1-fas matning av 3-fas motor
1-fas matning av 3-fas motor
Skulle jag kunna använda:
https://www.amazon.se/Motorhastighetsre ... ljaz10cnVl
för att mata 1-fas till min vattenpump som är 3-fas och på 1,5kW?
https://www.amazon.se/Motorhastighetsre ... ljaz10cnVl
för att mata 1-fas till min vattenpump som är 3-fas och på 1,5kW?
Re: 1-fas matning av 3-fas motor
Nu är ju specningen på den där VFD:n helt omöjlig att förstå i översatt läge, men med väldigt stor sannolikhet är det där 230V trefas ut, istf 400(380) som vi normalt har i Sverige. Många motorer är omkopplingsbara mellan Y och D-koppling, och kan därmed köras på både 230 och 400V trefas. Om din är det vet vi inte.
EDIT: Så det är lite svårt att svara rakt av på din fråga. Finns många duktiga här inne som kan svara mer ingående om effekter vid olika koppling osv.
EDIT: Så det är lite svårt att svara rakt av på din fråga. Finns många duktiga här inne som kan svara mer ingående om effekter vid olika koppling osv.
Re: 1-fas matning av 3-fas motor
Jag vet inte om jag skulle våga köpa en frekvensomriktare på Amazon men men.
En bild på pumpens motorskylt vore användbart för att avgöra om den går att använda eller inte.
En bild på pumpens motorskylt vore användbart för att avgöra om den går att använda eller inte.
Re: 1-fas matning av 3-fas motor
Tack för svar
Lägger in märkskylten
Har man inte 400v mellan faserna så länge som det är fasförskjutning på 120 grader?
Lägger in märkskylten
Har man inte 400v mellan faserna så länge som det är fasförskjutning på 120 grader?
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: 1-fas matning av 3-fas motor
Det där är pumpens märkskylt, inte motorns.
I Sverige har vi i hushållsfallet av trefas 400V mellan faserna, men 230 mellan fas och neutralen. Den där omformaren ger antagligen 230V mellan faserna och 127V(??) mellan fas och neutral.
Det finns andra länder som har 230V mellan faserna, delar av Norge är ett närliggande exempel.
I Sverige har vi i hushållsfallet av trefas 400V mellan faserna, men 230 mellan fas och neutralen. Den där omformaren ger antagligen 230V mellan faserna och 127V(??) mellan fas och neutral.
Det finns andra länder som har 230V mellan faserna, delar av Norge är ett närliggande exempel.
Re: 1-fas matning av 3-fas motor
EN omformare kan aldrig ge högre utspänning än inspänningen, så oavsett typ av omformare, så ger den 3x127V ut om den matas med enfas.
Re: 1-fas matning av 3-fas motor
Jag tror till och med den jag har är just en sådan, dock låg effekt.
Re: 1-fas matning av 3-fas motor
Tacksam för era svar
Pumpen är en Grundfos CPE 3-60
Tror den är märkt med:
Effekt/eldata 1,5kW, 3,15A, 3x400V, 50Hz
Hela syftet är att få vatten under ett strömavbrott med hjälp av ett elverk. Har kolla på elverk med 3-fas men de verkar vara svåra att finna med inverter för att få finare sinus.
Pumpen är en Grundfos CPE 3-60
Tror den är märkt med:
Effekt/eldata 1,5kW, 3,15A, 3x400V, 50Hz
Hela syftet är att få vatten under ett strömavbrott med hjälp av ett elverk. Har kolla på elverk med 3-fas men de verkar vara svåra att finna med inverter för att få finare sinus.
-
- Inlägg: 7812
- Blev medlem: 26 maj 2009, 12:20:37
- Ort: Kristinehamn
Re: 1-fas matning av 3-fas motor
Har jag fattat rätt? Du har en 3~motor å vill driva den från 1~, kanske från en reserv-elgenerator vid strömavbrott?
Man kan driva mindre motorer från 1~ om man ansluter nollan resp fasen samt en kondensator melan fas å nollan dvs på motorn. Den tredje fasen simuleras alltså av kondensatorn.
Hur exakt det skall göras "vilken" storlek på kondingen beror på motorn. Kan jag inte säga så här.
Har du inga kunskaper om hur man gör så LÅT BLI! Be en kompis som kan det fixa det.
Man måste in under kåpan på anslutningsplinten. Kondingen är ofta en blank cylinder ca 2-3 cm diam å ca 5-7 cm lång. Formatet varierar betydligt. Likaså antalet microfarad. F.
Titta i kring så ser du massor med sk kondensatorkompenserade 3~motorer går på 1~.
Lycka till.
Man kan driva mindre motorer från 1~ om man ansluter nollan resp fasen samt en kondensator melan fas å nollan dvs på motorn. Den tredje fasen simuleras alltså av kondensatorn.
Hur exakt det skall göras "vilken" storlek på kondingen beror på motorn. Kan jag inte säga så här.
Har du inga kunskaper om hur man gör så LÅT BLI! Be en kompis som kan det fixa det.
Man måste in under kåpan på anslutningsplinten. Kondingen är ofta en blank cylinder ca 2-3 cm diam å ca 5-7 cm lång. Formatet varierar betydligt. Likaså antalet microfarad. F.
Titta i kring så ser du massor med sk kondensatorkompenserade 3~motorer går på 1~.
Lycka till.
Re: 1-fas matning av 3-fas motor
Har sett att vissa löst med kondensator.
Är det inte så att man uppnår 90graders fasförskjutning som max med denna lösning? Har tänkt att det inte är optimalt för motorn men det kanske inte spelar så stor roll?
Är det inte så att man uppnår 90graders fasförskjutning som max med denna lösning? Har tänkt att det inte är optimalt för motorn men det kanske inte spelar så stor roll?
Re: 1-fas matning av 3-fas motor
Nu är det ju en vattenringpump det handlar om, på strax över 1,5 kW.
Glöm allt vad kondensatordrivna motorer heter.
Glöm allt vad kondensatordrivna motorer heter.
-
- Inlägg: 931
- Blev medlem: 3 januari 2022, 15:10:05
- Ort: Kristianstad
Re: 1-fas matning av 3-fas motor
Hittade ett långt inlägg om att välja lämplig kondensator för motor: https://www.fluxio.se/forum/elmotorer/3 ... sator.html
Val av kondensators kapacitet påverkar även uteffekten. Generellt har jag fått intrycket av att en enfas variant av en 3-fas motor alltid är svagare och har dåligt startmoment.
Val av kondensators kapacitet påverkar även uteffekten. Generellt har jag fått intrycket av att en enfas variant av en 3-fas motor alltid är svagare och har dåligt startmoment.