Ethernet koppar. Galvaniskisolerade eller överspänningsskydd.

Postat: 21 juni 2021, 20:53:28
av Båtdoktorn
Åska slog ner i natt hyfsat när skakade till i huset iaf.

Nu till problemet har en nätverkskabel mellan huset och garaget.
Den verkar ha fått lite överspänning för att porten som nätverkskabel satt på i switchen som är placerad i garaget är död. Router lever men gör inte sitt jobb så att säga.
Är fiber in i huset.

Vilket skydd ger mest valuta för pengarna?
Galvanisk isolering?
Överspänningsskydd?
Eller köpa två billig switchar en på varje sida som får ta smällen nästa gång?
Är lite pris skillnad från någon hundring till tusentals kronor.
Kom gärna med länkar till bra produkter.
Eller om någon har några fiber omvandlare att sälja.
Inte sugen på att gräva ner fiber till garaget iaf. Men går att använda som galvaniskavskiljare kanske.

Mvh

Re: Ethernet koppar. Galvaniskisolerade eller överspänningsskydd.

Postat: 21 juni 2021, 21:14:09
av grym
trådlös överföring?

Re: Ethernet koppar. Galvaniskisolerade eller överspänningsskydd.

Postat: 21 juni 2021, 21:21:19
av Båtdoktorn
Ja kanske lättast är dock plåtklätt garage. Så det måste till något på utsida och på insidan.

Bra tänkt

Re: Ethernet koppar. Galvaniskisolerade eller överspänningsskydd.

Postat: 21 juni 2021, 21:26:01
av MadModder
Du har alltså nätverkskabeln ligger direkt i mark och inte i rör?

Re: Ethernet koppar. Galvaniskisolerade eller överspänningsskydd.

Postat: 21 juni 2021, 21:27:55
av Båtdoktorn
Kabel ligger i rör.
Tror dock inte det "bara" är att dra ur den och dra i fiber om du tänker så.

Re: Ethernet koppar. Galvaniskisolerade eller överspänningsskydd.

Postat: 21 juni 2021, 21:36:30
av MadModder
Tänkte om det skulle gå att använda befintlig kabel som dragsnöre och få i fibern så.
Men röret kanske är för smalt så fiberkontakterna inte går i.
Själv är jag kanske lite bortskämd då jag kan låna prylar på jobbet och få dit kontakterna efter dragning. :mrgreen:

Re: Ethernet koppar. Galvaniskisolerade eller överspänningsskydd.

Postat: 21 juni 2021, 21:42:08
av grym
Båtdoktorn skrev: 21 juni 2021, 21:21:19 Ja kanske lättast är dock plåtklätt garage. Så det måste till något på utsida och på insidan.

Bra tänktBild
fönster som vetter mot dit du vill ha signalerna?
glas funkar bra att skicka rf igenom, om det inte är udda saker

Re: Ethernet koppar. Galvaniskisolerade eller överspänningsskydd.

Postat: 21 juni 2021, 21:42:27
av Båtdoktorn
Det är lite olika rör om jag minns rätt blev inte grävt hela vägen i ett svep så att säga.

Är nog enklast att kolla på någon wifi länk lösning. Som grym sa.
Har koppar nät i garaget.

Re: Ethernet koppar. Galvaniskisolerade eller överspänningsskydd.

Postat: 22 juni 2021, 01:51:28
av xxargs
Ethernet är redan galvaniskt isolerande med transformator - annars hade man inte kunna bygga nät med över 100 meter och gående mellan olika rum med olika grupper av säkringar anslutna till anslutna datorer. Gamla 10base2 med koax hade ofta en glimlampa där det kunde leda över ström när spänningsskillnaderna på mittledaren gentemot skärm var på flertal 100 volt och var nog mest för att hantera statiska urladdningar

Problemet är att det tål inte en åsknedslag med gnistor som lätt hoppar metersträckor utan typ max 1500 Volt innan genombrott i de små trafona.

Att få en smäll som du fick är väl något som händer var 30 år som tätast, köp en ny router och vad mer nu som gått sönder och vad glad då 'nästa gång' förmodligen inte kommer ske på många år framöver.

Re: Ethernet koppar. Galvaniskisolerade eller överspänningsskydd.

Postat: 22 juni 2021, 10:15:06
av Båtdoktorn

Så produkter som den i länken är bara att kasta pengarna bakom routern då?

https://inf.se/oevrigt/13734-overspanni ... RqEALw_wcB

Re: Ethernet koppar. Galvaniskisolerade eller överspänningsskydd.

Postat: 22 juni 2021, 11:44:22
av Mathias@Åland
Sätt ett överspänningsskydd i vardera ände så är nog chansen större att prylarna överlever ett åskväder. Det brukar inte vara mycket till skydd inbyggt i nätverksprylar så det skadar definitivt inte. Se dock till att jorda/potentialutjämna överspänningsskydd och switchar.

Det överspänningskyddet du länkade till verkar bara vara gjort för 10/100 Mb (endast två par skyddade) om man kollar runt lite. Till exempel Ubiquiti ETH-SP-G2 ser ut att vara konstruerat för Gigabit och skydda alla par. https://www.dustinhome.se/product/50110 ... -protector

Fiber (eller trådlöst om man inte har så höga krav vad gäller hastigheten) är väl egentligen bäst mellan byggnader men det kostar mycket mer än ett par överspänningsskydd.

Re: Ethernet koppar. Galvaniskisolerade eller överspänningsskydd.

Postat: 22 juni 2021, 11:54:52
av Glenn
Dom skyddar ju lite, men slår det ner nära finns det ju inget som skyddar.

Har lite grejer som står "ensligt" till på jobbet, och slår det ner i närheten brinner det, man får försöka sätta billigare saker "ytterst".

Re: Ethernet koppar. Galvaniskisolerade eller överspänningsskydd.

Postat: 22 juni 2021, 12:56:40
av Hedning
Vid åsknedslag spelar ord som "jord" inte någon roll längre om
det inte rör sig om jorden som hus och annat står på. Ett blixnedslag
ger några tiotal kiloampere och markförhållandena avgör vilka spänningar
det blir t.ex. mellan "jordade" hus och deras installationer.
Snittet i USA är 17000 A för blixturladdningar enl. en mätning. Om detta
träffar lite matjord på hälleberg blir det väldigt ohälsosamt för elprylar i
närheten. Toppvärden på 50 kA och 122 kA/μs är maxvärden på samma
mätningar.

http://www.atmo.arizona.edu/students/co ... rents.html

Re: Ethernet koppar. Galvaniskisolerade eller överspänningsskydd.

Postat: 22 juni 2021, 13:21:45
av Båtdoktorn
Dum fråga kanske. Men jorden till exempel Ubiquiti ETH-SP-G2 går den att ta från ett eluttag eller måste det gå direkt från elcentralen?
Nu sitter router bredvid elcentral i mitt fall.

Bara en tanke


Re: Ethernet koppar. Galvaniskisolerade eller överspänningsskydd.

Postat: 22 juni 2021, 13:37:17
av rikkitikkitavi
Hedning skrev: 22 juni 2021, 12:56:40 Vid åsknedslag spelar ord som "jord" inte någon roll längre om
det inte rör sig om jorden som hus och annat står på. Ett blixnedslag
ger några tiotal kiloampere och markförhållandena avgör vilka spänningar
det blir t.ex. mellan "jordade" hus och deras installationer.
Snittet i USA är 17000 A för blixturladdningar enl. en mätning. Om detta
träffar lite matjord på hälleberg blir det väldigt ohälsosamt för elprylar i
närheten. Toppvärden på 50 kA och 122 kA/μs är maxvärden på samma
mätningar.

http://www.atmo.arizona.edu/students/co ... rents.html
en tiondels ohm hit eller dit gör alltså stor skillnad på hur stor potential som utvecklas. PE i elektriska installationer ligger med några tiondelar mot "jord" så ett litet överspänningskydd som sitter jordat i samma uttag ger inte mycket skydd, potentialen kan ändå bli mycket hög.

Skyddet måste jordas ordentligt i en riktigt lågresistens jordförbindelse.

Det händer ju att 4 fota djur som tar skydd under träd dör eller tar skada pga jordströmmen ger upphov till skadliga spänningar när blixten slår i trädet.