Sida 1 av 2

Programeringskabel till Mitsubishi PLC

Postat: 1 april 2006, 01:00:27
av manickel
Hej!
Är precis ny här om ni undrar.
Undrar om nån vet vart man kan få tag på en programeringskabel till ett Mitsubishi PLC FX0-20MR-ES/UL.
Tänkte köpa ett sådant plc, medföljde dock ingenting till det. Någon som vet hur den kabeln ser ut och om den går bygga själv eller nån som har en sån kabel hemma till salu? måste ha en sån kabel bara.
Sen måste jag ha lite programvara också. typ melsec medoc eller gx iec developer. vart fan får man tag på det och vad kostar det?
hjälp mej nu! ska börja programera plc ju!

Postat: 1 april 2006, 10:52:47
av Icecap
I detta forum räcker det helt fint att starta 1 tråd om samma ämne!

Vad jag vet från då jag programmerade Mitsubishi PLC är att kablet är ett RS485. Medoc har jag ingen aning om var man köper, det borde ju gå att hitta en svensk återförsäljare via Mitsubishis hemsida men man borde rimligen kunna köpa kablet där också.

Denna länk är kanske intressant.
Denna kanske också är intressant, leta en bit ner på sidan...

Google, min vän, google.....

Postat: 1 april 2006, 19:08:21
av Greven
skrev även svar i den andra tråden

beijer electronic har både kabel och program , programet var gratis
kräver bara att man registrerar sig .
försöker själv att klura ut hur det fungerar ,
om du hittar någon bra basic kurs så kan du väl berätta det ,
inser att man behöver lite på fötterna om man inte har obegränsat med tid. :shock:

Postat: 1 april 2006, 20:57:08
av manickel
greven: jo, jag kan plc programmering sedan tidigare, så någon kurs är jag inte ute efter direkt.

icecap:
hittade en kabel på sidan du visade "Mitsubishi Adapterkabel FX-20P-CADP"
Funkar den att koppla direkt till parelellporten? eller nån annan som vet?

Postat: 1 april 2006, 21:09:59
av Greven
Har du någon bra kurslitteratur du kan rekomendera kanske?

Postat: 1 april 2006, 21:37:43
av Icecap
manickel: och jag som fick den till att koppla till en 25-polig serieport... ;-)

Jag förstår inte hur en HONA kan kopplas till en paralellportsHONA....men jag kan ju ha fel...

Postat: 1 april 2006, 21:37:55
av Johan_46
Adapterkabeln är bara halva kabeln. Du behöver seriel kabel mellan Comporten och adepterkabeln.

Postat: 1 april 2006, 23:28:50
av manickel
jaja, kanske borde skrivit lite utförligare.
om jag sätter följande kabel emellan då:
"DB25 hane till hane kablage" art.nr: 90-0715
hittad på samma sida.
funkar det då?
alltså, vad är skillnaden på seriell och paralell kabel om det är lika många stift på dem? olika kopplade?

Postat: 1 april 2006, 23:57:14
av Johan_46
Ja Seriell och paralell är olika och Medoc tror jag endast kan använda seriell komunikation. Jag tror jag har en ritning någonstans.

Postat: 2 april 2006, 09:25:28
av Johan_46
Hittade ritningen. Kabeln heter SC-09 och innehåller en RS232 - RS422 omvandlare. 9 polhona - 25pol hane

Postat: 2 april 2006, 15:53:47
av manickel
okey.
vart hittar jag SC-09-kabeln då?
och går det inte att använda Mitsubishi Adapterkabel FX-20P-CADP då?
vill gärna använda den kabeln eftersom den ar väldigt billig. men vad behöver jag för converter i så fall? måste väl koppla in den till 9-polig seriell i datorn om jag uppfattat det hela rätt?

Postat: 2 april 2006, 17:00:15
av Johan_46

Postat: 2 april 2006, 18:05:43
av hogge
www.direktronik.se

finns dem under gratis

så skicka efter en pryl och få hur många du vill ! :D

Mitsubishi Adapterkabel FX-20P-CADP


Adapterkabel till Mitsubishi PLC-system av typ FX0 och FX0N, som använder minidin kontakt.
Kabeln kan användas i andra sammanhang, genom att kapas och återansluta andra typer av kontaktdon.

Koppling:
MiniDIN 8 Hane-- till DB25 Hona

7------3
4------16
2------2
1------15
5------12+18
3------7
6------20
8------24

5+8+21 byglade i DB Hona

Postat: 2 april 2006, 21:22:00
av manickel
jaja, men hallå hogge!
funkar den kabeln utan converter då?
var man inte tvungen att ha en seriell 9-pol kabel för att det skulle funka? eller funkar det bara med den röda kabeln och sen en förlängningskabel eller nått emellan?

Postat: 6 april 2006, 17:23:59
av manickel
men hallå!
nu blir jag snart knäpp här.
vad för slags kabel ska jag ha för att kunna programera mitt jävla plc?
måste det vara en sån där sc-09 pryl?
det räcker alltså inte med "Mitsubishi Adapterkabel FX-20P-CADP" och sen koppla in den direkt till paralellporten?