Mjukstart åt en toroidtransformator?
Postat: 11 mars 2022, 09:54:19
av DennisCA
Jag har en toroid transformatorkärna på 1000VA som ger 220-220V, det är en isolationstransformator m.a.o. det är en riktig stor klump.
Tänkte lägga den i en passlig låda med in och utgångar men läste att sånahära trafos då dom gör över 300VA kan behöva en mjukstartskrets eller annars riskerar man utlösa säkringar i huset om man slår på den p.g.a. höga startströmmar och min ligger ganska långt över 300VA. Ja och idag råkade jag på en auktion på en webbsida där en identisk modell till min trafo säljs och säljaren har noterat att man behöver en mjukstart åt denna trafo.
Jag undrar om man kan använda en vridtrafo för att mjukstarta den, för i det långa loppet är det ändå meningen att denna trafo ska nyttjas praktiskt taget exklusivt ihop med en vridtrafo och strömbegränsare för att förse el till apparater som ska testas.
Strömbegränsaren är tänkt att vara en enkel krets som nyttjar en eller flera glödlampor som motstånd.
Re: Mjukstart åt en toroidtransformator?
Postat: 11 mars 2022, 11:26:18
av hcb
Fast din vridtrafo måste ju vara lika stor som ringkärnan och den skall ju också dras igång.
Re: Mjukstart åt en toroidtransformator?
Postat: 11 mars 2022, 11:45:50
av Fortran
Kan du inte använda en glödlampa och en 0-1-2 brytare som mjukstart då?
1 matar trafon genom glödlampan.
2 matar trafon direkt.
Re: Mjukstart åt en toroidtransformator?
Postat: 11 mars 2022, 11:48:37
av DennisCA
hcb skrev: ↑11 mars 2022, 11:26:18
Fast din vridtrafo måste ju vara lika stor som ringkärnan och den skall ju också dras igång.
Varför måste vridtrafon vara lika stor? Trodde storleken på vridtrafon kunde man basera på hur mycket ström de apparater man tänkt testa kan dra, dvs en uppskattning. Sen med strömbegränsaren mellan vridtrafon och isolationstrafon så kan den väl inte heller överbelasta vridtrafon.
Tillägg:
Storleken på vridtrafon kommer huvudsakligen att baseras på vad jag råkar hitta på loppis/begagnatsidorna. Det kan ju vara så att det inte är så big deal med startströmmen som jag tror?
Tillägg 2:
Man kan väl lägga strömbegränsaren före vridtrafon, enklaste så kanske.
Re: Mjukstart åt en toroidtransformator?
Postat: 11 mars 2022, 11:53:15
av DennisCA
Fortran skrev: ↑11 mars 2022, 11:45:50
Kan du inte använda en glödlampa och en 0-1-2 brytare som mjukstart då?
1 matar trafon genom glödlampan.
2 matar trafon direkt.
Ja kan väl funka, fast med tanke på vridtrafons storlek bör jag alltid ha nån form av begränsning så den inte kan överbelastas.
Re: Mjukstart åt en toroidtransformator?
Postat: 11 mars 2022, 12:32:03
av DennisCA
Jag antar jag kan ju bara koppla i den som den är och se vad som händer!
Re: Mjukstart åt en toroidtransformator?
Postat: 11 mars 2022, 12:53:55
av svanted
vridtrafo är onödigt bökigt, använd en tvålägesbrytare,
läge 1 kopplar ett motstånd i serie med trafon, läge 2 kortsluter motståndet.
edit:
sorry, slarvläste..

Re: Mjukstart åt en toroidtransformator?
Postat: 11 mars 2022, 13:01:33
av DennisCA
Vridtrafon vill jag ha så jag kan mata olika spänningar åt olika apparater.
Re: Mjukstart åt en toroidtransformator?
Postat: 11 mars 2022, 13:18:10
av Akai
Ett 10ohm 50w effektmotstånd i serie med trafon, och ett vanligt industriellt tidrelä. Efter tillslag kortsluter reläutgången på tidreläet motståndet efter 2sec
Det räcker för att magnetisera trafon.
Re: Mjukstart åt en toroidtransformator?
Postat: 11 mars 2022, 14:23:49
av grym
har annvänt 500w halogenlampor med tillhörande hållare
med en treläges strömbrytare så får men fler fördelar
eftersom halogenlampan tål konternuerlig drift så kan man ha på trafon med lampan i serie och ha en mjuk strömbegränsing med om man vill
Re: Mjukstart åt en toroidtransformator?
Postat: 11 mars 2022, 14:33:15
av DennisCA
Ja det var lite så jag tänkte från början, att hela tiden ha glödlampan i serie med trafon. En halogenlampa låter som den kan va bättre lämpad än en vanlig glödlampa. Kan tänka mig glödlampsmodellen funkar bättre i jänkarland med halva spänningen.
Re: Mjukstart åt en toroidtransformator?
Postat: 11 mars 2022, 16:56:35
av grym
nog mera att man ska ha rimlig storlek på glödlampan i förhållande till det man vill mjukstarta
och att dom börjar bli svåra att hitta nuförtiden, alla icke led lampor
Re: Mjukstart åt en toroidtransformator?
Postat: 11 mars 2022, 20:27:56
av Danny
Re: Mjukstart åt en toroidtransformator?
Postat: 12 mars 2022, 06:22:37
av LaRdA
Den principen fungerar fint!
Har själv kört med samma lösning vid några tillfällen.
För den som inte känner för att analysera den närmare så sitter det några effektmotstånd i serie med transformatorn, över dom så sitter det ett relä som när det drar kortsluter motståndet för att ge transformatorn full effekt.
Men istället för ett industriellt tidrelä så använder man en kapacitiv/resistiv steömbegränsare som sen går genom en likriktare in till ett par kondensator för att sedan mata spolen på reläet.
Det gör att vid uppstart så tar det en kort stund innan kondensatorerna laddats upp tillräckligt för att reläet kan dra, och den tiden räcker för att begränsa startströmmen.
Re: Mjukstart åt en toroidtransformator?
Postat: 12 mars 2022, 07:30:35
av hcb
DennisCA>Varför måste vridtrafon vara lika stor?
Det behöver den förstås inte vara, jag tänkte bara i banorna att den inte skulle utgöra en begränsning i systemet.
Bra tips i tråden, speciellt det med halogenlampa i serie som ev kan sitta permanent inkopplad.
Som vanligt när vridtransformatorer är på tapeten så påpekar jag att nästan alla är sparkopplade och utgångarna därmed kan anses vara direkt anslutna till nätet med allt det innebär.