Räknare induktiv givare.
Räknare induktiv givare.
På min båtmotor penta kad42 sitter ett relä som startar kompressorn mellan 1700 och 2800rpm. Relät får pulser från en induktiv givare, vet ej hur många per varv. Relät felungerar och kostar 4500kr. Tänker att man kan sätts ihop ett eget. Nån som har förslag på komponenter att använda, till att börja med nåt som kan räkna o hantera pulsernA från givaren.
Re: Räknare induktiv givare.
Till att börja med skulle du ju behöva mäta vilken spänning och frekvens signalen har. Sedan går det använda valfri PLC med pulsingång, eller bygga själv med en Arduino.
Här har du ett färdigt relä som kanske går att använda (2st) https://www.jaycar.com.au/frequency-con ... s/p/AA0377
Här har du ett färdigt relä som kanske går att använda (2st) https://www.jaycar.com.au/frequency-con ... s/p/AA0377
Re: Räknare induktiv givare.
Det som behövs först är ett ingångssteg. Hur det ska se ut är svårt att veta utan att ha mer information om givaren.
Men om vi antar att det är just en induktiv givare utan elektronik lär det vara korta pulser som inte är våldsamt energirika.
Då borde man klara sig hyggligt med en transistor med ett litet bias samt en AC-kopplat ingång.
Då ville man få stabila pulser att utgå ifrån.
Sedan ska det finnas en RPM-diskriminator.
Teorin bakom är att en puls starter en återtrigbar timer. Den timer motsvarar tiden mellan pulser med lägsta RPM.
Efter det har man en d-flip-flop som triggas an pulsen från förstärkaren ocd D från timer-utgången.
När varvtalet kommer upp till timerns längde kommer det '1' på utgången av flip-flopen.
Gör det samma för högsta varvtalet och gate de två signalerna ihop så att när ENBART första signal är '1' går totalutgången aktiv.
Eller bygg ingångssteg och använd en mikroprocessor.
Alternativt en PLC som föreslås.
Men om vi antar att det är just en induktiv givare utan elektronik lär det vara korta pulser som inte är våldsamt energirika.
Då borde man klara sig hyggligt med en transistor med ett litet bias samt en AC-kopplat ingång.
Då ville man få stabila pulser att utgå ifrån.
Sedan ska det finnas en RPM-diskriminator.
Teorin bakom är att en puls starter en återtrigbar timer. Den timer motsvarar tiden mellan pulser med lägsta RPM.
Efter det har man en d-flip-flop som triggas an pulsen från förstärkaren ocd D från timer-utgången.
När varvtalet kommer upp till timerns längde kommer det '1' på utgången av flip-flopen.
Gör det samma för högsta varvtalet och gate de två signalerna ihop så att när ENBART första signal är '1' går totalutgången aktiv.
Eller bygg ingångssteg och använd en mikroprocessor.
Alternativt en PLC som föreslås.