så gammal utrustning är väl en bra början att byta oavsett så.

Re: Kondensatorer

Postat: 9 november 2022, 23:32:49
av bobobo
Det ser ut som att problemet försvann efter avtorkning av sensorelementen och noggrann montering av alla snäppfästen för linsen.