Mjukstarta kompressor
Postat: 29 oktober 2021, 17:30:11
av pinch
20211029_144912.jpg
Har en skruvkompressor med denna motor på, endast 3 kablar + jord.
Hur kopplar man enklast in mjukstart på den ?
Den är idag kopplad som direktstart, hur stor säkring behövs för att starta den då ?
Re: Mjukstarta kompressor
Postat: 29 oktober 2021, 18:10:26
av TomasL
Med en frekvensomformare, lämpligen.
Behöver du, så har jag några liggande till bra priser.
Mjukstartar du med Omformare, bör i teorin 16A säkringar räcka.
Re: Mjukstarta kompressor
Postat: 29 oktober 2021, 18:23:34
av metric
Borde gå att Y/D starta den eftersom den verkar vara D-kopplad vid drift.
Men frågan är om 16A räcker?
Re: Mjukstarta kompressor
Postat: 29 oktober 2021, 19:17:09
av TomasL
Nja, då hade den optionen funnits på skylten.
Är rätt övertygad att den är permanent satt i D-koppling, och det går då inte att ändra med mindre än att man byter lindningshärvorna.
Y/D förutsätter att den startar helt tryckavlastad utan belastning.
Rätt typ av omformare mjukstartar kompressorn, även med last, eftersom den kan leverera maximalt moment från, typ, 0 rpm
Re: Mjukstarta kompressor
Postat: 29 oktober 2021, 19:21:10
av säter
En bild på plinten ger svar på det.
Re: Mjukstarta kompressor
Postat: 29 oktober 2021, 19:23:26
av TomasL
Visst är det så, men om Y-alternativet funnits, så skulle det framgått av motorskylten. (tror faktiskt att det är ett krav enligt MD)
Re: Mjukstarta kompressor
Postat: 29 oktober 2021, 19:42:06
av pinch
Kan ta bild på plinten imorgon.
Hur stor säkring behöver man för att direktstarta den ?
Vad kostar en omformare i denna storlek på ett ungefär ?
Re: Mjukstarta kompressor
Postat: 29 oktober 2021, 20:01:50
av metric
Skruvar brukar ha tryckavlastning.
Konstigt att man lindar en motor för 380V huvudspänning år 2020?
Re: Mjukstarta kompressor
Postat: 29 oktober 2021, 20:03:42
av säter
TomasL skrev: ↑29 oktober 2021, 19:23:26
om Y-alternativet funnits, så skulle det framgått av motorskylten.
Nej, det där har vi utrett tidigare.
Leroy-motorerna som sitter på Atlas-Copco kompressorer har ingen märkning för Y-läge.
Ändå är alla 6 kablar uppdragna till plinten, och de går att Y-D-starta.
Re: Mjukstarta kompressor
Postat: 29 oktober 2021, 20:36:58
av TomasL
metric skrev: ↑29 oktober 2021, 20:01:50
Skruvar brukar ha tryckavlastning.
Konstigt att man lindar en motor för 380V huvudspänning år 2020?
Motorer från Kina
Re: Mjukstarta kompressor
Postat: 29 oktober 2021, 20:39:10
av TomasL
pinch skrev: ↑29 oktober 2021, 19:42:06
Kan ta bild på plinten imorgon.
Hur stor säkring behöver man för att direktstarta den ?
Vad kostar en omformare i denna storlek på ett ungefär ?
viewtopic.php?f=11&t=101605
Re: Mjukstarta kompressor
Postat: 29 oktober 2021, 21:04:37
av LarryXz
Elmotorer över 4kW ska man väl helst undvika att direktstarta. Har för mig att elnätsbolagen inte gillar det.
Riktvärde för säkring vid direktstart har jag för mig brukar vara 1,5-2*märkströmmen.
Re: Mjukstarta kompressor
Postat: 29 oktober 2021, 21:44:05
av mrfrenzy
Y/D-start med tryckavlastning är det vanliga på skruvkompressor i denna storlek. Det fungerar utmärkt.
Re: Mjukstarta kompressor
Postat: 29 oktober 2021, 21:47:09
av rikkitikkitavi
LarryXz skrev: ↑29 oktober 2021, 21:04:37
Elmotorer över 4kW ska man väl helst undvika att direktstarta. Har för mig att elnätsbolagen inte gillar det.
Riktvärde för säkring vid direktstart har jag för mig brukar vara 1,5-2*märkströmmen.
Vi hade en 6kV 350kW kompressor på förra jobbet som man tjongade igång. Men jag antar att tillräcklig impedans så...
Det var ett gammalt batteri av parallella kompressorer.
Tror man ville spara på matningskabeln:)
Re: Mjukstarta kompressor
Postat: 30 oktober 2021, 11:05:05
av pinch
20211030_094634.jpg
Ser inte ut att gå och Y/D koppla denna.
Mjukstartare eller frekvensare är alltså det som gäller.