Trefas mätning

Postat: 19 oktober 2022, 14:54:30
av Elvärk
Hej!

Blev nyfiken när jag såg elskåpet till laddstolparna på jobbet.
För att mäta strömmen används en ring som en på en klamma till en tångamperemeter.
Det som jag reagerade på är att alla kablar går genom ringen alla tre faser och neutralledare.
Borde inte det bli lika med noll? Att kablarna de tar ut varandra?

Re: Trefas mätning

Postat: 19 oktober 2022, 15:03:11
av rvl
Låter mer som jordfelsskydd i såfall.

Re: Trefas mätning

Postat: 19 oktober 2022, 15:03:24
av TomasL
Det är förmodligen en avstörningsferrit du sett.
Används för att dämpa störningar och för att uppnå EMC-kraven.

Re: Trefas mätning

Postat: 19 oktober 2022, 16:25:57
av Elvärk
Jag tror inte det...Gick och tog ett kort på det.
Det går en kabel från dem med en RJ45 kontakt in i en kontrollbox.
IMG_20221019_155333.jpg
IMG_20221019_155338.jpg

Re: Trefas mätning

Postat: 19 oktober 2022, 16:28:16
av Elvärk
rvl skrev: 19 oktober 2022, 15:03:11 Låter mer som jordfelsskydd i såfall.
Ja men kanske. Men då förstår jag inte hur de mäts hur mycket ström som förbrukas.

Re: Trefas mätning

Postat: 19 oktober 2022, 16:39:59
av TomasL
Det mäts nog på annat ställe, det du fotat måste vara jordfels-skydd.

Re: Trefas mätning

Postat: 19 oktober 2022, 17:06:08
av Jugge
På hemsidan bender.de finns all info.

Re: Trefas mätning

Postat: 19 oktober 2022, 17:11:15
av AndLi
Intended use
The W15BS measuring current transformers are suitable for AC/DC sensitive residual current
measurement in power supply systems up to a rated voltage of 600 V and a rated current
of 48 A, where DC fault currents can occur due to the existing converters. The rated residual
current is 1000 mA.

Re: Trefas mätning

Postat: 19 oktober 2022, 21:02:56
av Elvärk
Hej, tack för svar.
Jag är inte så bra på varken el eller teknisk engelska men fattar jag rätt att det är en jordfelsbrytare?

Re: Trefas mätning

Postat: 20 oktober 2022, 13:42:34
av AndLi
Ja