Seriekoppla 120mm 230V-fläktar?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Fortran
EF Sponsor
Inlägg: 1322
Blev medlem: 5 december 2011, 04:18:29
Ort: Åland

Re: Seriekoppla 120mm 230V-fläktar?

Inlägg av Fortran »

Stämmer ganska bra. 4.2kW kyleffekt är den specad med.
ICECW16 om någon är intresserad :)
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45304
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Seriekoppla 120mm 230V-fläktar?

Inlägg av TomasL »

Vid vilka temperaturer?
Användarvisningsbild
pi314
Inlägg: 5822
Blev medlem: 23 oktober 2021, 19:22:37
Ort: Stockholm

Re: Seriekoppla 120mm 230V-fläktar?

Inlägg av pi314 »

Om huset är någorlunda välisolerat, ventilationen av FTX-typ och kylningen går 24/7 så räcker det med betydligt mindre kyleffekt.

Här finns en tråd som jag rekommenderar till den som överväger frikyla.

https://www.varmepumpsforum.com/vpforum ... ic=67474.0

Ca 1-1,5 kW som tas från berget, kyl ett hus på ca 180 m2.

I praktiken "gratis" A/C, dvs, utan kostnad för energi.

/Pi
Fortran
EF Sponsor
Inlägg: 1322
Blev medlem: 5 december 2011, 04:18:29
Ort: Åland

Re: Seriekoppla 120mm 230V-fläktar?

Inlägg av Fortran »

+7/+12 står det i databladet.

Edit: https://www.ahlsell.se/products/kyl/luf ... 1/7128030/
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45304
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Seriekoppla 120mm 230V-fläktar?

Inlägg av TomasL »

Ja om rumstemperaturen är över +27 och ej över 50%rh
Effekten sjunker i princip linjärt med minskad td
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45304
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Seriekoppla 120mm 230V-fläktar?

Inlägg av TomasL »

pi314 skrev: 15 juni 2022, 22:29:28 Om huset är någorlunda välisolerat, ventilationen av FTX-typ och kylningen går 24/7 så räcker det med betydligt mindre kyleffekt.

Här finns en tråd som jag rekommenderar till den som överväger frikyla.

https://www.varmepumpsforum.com/vpforum ... ic=67474.0

Ca 1-1,5 kW som tas från berget, kyl ett hus på ca 180 m2.

I praktiken "gratis" A/C, dvs, utan kostnad för energi.

/Pi
Utan att ha tillgång till rådata, tycker jag att det ser ut som att medeltemperaturen inne är högre än medeltemperaturen ute.
Fortran
EF Sponsor
Inlägg: 1322
Blev medlem: 5 december 2011, 04:18:29
Ort: Åland

Re: Seriekoppla 120mm 230V-fläktar?

Inlägg av Fortran »

Jo men det räcker tydligen eftersom vi kan hålla 18 grader i sovrummen och 20 i resten av huset?
Innan vi skaffa frikyla hade vi 30 i sovrummen.
Användarvisningsbild
pi314
Inlägg: 5822
Blev medlem: 23 oktober 2021, 19:22:37
Ort: Stockholm

Re: Seriekoppla 120mm 230V-fläktar?

Inlägg av pi314 »

En VEAB CWK 250-3-2,5 skulle nog räcka för att hålla temperaturen under 22°C i dom flesta normalstora villafastigheter med FTX.

https://veab.com/uploads/CWK_SE.pdf

Tänk på att alla tilluftskanaler måste vara isolerade med kondenssäker isolering. Annars kommer det att bli kondens på kanalernas utsida och fuktskador.

Ett par sådana här kan vara användbara, om man har 160 mm-kanaler.

https://ventilation.se/overgang-250-160 ... q2EALw_wcB

/Pi
Användarvisningsbild
pi314
Inlägg: 5822
Blev medlem: 23 oktober 2021, 19:22:37
Ort: Stockholm

Re: Seriekoppla 120mm 230V-fläktar?

Inlägg av pi314 »

TomasL skrev: 15 juni 2022, 22:48:30
pi314 skrev: 15 juni 2022, 22:29:28 Om huset är någorlunda välisolerat, ventilationen av FTX-typ och kylningen går 24/7 så räcker det med betydligt mindre kyleffekt.

Här finns en tråd som jag rekommenderar till den som överväger frikyla.

https://www.varmepumpsforum.com/vpforum ... ic=67474.0

Ca 1-1,5 kW som tas från berget, kyl ett hus på ca 180 m2.

I praktiken "gratis" A/C, dvs, utan kostnad för energi.

/Pi
Utan att ha tillgång till rådata, tycker jag att det ser ut som att medeltemperaturen inne är högre än medeltemperaturen ute.
I Sverige är de ganska ovanligt med dygnsmedelemperaturer över 23-24°C. Här är data från Observatorielunden i Stockholm.
https://miljobarometern.stockholm.se/kl ... emperatur/

Inomhustemperaturen på sommaren är normalt ett antal grader över dygnsmedelemperaturen ute. Jag kan ha 28-30°C inne under långa perioder, varma somrar.

Att sänka temperaturen i t.ex. sovrum, vardagsrum och kök från t.ex. 28°C till 22°C tror jag skulle uppskattas av många. Definitivt av mig.

/Pi
Akai
Inlägg: 1361
Blev medlem: 21 oktober 2016, 21:14:49
Ort: Västmanland, Norra

Re: Seriekoppla 120mm 230V-fläktar?

Inlägg av Akai »

Det funkar givetvis utmärkt att seriekoppla 3 ST 115V fläktar och driva på 230v. hastigheten kommer att minska men inte linjärt med den minskade spänningen. Motorerna är mera frekvensberoende vad gäller hastigheten.

Vi har sovrummet på övervåningen och sommartid blir det extremt varmt, Jag har konstruerat en "fläktpanel" med 4St 160mm 48V fläktar som passar i fönstret i sovrummet. Denna monteras enkelt med några hårsnoddar i öglorna på fönstret, sen öppnar man fönstret på andra sidan övervåningen och vrider på fullt ös och paketet drar närmare 8A i 48V, det är svalt innom någon minut :D

Fläktarna är försedda med 48V PWM och kan justeras ner så de knappt hörs vilket gör att de går att ha på när man sover om man behöver. Det tog dock en hel del labbande innan jag lyckades lista ut att PWM signalen skulle vara 48V, deltas datablad undanhöll den detaljen men fläktarna är nog OEM tillverkade en gång i tiden så datablad på just den modellen existerar inte. Iallafall inte så allmänheten hittade det.
Användarvisningsbild
JimmyAndersson
Inlägg: 26308
Blev medlem: 6 augusti 2005, 21:23:33
Ort: Oskarshamn (En bit utanför)
Kontakt:

Re: Seriekoppla 120mm 230V-fläktar?

Inlägg av JimmyAndersson »

Det påminde mig om att jag har två fläktar som kommer från kylaren på en Saab. Tror de är ca 30-40 cm i diameter. :mrgreen:

Provade en i labrummet…
Labaggregatet går till max 3A och ändå strömbegränsade det.. och det var nog lika bra det, för det var lite läskigt att ha den i närheten. :shock:
(Brorsan monterade den andra i ett datorchassi, men sladdarna smälte, så jag fick tillbaka den. :))

Ursäkta off-topic, men jag hade glömt dem.
EPG
Tidigare pellebeefmaster
Inlägg: 395
Blev medlem: 28 mars 2005, 20:27:58
Ort: Oskarshamn
Kontakt:

Re: Seriekoppla 120mm 230V-fläktar?

Inlägg av EPG »

Delar till Saab har jag gott om både från 9-5 och 9000 (bara att komma förbi och hämta hos mig på gamla P-viksvägen om du vill ha fler) så att ta en sån kylare och köra med orginalfläktarna skulle jag kunna göra men jag vill varken ha den klumpiga lösningen eller en radiator med gavlar i plast i mitt system så då får det bli helaluminiumradiator samt några chassifläktar istället.
EPG
Tidigare pellebeefmaster
Inlägg: 395
Blev medlem: 28 mars 2005, 20:27:58
Ort: Oskarshamn
Kontakt:

Re: Seriekoppla 120mm 230V-fläktar?

Inlägg av EPG »

pi314 skrev: 15 juni 2022, 23:05:04 Tänk på att alla tilluftskanaler måste vara isolerade med kondenssäker isolering. Annars kommer det att bli kondens på kanalernas utsida och fuktskador.

Ett par sådana här kan vara användbara, om man har 160 mm-kanaler.

https://ventilation.se/overgang-250-160 ... q2EALw_wcB

/Pi
Kör med 125mm spirorör till "stammen" från källaren och upp och ett gäng 100mm spiro ut till rummen som ansluter till stammen.
Tanken är att sätta radiatorn nere i källaren och sen blåsa kalluften upp i huset med hjälp av fläktarna. Min tanke är väl att borra ett litet hål och sen fylla de fyra hörnen i chaktet där spiroröret går igenom med fogskum men har inte kommit så långt än.

Sen ska jag även bygga någon form av retur för att återleda den varma luften ner i källaren igen.
Användarvisningsbild
AndLi
Inlägg: 17146
Blev medlem: 11 februari 2004, 18:17:59
Ort: Knivsta
Kontakt:

Re: Seriekoppla 120mm 230V-fläktar?

Inlägg av AndLi »

pi314 skrev: 15 juni 2022, 23:05:04
Tänk på att alla tilluftskanaler måste vara isolerade med kondenssäker isolering. Annars kommer det att bli kondens på kanalernas utsida och fuktskador.
En daggpunktsreglering borde ju lösa det där med, kondens vill man ju inte ha, det blir ju bara en massa onödigt kallt vatten.

Jag kyler 137kvm med en luft luft ansluten till 10 A230V det är verkligen underligt hur myten om hur dyrt det är att kyla lever kvar... den här veckan rapporterar ac att den förbrukat 6.5kWh
Användarvisningsbild
pi314
Inlägg: 5822
Blev medlem: 23 oktober 2021, 19:22:37
Ort: Stockholm

Re: Seriekoppla 120mm 230V-fläktar?

Inlägg av pi314 »

Tryckbalans
Tryckbalans är också lite viktig. Om man skapar övertryck i huset trycks den fuktiga inneluften ut i fönster och väggar, som kan ta skada. Har man undertyck inne så sugs kall uteluft, som måste värmas upp, in.
Bäst är att ha nära balans, men lite undertryck.
När det gäller flödet har jag för mig att man ska byta luften på två timmar. Yta x takhöjd / 2 är lämpligt flöde per timme.

/Pi
Skriv svar